На общем собрании жильцов было принято решение об установки УКУТА. Мнение жителей разделилось :
1 Стоит ли устанавливать УКУТ т.е выгоден он или нет ?
2 Укут устанавливают за счет жильцов или может есть какая нибудь федеральная программа или Региональная программа по
установке УКУТА бесплатно ?????????
1 Стоит ли устанавливать УКУТ т.е выгоден он или нет ?
Устанавливать, безусловно, стоит. Платить по счётчику дешевле, чем по нормативам. Особенно если будут приняты меры по теплосбережению, а на батареях есть регулировочные
краны. Также стоит из числа жильцов найти технически грамотного мужичка, который, когда тепло, будет крантик на теплоузле приворачивать, а когда холодно, отворачивать. Или за 350 тысяч поставить погодное регулирование.
Цитата: От пользователя: lekhsolowiew
2 Укут
устанавливают за счет жильцов или может есть какая нибудь федеральная программа или Региональная программа по установке УКУТА бесплатно ?????????
Раньше была муниципальная программа, но теперь давно уже нету. Не так и дорого этот УКУТ ставить, можно скинуться. Знаю ТСЖ, где
поставили УКУТ за счёт средств капремонта, проведя это как реконструкцию теплоузла.
Это автоматическая система регулирования отопления. На наружной стене дома ставится термометр, в зависимости от показаний которого увеличивается или уменьшается подача теплоносителя.
Во многих домах такая штука уже есть, но моя матушка, председатель ТСЖ, предпочитает платить две тысячи в месяц человеку, который каждый день смотрит на термометр, и, если надо, подкручивает регулятор теплоносителя в подвале. В результате денег экономится очень много. По сравнению с соседним,
однопроектным домом, в среднем с квартиры жильцы платят на тысячу меньше.
Цитата: От пользователя: Шарль Латэн (ограничение 16+)
регулятор теплоносителя
Под регулятором я так понимаю некаю задвижку и которую при теплой погоде закрывают при холодной открывают. Каким принципом руководствуется работник закрывая и открывая задвижку, Если поступают жалобы от
жильцов что в квартире стало холодно, после того как он перекрыл задвижку он по новой открывает ее, либо в УКУТЕ в тепловом узле находиться дисплей который показывает расход воды и температуру благодаря этим показателям он руководствуется закрывая или открывая задвижку
Цена вопроса намного ниже.
По сути необходимы:
3 расходомера (подача, обратка, ГВС) примерно 60-75 тыс. рублей
3 датчика температуры (также подача, обратка, ГВС)
примерно 9 тыс. рублей.
Мозги - блок фиксации и обработки данных с вышеозначенных датчиков примерно 25 тыс. рублей
Фланцы для присоединения расходомеров к трубопроводам 6 шт - примерно 25 тыс. рублей
Собственно работа по присоединению датчиков и настройке мозгов - 25-30 тыс.
рублей, если найти умелых сантехника и аппаратчика.
ИТОГО: около 160 тыс. рублей
Если связываться с конторой, то их аппетиты начинаются от 250 тыс. рублей.
Хе-хе. Сантехник с аппаратчиком....
Нужен проект УКУТ для начала, который необходимо будет согласовать с Т+, чтобы они потом у вас показания приборов учета принимали.
Нужен проект УКУТ для начала, который необходимо будет согласовать с Т+, чтобы они потом у вас показания приборов учета принимали.
Да. Нужен. Только слово "проект" - не такое уж и страшное. Всё что нужно в нём предусмотреть и прописать
это схема учёта , стандартный набор датчиков для трубопроводов стандартного диаметра и опять же стандартные "мозги" - работа для студента 4-го курса.
Цитата: От пользователя: Несогласный я
Сантехник с аппаратчиком....
У аппаратчика этих проектов... Бери подходящий и
меняй название адреса. За 10-ку не только проект нарисуют, но и согласуют. Парни из конторы совсем не против на стороне подработать.
Цитата: От пользователя: Шарль Латэн (ограничение 16+)
А без конторы в эксплуатацию не ввести. Там куча тонкостей.
Да бросьте! Приходит инженеришко из Т
плюс, зачуханный, смотрит на датчики, смотрит схему, глядит на мгновенные показания расхода - если всё работает, пломбу вешает - и всё!
Простого обывателя, наверное, можно напугать "сложностью" и "нюансами", а по большому счёту, весь этот УКУТ - весьма примитивная измерительная система. Да и
САПР, который вы называете "погодным регулированием" - не намного сложнее: Добавляются датчик внешней температуры и электромагнитный клапан. В более-менее новых мозгах и управление САПР предусмотрено. Запрограммировать по инструкции любой грамотный человек сможет - не сложнее автоматического котла,
что у меня на даче стоит.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)