Сдача на эл .безопасность на 4 группу


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
Сдача на эл .безопасность на 4 группу   #5576436  наверх
Автор:   (О пользователе)
Дата:   

Не могу понять вопрос: Физическое понятие Петля -Фаза Ноль?
  |  Поделиться:  
Труп электрика Петрова   #5576472  наверх
Автор: Задний пух
Дата:   

Что такое "петля фаза-ноль"?
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=65252c6c...

Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
http://electricalschool.info/main/naladka/210-izme...

Двадцать лет назад польские балалайки Mazovia 1016 PC…

… ака IBM PC/XT горели синим пламенем именно этим артефактом.

Хорошая [минималное сопротивление] "петля фаза-ноль" сверхактуальна при отсутствии прямого заземления.
Характерно для бытовых приборов.
2/2 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576490  наверх
Автор: Homer J Simpson 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Paracit

Не могу понять вопрос: Физическое понятие Петля -Фаза Ноль?

вы уверены что достойны 4-ой группы электробезопасности ???
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576496  наверх
Автор: Задний пух
Дата:   

18:48
МАЗОПИСЯ… называли их на физтехе.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576499  наверх
Автор: Podlyah  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Homer J Simpson

вы уверены

Я достоин большего :-)
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576515  наверх
Автор: Podlyah  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Homer J Simpson


вы уверены что достойны 4-ой группы электробезопасности ???

Я энергетик крупнейшего энергопотребителя Свердловской области с 5 группой
допуска электробезопасности не знаю точного ответа.Просветите урода
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576526  наверх
Автор: Задний пух
Дата:   

19:04
В молодости был "чёрным" оппонентом кандидатской диссертации главного инженера крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината.
  |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576527  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   

элементарно все, что не понятного?


Цитата:
От пользователя: Paracit

Физическое понятие

скорее электротехническое...


Цитата:
От пользователя: Paracit

Петля -Фаза Ноль

понятие используемое при расчете тока короткого замыкания на предмет срабатывания защиты при замыкании в конце кабеля (т.е. со стороны потребителя) фазовой жилы и нулевой. при расчете учитывается длина кабеля до места замыкания (как правило берется вся длина кабеля помноженная на 2), и сопротивление жилы на метр (есть в спецальных таблицах), отсюда расчитываем ток короткого замыкания и соответственно полученным данным выбираем защиту, если не устраивает то выбираем другой кабель и повторяем расчет.
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576532  наверх
Автор: Юричъ(Ю.Ю.) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Paracit

Просветите урода

что ж так самокритично то? :-)
  |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576537  наверх
Автор: Podlyah  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™исполняю желания


понятие используемое при расчете тока короткого замыкания на предмет срабатывания защиты при замыкании в конце кабеля (т.е. со стороны потребителя) фазовой жилы и нулевой. при расчете учитывается длина кабеля до места замыкания (как правило берется вся длина кабеля помноженная на 2), и сопротивление жилы на метр (есть в спецальных таблицах), отсюда расчитываем ток короткого замыкания и соответственно полученным данным выбираем защиту, если не устраивает то выбираем другой кабель и повторяем расчет.

Всё сдал ! Умница!
И дополнительный вопрос-
Схема подключения сварочного аппарата?
0/3 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576543  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Paracit

Схема подключения сварочного аппарата?

большое желание на тупой вопрос получить тупой ответ?

с тупыми вопросами в другую тему, была тут сегодня одна.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Труп электрика Петрова   #5576576  наверх
Автор: Podlyah  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™исполняю желания

большое желание на тупой вопрос получить тупой ответ?

Всё сдал !
На подстанцию , переключение делать , пойдёшь по высокой стороне 10 кв один?
0/3 |    |  Поделиться:  
Не ответил… ветер   #5576593  наверх
Автор: Задний пух
Дата:   

19:25
И с чем теперь пойдёшь?!!
Ежели всё сдал.
  |  Поделиться:  
Re: Не ответил… ветер   #5576605  наверх
Автор: Podlyah  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Задний пух



ЗАДНИЙ ты по какого ....лезешь?
  |  Поделиться:  
Re: Не ответил… ветер   #5576809  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Paracit

На
подстанцию , переключение делать , пойдёшь по высокой стороне 10 кв один?

нафиг мне туда идти? я проектировщиком нынче заделался мне крутить гайки нынче без надобности у меня всего инструмента мышь с компьютером да калькулятор с карандашом.
а вообще по т.б. вроде как не положено.
  |  Поделиться:  
Re: Сдача на эл .безопасность на 4 группу   #15559405  наверх
Автор: Е1.RU   (О пользователе)
Дата:   

Тема автоматически закрыта.
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума

 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода