Прикупил тут в прошлом месяце в федеральном компьютерном дискаунтере бухту 305 метров за 2,5 рубля , омедненный алюминий 4 пары
прокинул четыре провода по 30 метров, между двумя кабинетами.
В LAN тестере звонятся все жилы, а сетевая карта не держит линк.
Кое-как запаралелил пары
по две, 100-ку поднял.
Звоню в магаз, говорю кабель плох. на что мне менеджер отвечает- у нас кабель без гарантии продается, поэтому ничем не поможем(
Вроде всегда брал аналогичный noname для неважных розеток
а тут совсем не повезло
Кто-нибудь попадался на такую лажу?
Не часто, но попадаются кабеля, которые совсем никак не работают. Такие вещи иногда бывает полезно вынуть из изоляции. Я сам видел куски по 50 метров где пара не витая. Т.е. к примеру бело-рыжий и рыжий провода не переплетаются а идут параллельно. Т.е. это просто брак.
Когда снабженцы
стали экономить и мы поняли что от этого никуда не деться - стали меняться проводами со связистами-телефонщиками и охраной. У них под камеры (ага, 6 камер аналоговых и питание по одной cat5 на скрутках) нормально и такое работает.
за 30 метров линк не скажу. но 10 метров линк я поднимал на обычной телефонной лапше без скрутки... как это всё работало - вопрос отдельный, но линк был))
А Вы спросили продавца - при чем тут гарантия, если не кабель не соответствует заявленным характеристикам?
Тут видишь какое дело, вполне может так оказаться, что по документам, скажем, надпись cat5 расшифровывается с китайского
совершенно по другому, нежели езернет кабель пятой категории, или категории китайцы имели ввиду на самом деле совершенно другие, о чем где то глубоко в спецификации мелким шрифтов на китайском языке написано.
Просто я совершенно не понимаю буратин, которые этот кабель берут, а потом то
коннекторы окислились, то коннекторы кабель пробить не могут потому что он оказался внутри стальным а не медным ... Мы этот кабель берем только телефоны раскидывать по подъезду, в винтовые коробки.
Специально раскусил коннектор
и вытащил жилу. Четко видны две пробоины по середине жилы (не сквозные).
К сожалению часовая линза и телефон не позволяют сделать более детальное макро.
Жила с двух сторон поджимается в розетках, где она запресовывается ножом кроновским.
считай, что я этого не видел :-D
если ты берёшь коннекторы для многожильного кабеля( для патчкордов) бывают и такие, но Вам спецам не диванным это неведомо ;-)
Цитата: От пользователя: TorukMakto
Жила с двух сторон поджимается в розетках, где она запресовывается ножом кроновским.
Настоящий диванный эгзпэрп будет всегда отрицать очевидное.
Цитата: От пользователя: М@рк
если ты берёшь коннекторы для многожильного кабеля( для патчкордов) бывают и такие, но Вам
спецам не диванным это неведомо
Зачем мне иметь несколько видов, когда есть универсальные? Оставим это вам, диванным, тонко чувствующим. Я делю их (универсальные) на шелдэд и аншелдед. Больше и не надо. За 15 лет косяков не было.
Цитата: От пользователя: М@рк
это вообще что за поток сознания?
Не знаком с процессом опрессовки розеток? "Кроновский нож" гуглится весьма просто (Krone).
А для тех кто в танке, на картинке я как раз показал результат воздействия коннектора типа универсал на солид жилу (вид сверху). Видны две
характерные пробоины. Можно конечно продолжать отрицать очевидные пруфы, но лично я не понимаю мотивов ... и кстати даже на розетках происходит не обжимание, а именно зарезание в жилу. Обжимание кончилось на винтовых телефонных коробках (в связи).
Не знаком с процессом опрессовки розеток? "Кроновский нож" гуглится весьма просто (Krone).
спасибо. теперь буду знать. а то думаю, что за фигню я десяток лет я каждый день таскаю на работе в рюкзаке :-D
по твоей фотке- это был
средний нож с рисунка или брак ;-)
Я по молодости плоской отверткой тонкой расшивал, потом когда этот девайс увидел, прям культурный шок испытал. Особенно от пружинной отдачи, и обрезки лишних кончиков. Прям магия
Я по молодости плоской отверткой тонкой расшивал, потом когда этот девайс увидел, прям культурный шок испытал. Особенно от пружинной отдачи, и обрезки лишних кончиков. Прям магия
Это ты просто по несколько розеточек расшивал отверткой,
от того не замечал подвоха. Ты попробуй расшить кросс на АТС, у которого со станционной стороны 10 тыщ пар, да с линейной столько же. Вот где шок :-D
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)