на каком расстоянии от теплонагревательных приборов можно проклажывать rj45 (витую пару)? необходимо проложить под батареями, другие варианты гораздо сложнее...
на расстоянии 3-5 см можно проложить, как думаете? не могу найти тех характеристики батарей - насколько они нагреваются ( до какой температуры) - температура плавления rj45 была определена опытным путём - 75-90 по цельсию, вопреки заявленным 100....
там пробег под батареями 300 метров на расстоянии 5 -7 см, и суммарно 2-3 м на расстоянии 3 см. там, где 3 см предложили проложить асбестом - наверное так и сделаем. удобство такой прокладки в том, чтобы не сверлить стены и не прокладывать всё кабель-каналами, тк под батареи техотверстия пробиты во
всех стенах по периметру
3 см 6-7 месяцев нагрева без вентиляции даже с асбестом (при постоянной температуре на таком расстоянии тепловой градиент будет маленьким) - изоляция на кабеле будет сохнуть, трескаться при минимальной динамике и далее при сырости-все что надо... Посмотрите спецификацию на rj45, что допустимо при
длительной эксплуатации.
Можно бы и рискнуть, но 300 м вдоль батареи - все же риск (сантехник у вас хороший, со сваркой не лазит по трубам?).
Я дома выделенку делал и то в легран все загнал вдоль потолка со сверлением стен.