Может кто в курсе, по каким формулам расчитывается освещенность? БЖД институтское уже забыл :-( Есть помещение 15 кв.м, высота потолка 2.5 м., с одной стороны на всю стену окно. Лампы ЛБ-20. Вопрос: сколько нужно указанных ламп, чтобы световой поток был 1000 Лм? (Могу ошибаться в терминах)
Расчёт необходимого количества светильников для помещения.
Расчёт осуществляется исходя из коэффициента использования светильников, значений коэффициентов отражения, индекса помещения. Коэффициент отражения - величина, расчитываемая в зависимости от
степени отражения потолка, пола, стен. Индекс помещения вычисляется исходя из размеров помещения. В расчёте учитываются уровни освещённости (по российским и европейским стандартам).
Размеры помещения м Длина помещения м Ширина помещения м
Высота помещения
Коэффициент отражения поверхности Cветлая поверхность (Укажите тип поверхности) Высокая отражаемость Белая поверхность Потолок
Серая поверхность (Укажите тип поверхности) Тёмная поверхность Пол
Светлая поверхность (Укажите тип
поверхности) Серая поверхность Стены
Тип помещения
Рабочие кабинеты, офисы Помещенния для работы с ПЭВМ Учебные аудитории и классы Операционные залы банков Читальные залы Проектные и конструкторские бюро Конференц-залы и залы заседаний Спортивные залы
Выставочные залы Торговые залы магазинов Обеденные залы и буфеты Парикмахерские Кабинеты врачей Гаражи Склады (в зоне приема товара) Склады (в зоне хранения) Вестибюли Коридоры Лестницы Чердаки
Размеры помещения: 4.26 х 3.5 х 1.3 х 3.5 м.
Высота потолка 2.5 м.
Стены длинной 4.26, 3.55, 1.3 м. стеклянные. Самая длинная выходит на улицу. Одна стена кирпичная (3.5 м.).
Тип помещения: торговый зал.
Светильник:
4 лампы по 18 Вт. Тип ламп ЛБ
20, либо импортный аналог.
Длина помещения: 4.26 м
Ширина помещения: 2.44 м
Высота помещения: 2.5 м
Требуемая освещенность: 1000 лк
Приблизительные значения коэффициентов отражения:
Потолок (80), Стены (50), Пол (30)
Лампы: люминесцентная
лампа 18 Вт, цоколь G13
Количество ламп в светильнике: 4
Вам потребуется светильников ARS/R(S) 418: 6
Это светильник с зеркальным отражателем, т.е. повышенной светоотдачей. Если ставить светильники с рассеивателем - будет больше.