поиск:    

 
переход:  



Екатеринбург Онлайн
Форумы:  Операторы связи,   Модели телефонов,   Покупка-продажа телефонов,   Цифровое фото,   Обсуждение гаджетов,   Интернет

  Форумы  > Технологии > Радиолюбитель  

симистор и Эл-генератор


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
симистор и Эл-генератор   #133988  наверх
Автор:   (О пользователе)
Дата:   

есть прибор на ТР, , от розетки работает, но не работает от генератора,
если включить доп. нагрузку на гену от 1кВт,, включал эл. тепловентилятор 2кВт, чайник 1 кВт,, прибор работает нормально,
управление ТР в приборе- стоит симистор, выставляет напряжение на выходе прибора,
я так понимаю что ТР это реактивная нагрузка, и происходит сдвиг фазы тока и напряжения, и симистору не нравится,
есть выход?
поставить диодный мост последовательно с ТР а симистор в + и - диодного моста?
прибор потребляет до 2кВт
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #133990  наверх
Автор: -Михаил- 
Дата:   

для начала надо вместо четырёхквадрантного симистора поставить трёхквадрантный
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #133993  наверх
Автор: ник96  (О пользователе)
Дата:   

там стоит трех ногий
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #133994  наверх
Автор: -Михаил- 
Дата:   

они все трёхногие.
нужен трёхквадрантный. то есть 3Q. а не 4Q
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #133995  наверх
Автор: andi_79 
Дата:   

Шо такое ТР?
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #133996  наверх
Автор: АПК 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: andi_79

Шо такое ТР?

Тиристорный регуль, не?

зы если подозреваете кософазие подкиньте к нему в пару любой подходящий трансформатор на хх.
Ну или дросселем подрихтуйте.
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #133997  наверх
Автор: Угон Харлеев   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: АПК

Ну или дросселем подрихтуйте.

ну собственно аффтар это и делал

Цитата:
От пользователя: ник96

доп. нагрузку на гену от 1кВт,, включал эл. тепловентилятор 2кВт, чайник 1 кВт
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134000  наверх
Автор: andi_79 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: АПК

Тиристорный регуль, не?

Хз... Возможно...

Думаю автору стоит изучить вопрос компенсации реактивной мощности. Возможно вместо пары чайников достаточно пару емкостей зафигачить...
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134004  наверх
Автор: ник96  (О пользователе)
Дата:   

ТР- это трансформатор,

че больше нет предложений?
кроме утюгов и сковородок.
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134005  наверх
Автор: -Михаил- 
Дата:   

Ещё раз.
Какого типа симистор стоит сейчас?
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134011  наверх
Автор: alexhote 
Дата:   

посмотреть осциллографом что там нарисует надо
потом мыслей будет больше
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134017  наверх
Автор: ник96  (О пользователе)
Дата:   

BAT41600 и МОС3020 в управлении
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134024  наверх
Автор: -Михаил- 
Дата:   

это 4Q симистор. ставьте вместо него 3Q семистор, и попробуйте заменить опторазвязку со схемой ZCC
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134026  наверх
Автор: ник96  (О пользователе)
Дата:   

а поточней можно?
заменить то заменю,
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134027  наверх
Автор: ник96  (О пользователе)
Дата:   

он еще регулирует напряжение,
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134028  наверх
Автор: -Михаил- 
Дата:   

Он не напряжение регулирует, а ширину импульса с синусоидальной огибающей.

Поточнее сказать это можно только имея в рукаж железо. Или Вы хотите получить здесь пошаговую инструкцию действий от людей, которые не видели ни схемы узла ни аппарата ни режисмов работы.

Обратитесь к специалисту. он Вам всё сделает
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134029  наверх
Автор: ник96  (О пользователе)
Дата:   

Почитал,
попробую поставить 3Q. типа BTA216-600, заказывать надо,
и ZCC,

При управлении индуктивными нагрузками (например: двигатели, трансформаторы, соленоиды и т. п.) присутствует сдвиг фазы между напряжением и током, ток нагрузки отстает от напряжения. Поэтому при нулевом токе переключающемуся триаку требуется блокировать высокое напряжение противоположной полярности. Скорость нарастания напряжения для устройств частотой 50–60 Гц в большинстве случаев будет ограничена значением 20 В/мс. Это обусловливается особенностью возвращения триака к блокирующему состоянию, а также внутренними паразитными емкостями. Этого значения dVCOM/dt вполне достаточно для того, чтобы помешать коммутации 4Q-триака и вызывать самопроизвольное включение с начала следующей полуволны без импульса затвора.

Традиционно паразитное включение высоким dVCOM/dt предотвращалось присоединением демпферной цепочки параллельно триаку. При использовании 3Q-триака демпфер в большинстве случаев можно исключит
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134030  наверх
Автор: -Михаил- 
Дата:   

всё правильно. может это и решит проблему. если нет. то придётся ковырять более глубоко
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134032  наверх
Автор: ник96  (О пользователе)
Дата:   

не поможет, поставлю диодовый мост, либо буду переделывать сварочный инвертер в блок питания с регулировкой, еще и вес уменьшится Ооочень значительно,
  |  Поделиться:  
Re: симистор и Эл-генератор   #134034  наверх
Автор: andi_79 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: ник96

прибор на ТР,

Прибор на тр имеет табличку на себе указанием косинуса фи?
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода