имеется APC SU 420
есть потребность подключить нагрузку 12в, которая в дежурном режиме потребляет 10Вт, но иногда, в течение 2-3секунд 100-150Вт.
Конечно, можно на выход ИБП прицепить трансформатор 220/12, но нельзя ли сделать проще?
Что будет, если подключиться напрямую к
аккумулятору бесперебойника? Как поведут себя мозги при появлении такой непредусмотренной нагрузки?
0/3 |
| Поделиться:
Re: ОАКЗВ -использоватьб ИБП для питания 12-вольто...
Как поведут себя мозги при появлении такой непредусмотренной нагрузки?
хреново себя поведут, на днях буквально пришлось в нем ковыряться точнее в упсе на 500, что не принципиально, цепь заряда у них довольно специфичная, вся схема упса
управляется процессором и не думаю что ему понравится несанкционированное потребление от акб без его разрешения на это, как минимум нарисует сдохшую батарею на панели, а как максимум просто сдохнет...
5/0 |
| Поделиться:
Re: ОАКЗВ -использоватьб ИБП для питания 12-вольто...
Но как лучше реализовать бесперебойное питание 12в нагрузки?
Если стоит задача обеспечить длительную работу устройства при пропадании напряжения 220В, то можно сделать так (из подручных материалов)
Берёте
полуживую АКБ от автомобиля + БП на 14,5В 5А для Сурьмяно-Свинцовой или 14,8В Для "кальциевой" АКБ. И цепляетесь к АКБ.
Если потребителю пофиг сколько там 12 или 14,5 (14,8) - то такая схема будет очень простой и эффективной.
Если надо именно 12,0В, то надо будет
поставить мощный пост-стабилизатор на 12В.
Или более изощренное решение:
промыть крайнюю банку водой и отрезать ее нафиг ножовкой (токопровод не резать). Сделать отвод от свинцового токопровода (сообразить по месту). В буферном режиме поддержания АКБ будем иметь
14,5*5/6=12,08В или
14,8*5/6=12,33В
довольно долго питаю дома автомагнитолу непосредственно от батареи упса, постоянно включенного в розетку.
настройки не сбрасываются, все ок.
АРС back 500
3/0 |
| Поделиться:
Re: ОАКЗВ -использоватьб ИБП для питания 12-вольто...
довольно долго питаю дома автомагнитолу непосредственно от батареи упса, постоянно включенного в розетку.
настройки не сбрасываются, все ок.
АРС back 500
бедный аккумулятор.
по теме: ну натурально Скат там
всякий, ИВЭПР....
0/0 |
| Поделиться:
Re: ОАКЗВ -использоватьб ИБП для питания 12-вольто...
задача элементарно решается:
транс на 220/12 в ->мостик-> стабилизатор на 14 вольт (на кренке142серии)-> стабилизатор тока на 0,2-0,3 ампера(на LM317)->АКБ (12В7А/ч)->нагрузка параллельно АКБ....
вот и все собственно, все комплектующие приобретаются в промке.
0/0 |
| Поделиться:
Re: ОАКЗВ -использоватьб ИБП для питания 12-вольто...
На сколько точно нужно иметь 12в? Дело в том что в буферном режиме УПС должен поддерживать на аккумуляторах 13.5в, а в режиме разряда аккумуляторы будут держать 10.8-12.5в.
Получается, что диаппазон напряжений будет
10.8-13.5в
Если это не критично, то без проблем можно включит прямо к аккумулятору упса, но надо проверить, упс может вдруг решить что у него плохие аккумуляторы, но эта лампочка ни на что не повлияет...
Цитата: От пользователя: kuprum
и типа
хвастоюсь есть от 286 компа там 12В 8А
При включении мощной нагрузки (перегрузки) эти БП отключаются...
0/0 |
| Поделиться:
Re: ОАКЗВ -использоватьб ИБП для питания 12-вольто...