опять про ИБП
 |
опять про ИБП
|
#58634
|
наверх
|
Автор: VOX
Дата: 17 января 2006 08:42
при отключении напряжения врубается генератор, ибп не желают воспринимать его напругу (схватывают и снова на себя переключаются), вроде частота не нравится, напряжение 230. ИБП - Smart-UPS 700, Smart-UPS 700. какие взять чтоб на частоту не ругались. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: опять про ИБП
|
#58636
|
наверх
|
Автор: Aleksey39 (О пользователе)
Дата: 17 января 2006 09:05
тут хз... а почему думаете что частота? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: опять про ИБП
|
#58640
|
наверх
|
Автор: VOX
Дата: 17 января 2006 10:04
так остальное вроде все нормально напряжение 230, по мощности тоже генератора хватает |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: опять про ИБП
|
#58648
|
наверх
|
Автор: Ктототут (О пользователе)
Дата: 17 января 2006 12:46
УПС нужен более "глупый" чтобы от изменения частоты не срабатывал.
Проверьте для начала осциллографом частоту.
Ваш упс не зря ведь от генератора работать не хочет мож там напряжение совсем"кривое" ??? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на