Автомат включения освещения, подскажите варианты.
Автомат включения освещения, подскажите варианты.
#79180
наверх
Автор: anzaus
Дата: 24 августа 2013 19:06
Подскажите варианты решения
Задача: организовать автоматическое включение/выключение света над мойкой при мытье посуды. (при включении холодной воды свет включается, после отключения воды свет гаснет с задержкой.)
Освещение: светодиодная лента (питание через электронный б/п)
Датчик : Счетчик воды с электронным выходом (сухой контакт)
PS С пояльником дружу.
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:13]
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79181
наверх
Автор: anzaus
Дата: 24 августа 2013 19:10
PSS применение готовых реле типа ZT1 невозможно в связи с теоретической возможностью остановки водомера в "положении контакт замкнут"
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:12]
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79182
наверх
Автор: М oзг oпр aв и м oзг oв eд ©
Дата: 24 августа 2013 19:19
Цитата: От пользователя: anzaus
PS С пояльником дружу.
Ну так всё - паяйте :-)
Цитата: От пользователя: anzaus
Счетчик воды с электронным выходом (сухой контакт)
Цитата: От пользователя: anzaus
светодиодная лента
Чо еще надо? :-)
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79183
наверх
Автор: anzaus
Дата: 24 августа 2013 19:39
Цитата: От пользователя: Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Т.Е. Ваше предложение запитать ленту через контакты водомера?
Цитата: От пользователя: anzaus
невозможно в связи с теоретической возможностью остановки водомера в "положении контакт замкнут"
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:46]
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79184
наверх
Автор: М oзг oпр aв и м oзг oв eд ©
Дата: 24 августа 2013 20:08
Цитата: От пользователя: anzaus
Т.Е. Ваше предложение запитать ленту через контакты водомера?
Да. Однако не понятно на сколько силен сухой контакт :-)
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79185
наверх
Автор: М oзг oпр aв и м oзг oв eд ©
Дата: 24 августа 2013 20:09
Цитата: От пользователя: anzaus
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 19:46]
и опять же, если оно в состоянии замкнуто выключиться, то я хз как вам помочь.
1 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79186
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 20:37
Цитата: От пользователя: anzaus
применение готовых реле типа ZT1 невозможно в связи с теоретической возможностью остановки водомера в "положении контакт замкнут"
ичво?
ставишь детектор и ловишь переменку
эка проблема
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79187
наверх
Автор: М oзг oпр aв и м oзг oв eд ©
Дата: 24 августа 2013 20:55
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
ставишь детектор и ловишь переменку
тут чел только пояльник держит :ultra:
1 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79188
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:00
типа
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79189
наверх
Автор: mainroot (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:00
суть не до конца понятна.
после размыкания контакта держать свет еще какое-то время?
кондер, пара резюков, полевой транзистор.
можно по вкусу триггер какойнить добавить (релюху)
или на не555 это все
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013
21:08]
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79190
наверх
Автор: mainroot (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:04
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
типа
а, ононочо.
ну да.
усложнил первый предложенный мною вариант на два диода и кондер.
я не сразу вкурил, что там переменка.
можно, кстати, ирфзом прямо ленту попробовать отрубать.
тоды буит еще и плавное гашение и более-менее плавное зажигание.
смаря скока ленты.
а еще, Дим, ты забыл сказать, что кондер 4.7мкФ подбирается по вкусу :-)
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:06]
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79191
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:10
Цитата: От пользователя: mainroot
не сразу вкурил, что там переменка.
там просто непонятно положение контакта при остановке
поэтому приходится делать переменку
как вариант можно не делать её, а импульсами через диф.цепочку транзистор открывать и разряжать
времязадающий кондёр
или ваще пик зашить
Цитата: От пользователя: mainroot
забыл сказать, что кондер 4.7мкФ подбирается по вкусу
а я п 10М подбирал
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79192
наверх
Автор: mainroot (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:11
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
а я п 10М подбирал
ну да.
можно крутилку туда поставить
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79193
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:16
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79194
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:17
Цитата: От пользователя: mainroot
можно крутилку туда поставить
но решает таки пик :beach:
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79195
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:20
а можно на 74нс86 детектор импульсов вколхозить
кароч вариантов просто умотацо
инженерить непереинженерить :-D
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79196
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:24
на 7486
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79197
наверх
Автор: anzaus
Дата: 24 августа 2013 21:31
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
инженерить непереинженерить
вот и этим проблемма, повторить готовую схемку мне по силам, а остальное для меня сложновато.
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
на 7486
принцип
ясен,
ленты будет 0,5 м при мощности 14,5 вт/м
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:33]
[Сообщение изменено пользователем 24.08.2013 21:35]
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79198
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:34
Цитата: От пользователя: anzaus
номиналы деталей
слева направо
10ком, 10ком, 0.1мкф, 10Мом, 10мкф
диоды 4148, реле на 12 какоенить, транзистор любой мосфет, микросхема 74нс86, именно нс, если брать ттл, то надо питание понижать и номиналы резисторов
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79199
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 21:37
можно и без реле обойтись, там ещё 2 элемента 7486 свободных, на них поколхозить раскачку мосфета и им прямо ленту включать
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79200
наверх
Автор: Jampers
Дата: 24 августа 2013 21:42
Гляжу тут такой замес, а где тогда главный инженер сегодня, Котэ??? :beach:
4 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79201
наверх
Автор: М oзг oпр aв и м oзг oв eд ©
Дата: 24 августа 2013 22:10
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
там просто непонятно положение контакта при остановке
поэтому приходится делать переменку
Я правильно понел, что на выходе водосчетчика - контакт то замкнут то разомкнут при счете воды?
А то в карту не ложиться
:-D
1 /1 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79202
наверх
Автор: anzaus
Дата: 24 августа 2013 22:11
Судя по сайту в "промке" нет 7486 можно ли поставить 4070BD или КФ1561ЛП14 ?
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79203
наверх
Автор: anzaus
Дата: 24 августа 2013 22:13
Цитата: От пользователя: Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Я правильно понел, что на выходе водосчетчика - контакт то замкнут то разомкнут при счете воды?
правильно. там геркон, замыкается магнитом на крыльчатке.
0 /0 |
| Поделиться:
Re: Автомат включения освещения, подскажите вариан...
#79204
наверх
Автор: ddd[гость ] (О пользователе)
Дата: 24 августа 2013 22:28
Цитата: От пользователя: Мoзгoпрaв и мoзгoвeд©
Я правильно понел, что на выходе водосчетчика - контакт то замкнут то разомкнут при счете воды?
да
там геркон около вращающегося магнита
Цитата: От пользователя: anzaus
в "промке" нет 7486
8(
покупал в мэке недавно
да и в проме не может не быть
0 /0 |
| Поделиться: