итак есть такая мутка прокинуть новые провода в квартире благо будет запотолочное пространство
исходя из чего выбрать сечение? видимо исходя из нагрузки, т.е. считаем электропотребителей, а точнее их мощность, а дальше расскидываем её онную по веткам

вопрос как определить сколько надо веток проложить?
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602217  наверх
Автор: shuk
Дата:   

3*2,5 "квадрата" - только медь!
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602222  наверх
Автор: Fyodor 
Дата:   

+1, для хаты более 2.5 квадрат не надо, ну и медь ес-сно
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602224  наверх
Автор: Exodus
Дата:   

Вообще-то по новому ЖК это перепланировка, так что проект надо, а в проекте все посчитают
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602227  наверх
Автор: VVP™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Exodus

Вообще-то по новому ЖК это перепланировка, так что проект надо, а в проекте все посчитают

подтверждаю
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602228  наверх
Автор: PSH   (О пользователе)
Дата:   

Стены сделать токопроводящими, пол заизолировать, а вместо вилок всех э/приборов сделать магниты. В полу пробурить дырки для заземления. Будет круто.
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602242  наверх
Автор: antiloop  (О пользователе)
Дата:   

спакойно муЗчины
согласовывается перенос перегородок и стен, электрика в планах БТИ не учитывается
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602252  наверх
Автор: VVP™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: antiloop

согласовывается перенос перегородок и стен, электрика в планах БТИ не учитывается

так было,
сейчас будет - ЖК читал? на недвижимости все это на 100 раз перетирали, просто где-то чиновники уже жгут за это, а кто-то еще не знает
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602630  наверх
Автор: Yur4ik 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: VVP*



Цитата:
От пользователя: Exodus

Вообще-то по новому ЖК это перепланировка, так что проект надо, а в проекте все посчитают



подтверждаю

Гон, полный гон
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602633  наверх
Автор: VVP™ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Yur4ik

Гон, полный гон

ты прочитай вначале, или тебе сюда цитату выложить?
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602647  наверх
Автор: _niv_
Дата:   


Цитата:
От пользователя: VVP*

ты прочитай вначале, или

а какие собственно проблемы
пока живешь сам - никому дела нет
при продаже, если возникают вопросы - ну содрал все и оставил по старому
думаю скоро уберут претензии по незначительным переделкам - иначе они же сами ошалеют все регистрировать
да еще и суды пойдут - вопчето это моя собственность, а не социальный найм
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602649  наверх
Автор: VVP™ 
Дата:   

так если тему не знаешь, че хрень писать всякую
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #602658  наверх
Автор: _niv_
Дата:   

по смыслу темы
2,5 на фазу иноль
3-4 на землю - если земля правильная
если в щитке зануление - можно вообще не тянуть

если уж менять проводку - то разводить отдельными линиями каждое помещение,
особенно высококмощные (плита, котел, стиралка) - отдельными линиями лучше сечением 3 и больше
по каждой линии свой автомат
+ можно объединить отдельные линии в группы
+ на вход поставить УЗО
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603693  наверх
Автор: antiloop  (О пользователе)
Дата:   

продолжаем разговор...
вчера нарисовал все розетки на плане, лампы и выключатели.
получается, что у меня вырисовывается 4 ветки:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

одна из которых точно пойдёт на две точки которые будут работать поочередно (не одновременно по 3,5 кВт) от щитка.
одна идёт на кухню в четыре спаренных розетки + лампа освещения кухни + 4 точечных светильника
одна идёт в маленькую комнату на 4 розетки + лампа +настенный светильник и еще 6 ламп в спальной зоне 2*60+4*40
и еще одна в большую комнату на тв, комп, акустику, телефон +люстра 4*75
мощность ламп примерная...
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603708  наверх
Автор: tihon
Дата:   


Цитата:
От пользователя: antiloop

одна идёт на кухню в четыре спаренных розетки


по госту на сколько я помню допускается только две спаренных розетки :-)

Цитата:
От пользователя: antiloop

и еще одна в большую комнату на тв, комп, акустику, телефон +люстра 4*75


здесь яб разбил на большее количество
а вообще освещение надо кидать на отдельную линию, а то и несколько
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603730  наверх
Автор: aes 
Дата:   

Как электромонтажник в прошлом - прошу огласить - что за дом? Смысл в чем: в кирпичных домах проводка идет под штукатуркой, в панельных - виниловых трубах в панелях. Это две большие разницы.
Т.к внутренние стены в панельном доме - несущяя конструкция, а снаружи навешан газо/пенобетон.
Резать штрабу по старому бетону гемморойно и требует согласования. Но там есть гипсовые перегородки, скажем кухня - комната. Поэтому в предварительном проэкте это надо учитывать.
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603747  наверх
Автор: antiloop  (О пользователе)
Дата:   

провода ложаться в запотолочное пространство гипсокартонового потолка....
дом хрущёвка панельная
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603757  наверх
Автор: tihon
Дата:   


Цитата:
От пользователя: antiloop

провода ложаться в запотолочное пространство гипсокартонового потолка


тоже кстати надо в трубах делать, но самое главное как вниз спускать будешь? штробление бетона еще тот гимор
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603771  наверх
Автор: antiloop  (О пользователе)
Дата:   

максимально в перегородках из гипсокартона, в ЖБ стенах в штробе, видимо вырезаемых болгаркой...

про какие трубы идёт речь? про пластиковую гофру?
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603811  наверх
Автор: _niv_
Дата:   


Цитата:
От пользователя: tihon

а вообще освещение надо кидать на отдельную линию, а то и несколько

я бы так же сделал

Цитата:
От пользователя: antiloop

провода ложаться в запотолочное пространство гипсокартонового потолка

однозначно в короба или кабельканалы

делал у себя
свет 2 линии (комната+коридор, комната+кухня)
розетки старые включил по такойже схеме (но они резервные)
новые разводил по отдельности на каждое помещение
причем для мощных потребителей отдельныим линиями

в результате стоит 8 автоматов в группе по 4
и все в одну группу на УЗО
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603814  наверх
Автор: tihon
Дата:   


Цитата:
От пользователя: antiloop

про какие трубы идёт речь? про пластиковую гофру?


ага, к ним есть еще и спецкрепеж
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603847  наверх
Автор: aes 
Дата:   

Штроба режется специальной штукой - завут ее "Штроборез" В хрушевках я бетонных стен не видел никогда. Штроборезку могут заменить пара тажджиков.
Стоимость штрабления - как штроборезкой так и таджиками не более 500 руб. После штроборезки провод класть удобнее.
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603889  наверх
Автор: Piyavka
Дата:   


Цитата:
От пользователя: _niv_

однозначно в короба или кабельканалы


нах? ...жуть ведь это на самом деле по внешнему виду.

В штробу, ВВГнг 3*1,5 или 3*2,5. Вместо Автомата и УЗо можно один дифф. автомат поставить, и то УЗО нужно только на розеточную группу, на свет не надо.
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603894  наверх
Автор: Декодер 
Дата:   

зубило с резиновой ручкой(дабы руки не отбивать)
точило (зубило точить иногда)
молоток 300 гр (чтобы колотить)
керн (камни разбивать)
пульвер с водой (чтобы небыло пыли)
пиво (чтобы небыло скушно)
респект соседям (чтобы не "воняли")
музыку (для души)
жену к маме (чтоб не мешала)
3-4 дня (можно расчитать к кр. днями)
и все будет готово для прокладки проводов

Цитата:
От пользователя: shuk

3*2,5 "квадрата" - только медь!

провод этот
соединения или болт или клемник
в суперстрое на дублере сибирского их тьма

удачи

с дырками под резетки в бетоне сложнее но тоже реально
зубилом
  |  Поделиться:  
Re: Тянем проводку в квартире! электрики и физики ...   #603921  наверх
Автор: tihon
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Piyаvка

нах? ...жуть ведь это на самом деле по внешнему виду.


имелась ввиду скрытая проводка под потолком (ну точнее говоря над) и в гипсокартонных перегородках
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая страницапоследняя страница