Есть АБ 12вольт постоянно запитана в буферном режиме, примерно 13,6 вольт, нужно запитать 12вольтовые ленты. Длины разные и 3 метра и 1,5 метра. Долго думаю как же сделать экономичнее? На прямую, возможное перегорание быстрое, к томуже при заряде может и 14,7 вольт на них прийти, т.к. После
откл.сети и новом появлении АБ начнет заряжаться до повышенного напояжения. А когда сеть пропадает и разряжает АБ, то не надо некаких доп. Баластов или только в начальный момент, пока АБ не снизит до 12,2 в.
Пробовал конвертор с али, чушь полная- при 1 ампере греется, потом при входном
14,8 и выходном 12 в. по входу кушает даже больше ток.
Думал и пробовал с резистором и стабилитроном, но тоже на резисторе много падает или нужен мощный очень стабилитрон, но опять нужно эксперементировать, наверное на 13 вольт подбирать импортных несколько в паралель.
Также думаю
может вовсе с реле заморочится, при буфере реле подтянуто работает через резистор, когда разряд реле отпускает и уже напрямую. Наверное так самый лучший и экономичный вариант, как думаете?
Хотя наверное на полевике, тоже бы было не плохо. Полевили могут под нагрузкой чуть больше ампера на себе проваливать около 0,2вольт, но опять же схема усложняется, когда напруга гораздо выше и надо 2-2,5 уронить на полевике
именно в таком режиме 2 года юзал "освещение по периметру"
СД -: 2х5 м, 4,8 ватт/м
нубучный БП - 13,5 В / 5А
аккум - Дельта 1212
Аккумулятор в буферном режиме
работает как хороший стабилизатор.
Запитайте ленту через цепочку из трех кремниевых диодов. Напруга упадет на 2в.
Дешево и сердито.
кстати да- посмотрел в выхи на даче:
на аккуме 14,6, СД- через 2х2 идиода
ПС:
скелероз однако :-( -
майстрячил такое питалово в 14г и уже жабыыл :weep:
но чет очкую
хотя можно сделать доп.вкл напрямую- те в обход диодов
Можно, то можно. но сколько она проработает при более высоком напряжении? Нужно чтоб автоматика делала, а не сам переключал, в этом и смысл.
Самое на
мой взгляд лучшее резюк (лампа) последовательно через реле на н.о. контакт, а когда ЭЭ пропалдает, чтоб реле отпадывало и уже своим н.з. контактом замыкало напрямую ленту от АБ, минуя резюк (лампу).
Правда колхоз с релюшками
потери. потери при разряде АБ. При 12 в, уже на ленте будет меньше 11, при 11 вольтах меньше 10 и т.д.
поправлюсь, на стабилизаторе не фига не 1. а 2 вольта упадёт. Смысл весь в том, чтобы при разряде было напрямую
подключено!!!
потери. потери при разряде АБ. При 12 в, уже на ленте будет меньше 11, при 11 вольтах меньше 10 и т.д.
поправлюсь, на стабилизаторе не фига не 1. а 2 вольта упадёт. Смысл весь в том, чтобы при разряде было напрямую подключено!!!
Григорка, чем ты заряжаешь аккум? Вернее каким током?
Нафига херачить 100500 мА, чтоб напруга при заряде сильно превышала ЭДС батареи?
ЭДС одного аккума: Е=mc² Е=0,85+ρ, где ρ - плотность электролита. А это означает, что ЭДС полностью заряженной
батареи Е=(0,85+1,27)*6, то есть 12,72в
Если выставить напругу буферного источника в 12,72 в, то в конце-концов ЭДС батареи сравняется с напряжением источника, заряд прекратится и система сможет находиться в таком состоянии вечно.
Вам достаточно всего одного кремниевого диода, чтобы
понизить начальное напряжение до нормальных для СД 12,0в.
Это вы мне про standby use 13,5-13,8v хотите пропихнуть?
А вам не приходило в голову, почему в ИБП батарейки дольше 1,5 лет не живут, хотя за всю свою недолгую жизнь могут ни разу не разряжаются?
А какая такая
спешка необходима при заряде батареи для аварийного освещения? Там что, пять раз на дню электричество отключается?