Дано: ИБП ИППОН. Возраст где-то лет 8. Родной аккумулятор угасал от старости и с год назад я заменил его на СВЕН.
В посёлке нашем нестабильное электрничество и без ИБП никак. СВЕН держап нужный ток с минуту, если не меньше, а потом экран монитора гас. Поскольку я грешил на акккумулятор, то
недавно купил родной CSB. Однако только что опять электкричестов на секунду отключилось и отключился и комп. При этом ИБП подавал непрерывный звуковой сигнал, как при перегрузках.
Кстати, то же самое было, когда стоял СВЕН. А при первом аккумуляторе такого не было. Но ведь повредить я ничего
не мог при замене аккумуляторов - там повреждать особенно нечего.
Что делать, как быть? Новый ИБП покупать не хочется, тем более, что новый аккумулятор имеется, не на засолку же его
Монитор, системник, принтер. Но это и раньше было, изначально. И даёт сигал перегрузки и отключает подачу энергии при кратковременных. на доли секунды отключениях в сети. Если же
перебоев в сети нет. то всё отлично работает. Фактически служит для сглаживания скачков напряжения
Цитата: От пользователя: Elemental
По обьявлениям полно б/у шных ИБП по смешным ценам
У меня тоже БУ, которым толком пользоваться нельзя. Где гарантия, что и п
объявлениям не такие же? Зачем человеку продавать хороший ИБП?
Да, действиительно, года полтора назад (точно не помню, а бумага с чеком и гарантией куда-то делать, найти не могу) БП накрылся и на Сурикова (что в Дмитриевском ТЦ) мне поставили аналогичный. Если надо, скажу марку, а просто так
не хочется системник вскрывать)
По документам мой ИППОН ВРР-500.
подключены системник (ему лет 8, аналог Р4), монитор самсунг 19д, принтер ( печатает редко, вот и сегодня был просто подключен) НР 1020
Но при покупке в течении лет пяти-шести всё было нормально. Даже при отключении света я спокойно успевал закончить корректно работу. Сейчас же с таким же аккумулятором, и вдобавок новым, всё
отключается за секунду. Почему?
Вдобавок, если бы принтер работал в момент выключения, то я понял бы вашу иронию. Но он просто включен. Неужто эта модель столько мотает в режиме ожидания
прицепи к упсу только моник, выдерни упс из розетки, и высади батарею до нуля
потом заряди и опять высади
раза с четвёртого аккум раскачается и будет нормально держать комп
на упсе есть один разъем для лазерника(на многих упсах есть) принтер тока туда суй. видать когда батарею менял, всё отключал, а потом не туда воткнул. ;-)
прицепи к упсу только моник, выдерни упс из розетки, и высади батарею до нуля
потом заряди и опять высади
раза с четвёртого аккум раскачается и будет нормально держать комп
ты сам бредишь, эти аккумы провалялись год на складе в высаженном состоянии и в результате имеют внутреннее сопротивление раз в десять больше заявленного
при подключении нагрузки напряжение на них
проседает и упс вырубается
любой новой батарейке надо несколько циклов заряда-разряда, шоб ёмкость была максимальной.
1. Старой это тоже полезно. Тренировка в 2-3 цикла разряд-заряд способна творить чудеса.
2. Возьми у приятеля/соседа/в гараже
автомобильное зарядное устройство и заряди-разряди-заряди раза два-три. Автомобильное зарядное устройство менее "интеллектуально", чем зарядка UPS. Поэтому тупо заряжает не глядя ни на чо.
3. Разрядник можно сделать из автомобильной лампочки для фары, а лучше двух. Шоб быстрее.
ЗЫ. В некоторых случаях, если повезет, батарейки начинают работать "лучше новых".
Кстати, ИБП (любой) должен быть постоянно включен в сеть,независимо есть или выключены потребители (комп,монитор) .
Это-условие контроля и зарядки АКБ UPS .
Цитата: От пользователя: Old_spike Кстати, ИБП (любой) должен быть постоянно включен в сеть,независимо есть или выключены потребители (комп,монитор) .
Это-условие контроля и зарядки АКБ UPS .
должен быть воткнут в розетку, даже если выключен кнопкой (где кнопка не механическая)
пару раз разрядил, как здесь писали - отключенным от сети с подключенным монитором. Время точно не засекал, но оба раз хватало минут на пять. А ведь монитор должен расходовать мало, это не системник. Перед отбоем попробую разрядить еще раз
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)