ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137349  наверх
Автор:    (О пользователе)
Дата:   

Дано:

Раздевалка для сотрудников в большом здании на нулевом уровне (т. е. ниже первого этажа). Несколько лет назад по одной из стенок данного помещения были проложены силовые кабели в количестве 12 шт (каждый - примерно 5 см в диаметре) в прямоугольных кабель-каналах. Т. н. кабель-каналы выполнены из очень тонкого металла, в результате чего сразу же деформировались (крышки этой самодельщины периодически отпадывают).

Насколько понимаю, эти кабели протянуты от ВРУ к электрощитовой (на другом конце здания) в рамках плановой замены силовых узлов (до этого проходили под бетонным полом в толстых металлических трубах).

Вопрос:

Не является ли такой способ прокладки силовых кабелей в раздевалке нарушением Требований пожарной безопасности, либо иных норм?
1/24 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137351  наверх
Автор: Axon @(°_°)@   (О пользователе)
Дата:   

:hi:
38/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137352  наверх
Автор: biatlon
Дата:   

:popcorn:
резерв для комментариев..
3/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137356  наверх
Автор: Бург 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

Не является ли такой способ прокладки силовых кабелей в раздевалке нарушением Требований пожарной безопасности, либо иных норм?


Скорее ваша раздевалка построена с нарушениями, чем проложены с нарушениями кабеля.
Раздевалку закрыть, вас разогнать :super:
41/3 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137361  наверх
Автор: МедленЪ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

Не является ли такой способ прокладки силовых кабелей в раздевалке нарушением Требований пожарной безопасности, либо иных норм?

Если соблюдать все правила ТБ, жизнь на земле давно бы остановилась. Ну, человечества - точно.
18/3 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137365  наверх
Автор: Внезапный ЛОСЬ 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

силовые кабели

рубаните их топором да и в металлоприемку, и нихай, если что скажете что пожара боялись.
можете тетру для этого позвать, скажете что он идейку и подкинул
5/5 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137366  наверх
Автор: Эдвардт   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Бург™

Скорее ваша раздевалка построена с нарушениями, чем проложены с нарушениями кабеля


Раздевалка там была изначально (по крайней мере, несколько десятков лет). А вот транзитные силовые кабели появились лишь лет семь назад. :ultra:
1/4 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137371  наверх
Автор: Uzanto 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

Не является ли такой способ прокладки силовых кабелей в раздевалке нарушением

Дак уберите оттуда раздевалку
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137373  наверх
Автор: Полярный Лис
Дата:   

ПУЭ кури. Но с учётом твоих слов. Скорее всего там шараж-монтаж.
11/2 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137374  наверх
Автор: Uzanto 
Дата:   

Или стоять перестал и ищешь причину?
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137376  наверх
Автор: Who I am   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

Дано:

Раздевалка для сотрудников в большом здании на нулевом уровне (т. е. ниже первого этажа). Несколько лет назад по одной из стенок данного помещения были проложены силовые кабели в количестве 12 шт (каждый - примерно 5 см в диаметре) в прямоугольных кабель-каналах. Т. н. кабель-каналы выполнены из очень тонкого металла, в результате чего сразу же деформировались (крышки этой самодельщины периодически отпадывают).

Насколько понимаю, эти кабели протянуты от ВРУ к электрощитовой (на другом конце здания) в рамках плановой замены силовых узлов (до этого проходили под бетонным полом в толстых металлических трубах).

Вопрос:

Не является ли такой способ прокладки силовых кабелей в раздевалке нарушением Требований пожарной безопасности, либо иных норм?
на строительный форум-ГоУ :ultra:
4/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137379  наверх
Автор: biatlon
Дата:   

мну на экзамене на знание ПУЭ всегда рыдал :weep:
но..книжка правильная :ultra:
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137383  наверх
Автор: вудман casting
Дата:   

я пожарный, сфоткайте план эвакуации, срок годности огнетушителей, состояние пожарных проходов и питик на телефон. Заценим
8/3 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137388  наверх
Автор: Бург 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

Раздевалка там была изначально (по крайней мере, несколько десятков лет). А вот транзитные силовые кабели появились лишь лет семь назад.

Да хоть в начале тысячелетия появилась ваша раздевалка.
Для прокладки силовых кабелей должен быть утверждённые проект согласованный с Правилами устройства электроустановок ПУЭ, если мне память не изменяет. Проет сдали в эксплуатацию, нарушений не вычвлено, ежегодные проверки проводятся.

Ето теперь к вашей раздевалке есть ряд вопросов - каким нормам СанПина она соответствует, а каким нет. И насрать когда её открыли, если есть нарушения, то Роспотребнадзор обязан дать предписание на устранение и в случае невозможности их выполнить - раздевалку закрыть.
А вам спасибо за то, что обратили внимание на эту проблему :hi: :-D
19/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137391  наверх
Автор: Who I am   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Бург™

Роспотребнадзор обязан дать предписание на устранение и в случае невозможности их выполнить - раздевалку закрыть.
...будете раздеваться на улице ;-)
9/0 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137398  наверх
Автор: Чeловек
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

Т. н. кабель-каналы выполнены из очень тонкого металла, в результате чего сразу же деформировались

прям вот сами-собой деформировались, без посторонней помощи? Насколько тонок металл? У того же ДКСа, например, мин.толщина металлических лотков 0,7 мм (а например в автомобилях кузов 0,8 мм) и их очень сложно просто так деформировать "невзначай"
5/2 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137405  наверх
Автор: Шинель Гоголя
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вудман casting

сфоткайте план эвакуации, срок годности огнетушителей, состояние пожарных проходов

еще перчатки нужны :ultra:
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137409  наверх
Автор: Бург 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Чeловек

Насколько тонок металл? У того же ДКСа, например, мин.толщина металлических лотков 0,7 мм

Есть и 0.6мм.
Надёжность зависит и от способа крепления. Например если крепежные элементы расположены более, чем через 20-40см, то конструкцию поведёт от собственного веса.
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137410  наверх
Автор: Эдвардт   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Бург™

Для прокладки силовых кабелей должен быть утверждённые проект согласованный с Правилами устройства электроустановок ПУЭ, если мне память не изменяет. Проет сдали в эксплуатацию, нарушений не вычвлено


В том-то и вопрос: как могли согласовать проект, по которому основная электромагистраль, питающая всё здание, проходит практически в открытом виде через места общего пользования и держится, по сути, на соплях?!..


Цитата:
От пользователя: Бург™

ежегодные проверки проводятся


Проверки эти, скорее, носят формальный характер и включают в себя стандартный перечень, типа


Цитата:
От пользователя: вудман casting

план эвакуации, срок годности огнетушителей, состояние пожарных проходов


[Сообщение изменено пользователем 10.01.2020 14:56]
1/5 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137411  наверх
Автор: Who I am   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Шинель Гоголя

сфоткайте план эвакуации, срок годности огнетушителей, состояние пожарных проходов

еще перчатки нужны
при Фходе Ф Раздевалку одевайте на ноги резиновые колоши(поверенные на пробой) и каску не забывайте :ultra: :beach:
  |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137412  наверх
Автор: Andreik@   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

Вопрос электрикам



24/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137413  наверх
Автор: Who I am   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вудман casting

я пожарный, сфоткайте план эвакуации, срок годности огнетушителей, состояние пожарных проходов и питик на телефон. Заценим
чото маловато!!!! :ultra: налоги не платите???? :ultra:
  |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137414  наверх
Автор: Who I am   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Эдвардт

как могли согласовать проект, по которому основная электромагистраль, питающая практически всё здание, проходит практически в открытом виде через места общего пользования и держится, по сути, на соплях?!..
.......просто СОПЛИ---качественные могучие :beach:
  |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137417  наверх
Автор: D.Golovin 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Who I am

одевайте на ноги

а еще лучше надевайте или обувайте.
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: ОАКЗВ Вопрос электрикам и пожарным   #18137419  наверх
Автор: Мейстер Хайд 
Дата:   

главное чтоб никто напол не обосцалсо :boom:
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая страницапоследняя страница
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума

 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода