Есть мощный 3-х фазный двигатель.
Когда его включаем, гаснет свет в цехе (потом загорается..).
Как сгладить его запуск?
Вариант с установкой конденсаторов возможен в такой схеме?
Или существуют другие
способы?
Научите, а?
Кстати нужно будет эту схему реализовать.. тоже помощь будет необходима ваша.
спасибо, буду искать
но ведь конденсаторы должны помочь снизить общее потребление энергии?!
(по крайней мере дворовый светильник днат подключен через конденсатор, смягчает пусковые токи и экономит электричество))
Цитата: От пользователя: andrew2709
на рубильнике вставки 100 Ампер (не знаю слабо это или нет.. вроде не очень слабо?)
как межвитковое проверить? мерять сопротивление между обмотками?
по трём фазным проводам возможно или нужно коробку
вскрывать распределительную на двигателе?
продают же готовые блоки плавного запуска
авв например неплохие
внешне коробас размером со щёчек
сверху 3ф вход, снизу выход
и пара-тройка регуляторов на морде под крышечкой
а такой вопрос..
если я двигатель буду запускать БЕЗ НАГРУЗКИ (в холостую, только себя раскрутить), т.е. привод ременной ослаблю, соот-но от редуктора его отключу!
это должно сказаться на пусковых токах?
должно ведь это сгладить пуск?
двиг реально большой)
сегодня вокруг него ползал никаких табличек не нашёл((
но если сравнивать с ещё одним (стоит у нас на другом станке) 1500 оборотов, 5,5 кВт - то этот по размерам больше раз в 5..!
я так подозреваю он где-то на 40 кВт (дилетантски))
в общем в длину
полтора метра и в диаметре 800-900 :-D
А взять токовые клещи и тупо померить ток по одной из фаз во время работы и во время пуска? Потом подобрать пускатель в диапазон мощностей которого это попадает.
возможно прокатит пуск с переключением со звезды
на треугольник
ребята, кто может помочь с этим?
для начала с замером тока клещами, и с возможностью реализации пуска со звезды на треугольник?
Туда-сюда привезу отвезу, по стоимости услуг соориентируйте? можно в личку..
Парни, вот какая ситуация!
Клещами замеряли, получили следующие результаты.
Пусковой ток доходит до 150 А.
Рабочий ток в пределах 25 А.
Значит ли это что пусковой очень большой и возможно что двиг "наедается" (межвитковое)?
И правильно ли я посчитал, что
мощность двигателя равна: 25*380=9500 Ватт?
И подойдёт ли в таком случае устройства плавного запуска на 25 А?
ещё вот нашёл цитату:
Напряжение сети ? переменное трехфазное
Перемножьте величину напряжения и тока одной из фаз. Умножьте полученное значение на
коэффициент мощности. Аналогично рассчитывается мощность двух других фаз. Затем, все три фазные мощности складываются. Полученная сумма и будет значение мощности электроустановки, подключенной к трехфазной сети. При симметричной нагрузке по всем трем фазам активная мощность равна произведению,
фазного тока, фазного напряжения и коэффициента мощности, помноженному на три.
но как по ней высчитать мощность если нужен коэффициент мощности, который я не знаю..
Значит ли это что пусковой очень большой и возможно что двиг "наедается" (межвитковое)?
И правильно ли я посчитал, что мощность двигателя равна: 25*380=9500 Ватт?
Пусковой ток - нормальный. Межвитковое определить достаточно
сложно.
Мощность двигателя = 25*380*корень(3)=16454 ВА
Активная мощность = Мощность * COS(Фи), он различается по типам двигателя, а также завит от нагрузки на валу, если нагрузки нет то Косинус близко к нулю.
В рабочем режиме возможно от 0.6 до 0.9 (в зависимости от типа двигателя
и нагрузки чем больше нагрузка тем больше косинус)
Лучше всего найти шильдик на двигателе и смотреть там.
Устройство плавного пуска, ВОЗМОЖНО, пойдет, но его надо тоже выбирать исходя из максимально номинально тока *1,3 (запас) и максимального пускового тока. То есть устройство плавного
пуска ограничивает ток до 50А, а при таком токе ротор даже с места не сдвинуть.
Как-то так.