Тут в праздники решил положить конец болтающимся проводам-удлинителям к компу. Болгаркой прорезал щель от распределительной коробки до желаемого места установки розеток. Цепь - трехпроводная: фаза, нейтраль и защитное заземление. В распределительной коробке фазу с помощью индикатора нашел.
Осталось распознать два провода: нейтраль и защитное заземление. Как это сделать?
Если врублю в цепь в вместо нейтрали защитное заземление должен вырубиться "автомат"?
защитное заземление обычно это корпус щита, второй провод и есть нуль. . хотя в старых домах было попадалово, что на корпусе щитка была пустая земля (в никуда, отгнила). если есть желание, можно сделать свою землю.
Измерь напряжения между ноль-корпус щитка и земля-корпус щитка... Второе напряжение будет равно нулю... Первое может показать несколько (1-3) Вольт... Дальше решай сам... Эксплуатация Фазы-земли теоретически правомерно, но принесёт неудобство всем живущим в доме... Через несколько лет...
В нейтрали, теоретически, должен быть потенциал (напряжения нулевой и обратной последовательностей) из-за неравномерной нагрузки по фазам, т.к. все три фазы цепляются к одной нейтрали. Поэтому метод антилопы должен подойти, цешка выловит.
Нейтраль [для многофазной линии] или, что то же самое, нуль [для однофазной линии] – проводник обратного тока [токов] под нулевым [в идеале] напряжением относительно общей точки и/или потенциала земли. Заземление – предохранительный проводник с минимальным сопротивлением
от самой удалённой защищаемой точки до точки потенциала земли [для большинства бытовых и промышленных электроустановок до 1000 Вольт – не более 0,4 Ом ] без протекания тока в штатном режиме, и методом короткого замыкания вызывающий аварийное срабатывание отключающего напряжение устройства.
Категорически не рекомендуется менять местами фазу и нейтраль, потому как при наступлении аварийной ситуации в случае исправности заземления, последнее сработает не на отключение напряжения от защищаемого устройства, а на короткое замыкание внешней сети... и да поможет господь автомату на
входе.
Допустимо в помещениях, где нет истинного отдельного заземления, но есть доступ до нулевой шины в стояке, подсоединить "заземляющий" проводник непосредственно или отдельным проводником [в пределах помещения до щитка на стояке] к нулевой шине. Но в расейских условиях это также
может иметь последствия, как и в предыдущем случае – неоднократно наблюдал, как нейтраль на распределителе в колодце болтается на ржавом болте даже без фиксатора... благодаря душевному расп...дяйству местных электриков.
Если нуль и земля выполнены с соблюдением всех правил разница их
потенциалов в щитке на стояке менее Вольта, несколько Вольт – уже свисток электрику.
Спасибо всем откликнувшимся. Измерять разность потенциалов по методу Антилопы не могу - девайса нету :-) Собираюсь притащить домой автомобильный аккумулятов, прицепить его одной клеммой к заземляющему контакту уже существующей розетки и с помощью лампочки выяснить ху есть ху в распределительной
коробке. Покатит такой вариант, или создам уральское Чагино ?