Доброго дня уважаемые форумчане! Обкурившись чаю, посетила меня одна мысль. Чай курил я :-D. Зима не за горами надо подумать об отоплении.
1. Имеется твердотопливный котел и электро котел со всякими возможными средствами защиты. Котлы трубопроводами подключены последовательно.
2.
Имеется 3хФазный источник электроэнергии 0.4 кВ.
3. Имеется жидкостный насос, подключенный к одной из фаз(220 В.)
Собственно вот загвоздка! Когда работает электро котел, при пропадании одной из фаз и отключении насоса срабатывает защита и отключает котел.
Когда топится
твердотопливный котел и пропадает фаза и отключается насос происходит взрыв группы безопасности. Испытанно на собственной шкуре :-D
Электроэнергия проподает по разному, бывает фаза пропадет, бывает все 3. Вот и думается, чо делать?? Идеальный вариант, это насос 12 вольт с аккумулятором, но
пока чо то таких не встречал. Либо мутить какое нибудь устройство которое будет отслеживать напряжение на линии и при необходимости переключать фазы.
Генератор рассматриваю, как вспомогательное средство, что бы был с автозапуском. Все таки хочется исключить человеческий фактор, особенно себя
:-D
Читал много ваших советов, многими воспользовался, надеюсь и сейчас получить стоющею рекомендацию.
А почему пропадает одна из фаз? Одна из трёх?
В общем не понял ничего из написанного.
Тут хз,
. Зимой два раза фазы по отдельности вырубала на ТП, один раз в новый год. Пришлось на насос подкидывать другую, когда электрокотел включен это по фиг, сработает защита, но когда топиться печь дрова не потухнут произойдет выброс пара.
А что мешает поставить насос с ассинхронным электродвигателем? Если пропадёт одна из трёх фаз, он худо-бедно продрлжит качать воду, если до этого вращался.
А что мешает поставить насос с ассинхронным электродвигателем? Если пропадёт одна из трёх фаз, он худо-бедно продрлжит качать воду, если до этого вращался
Под 20 трубу чо то таких не встречал, они все от киловата заразы. :-D
громоздкие.
Варианты
1. поставить 3 реле напряжения - логика проста отключается фаза, реле перекидывает нагрузку на другую. схема работоспособна пока хотя бы на одной фазе есть напряжение.
Хотя если на последнее реле зацепить блок запуска гены, то
получим еще и резервирование с кратковременным пропадением питающего напряжения (на период переключений и при полном обесточивании +t запуска гены)...
2. купить ИБП с возможностью подключения гены с запуском.... в нем уже будет реализовано реле контроля фаз, при отключении
питающего напряжения будет запущен генератор, в некоторых моделях еще и акб есть...
Не забыть только про временные задержки включения/отключения
при последовательном соединении переключающих групп временные задержки будут обусловлены характеристиками реле.. грубо говоря если при срабатывании реле выходы переключающих
груп не замыкаются то все будет хорошо....
Цитата: От пользователя: Boddеn61
реле придется мастырить на управление с МК. Да и вообще все управление программное.
Вы не поверите, задача решается исключительно при помощи реле... 3 реле, безо всяких МК
и программ...
Да нарисовал счас на бумажке по логике должно работать, используется 3 реле с одной группой переключающихся... если есть хотя бы на 1 фазе напруга, то она будет на выходе...
Для реализации тычка для гены надо 4ое реле...
В недавнее время все
защиты на электроподстанциях делали исключительно на реле.... на простейших элементах....
Одно подключает на выход ту же фазу, что и управляет этим реле.
Если напряжения на этой фазе нет, то перекидывается на другой контакт, где фаза идет
с выхода второго переключающего реле, которое управляется одной из выбираемых оставшихся двух фаз. Если она присутствует, то она и идет на выход 2-го реле. А 3-я фаза выбирается при обесточенных обмотках обоих реле, т.е. когда отсутствуют 2 другие фазы.
Согласен можно на 2ух. У меня излишнее одно.
А функционал тотже, 2 любых фазы можно выбить.
А если взять одно реле с 2 группами переключающих контактов, то можно заодно и минимизировать потребляемую мощность,
буден работать не более одного реле.
Дешевле не значит надежнее.
Там где уже есть трехфазный ток, всегда ставят ассинхронные движки. Они работают годами безо всякого ухода.
А совать релюхи туда, где они по определению не нужны, это
конструктив через жопу. Я на работе с этим борюсь ежедневно, прихожу домой, захожу на Е1, и тут то же самое 8(
Дешевле не значит надежнее.
Там где уже есть трехфазный ток, всегда ставят ассинхронные движки. Они работают годами безо
всякого ухода.
А совать релюхи туда, где они по определению не нужны, это конструктив через жопу. Я на работе с этим борюсь ежедневно, прихожу домой, захожу на Е1, и тут то же самое
Ща приценюсь к асинхронным движкам, да посмотрю возможность установки.