заземление   #232983  наверх
Автор: Falkegrin
Дата:   24 марта 2011 15:25

на участке есть скважина, глубиной около 40 метров, первые 15-10 метров обсажены стальной трубой. можно ли использовать ее как заземление?
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #232985  наверх
Автор: -=BVS=-
Дата:   24 марта 2011 15:27

Заземление это не штырь вбитый в землю, это контур.
Если у вас к осбаженной трубе на глубине в пару метров приварен треугольник из арматуры со стороной 3 метра то вполне можете заземляться.
1/12 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #232987  наверх
Автор: Falkegrin
Дата:   24 марта 2011 15:31

нет. треугольника нет. а если замерить сопротивление и оно будет менее 4 Ои?
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #232997  наверх
Автор: ї}{ї $-prinтer ї}{ї 
Дата:   24 марта 2011 16:14


Цитата:
От пользователя: Falkegrin

а если замерить сопротивление и оно будет менее 4 Ои?

а если в течении года оно будет меняться из-за изменения насыщенности почв водой? единственно верным является распределенное заземление, которое дает стабильный показатель по сопротивлению в течении года,
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233000  наверх
Автор: ILРetr 
Дата:   24 марта 2011 16:19


Цитата:
От пользователя: -=BVS=-

Заземление это не штырь вбитый в землю, это контур.
Если у вас к осбаженной трубе на глубине в пару метров приварен треугольник из арматуры со стороной 3 метра то вполне можете заземляться.


Когда контур оказывается хреновым (ну грунт такой)... добавляют глубинные заземлители - штыри :-) , знаток электроустановок Вы наш :-) .

Формально можно использовать любые токоведущие части зданий и сооружений, но кроме водопроводов :-) , к которым, так или иначе, относится скважина. (Я бы скважину в качестве заземляющего устройства использовать не стал, даже если бы сопротивление растекания 0,2 Ом она обеспечила, я бы заземление изготовил отдельно - возможны разные казусы при потере контакта, в том числе и глюки с электрической связью глубинных и поверхностных слоев грунта).
6/3 |    |  Поделиться:  

 Сейчас читают 
 
Анеки последнемартовские - до 30-го 27233
Какие профессии не заменит ИИ? Как думаете? 1745
Взносы за гараж 452
Старые пользователи SIM карт. 3271
Кордицепс. За и против 76
Re: заземление   #233024  наверх
Автор: ILРetr 
Дата:   24 марта 2011 18:06


Цитата:
От пользователя: ©}{© $-prinтer ©}{©

единственно верным является распределенное заземление, которое дает стабильный показатель по сопротивлению в течени


Понимаете, заземление в промышленных масштабах выполняет две функции:
1. обеспечивает сток тока на землю (как и в бытовых);
2. обеспечивает отсутствие шагового напряжения (в быту не требуется).

Чтобы обеспечить второе - делается контур под всей территорией, в бытовых условиях (отсутствуют высоковольтные установки с токами КЗ в килоамперы-десятки килоампер) не требуется. В быту достаточно штыревого заземлителя.
3/4 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233025  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   24 марта 2011 18:09


Цитата:
От пользователя: ILРetr

Формально можно использовать любые токоведущие части зданий и сооружений, но кроме водопроводов , к которым, так или иначе, относится скважина

учите ПУЭ

Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
7/0 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233037  наверх
Автор: ILРetr 
Дата:   24 марта 2011 19:17

Читайте определения, может - это не должен. Я свое мнение выскзал - я бы не стал использовать скважину как заземлитель, по разным причинам.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233073  наверх
Автор: техник 3
Дата:   24 марта 2011 22:34


Цитата:
От пользователя: Falkegrin

первые 15-10 метров обсажены стальной трубой. можно ли использовать ее как заземление?

В качестве дополнительного исскуственного заземлителя при наличии контура заземления.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233101  наверх
Автор: АI 
Дата:   24 марта 2011 23:35


Цитата:
От пользователя: техник 3
В качестве дополнительного исскуственного заземлителя при наличии контура заземления.
а контур у вас естественный? сам вырос?
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233109  наверх
Автор: техник 3
Дата:   24 марта 2011 23:59


Цитата:
От пользователя: АI

а контур у вас естественный? сам вырос?



Цитата:
От пользователя: Falkegrin

можно ли использовать ее как заземление?

На конкретный вопрс-конкретный ответ.
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233125  наверх
Автор: АI 
Дата:   25 марта 2011 03:50


Цитата:
От пользователя: техник 3
На конкретный вопрс-конкретный ответ.
понял, прошу прощения...
не уловил контекст.
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233128  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   25 марта 2011 07:58


Цитата:
От пользователя: Falkegrin

на участке есть скважина, глубиной около 40 метров, первые 15-10 метров обсажены стальной трубой. можно ли использовать ее как заземление?



Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

ПУЭ

Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

3) обсадные трубы буровых скважин;

чётко написано :cool:
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233135  наверх
Автор: Falkegrin
Дата:   25 марта 2011 08:53

в общем-то, значит, можно использовать. спасибо большое! особенно, Эл.Маsтеr™, Вам!
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233196  наверх
Автор: -=BVS=-
Дата:   25 марта 2011 15:15


Цитата:
От пользователя: ILРetr

Когда контур оказывается хреновым (ну грунт такой)... добавляют глубинные заземлители - штыри :-) , знаток электроустановок Вы наш :-) .


Вот когда у автора повится хотябы хреновый контур мы и поговорим про штыри.
Пока из контуров у него одна труба.
А по поводу знатока - у меня вообщето образование электротехника и допуск до 10КВ ;-)
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233203  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   25 марта 2011 15:58


Цитата:
От пользователя: -=BVS=-

допуск до 10КВ

бывает допуск до 1000В и выше :-)
5/0 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233223  наверх
Автор: shem
Дата:   25 марта 2011 17:37

прикольная тема :-)


Цитата:
От пользователя: Falkegrin

в общем-то, значит, можно использовать

:-)
Сделайте нормальный контур вокруг дома полосой 40х5 с двумя точками присоединения, а в дополнение можете и трубу привязать к нему. Вот тогда это будет хорошо и надолго.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233231  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   25 марта 2011 18:47


Цитата:
От пользователя: shem



ну это вообще идеал будет, я два года у себя на фазенде арматурину забить собирался, забил когда рукомойник с электронагревом соорудил, проверил работает, когда из ковша на контакты и корпус воды ливанул УЗО отщелкнулось.
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233233  наверх
Автор: shem
Дата:   25 марта 2011 19:04


Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™



для чистоты эксперимента надо несколько опытов в различных условиях :-)
попробуйте тоже самое сейчас сделать, пока земля промерзшая
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233270  наверх
Автор: Икар49
Дата:   25 марта 2011 22:59


Цитата:
От пользователя: shem

Сделайте нормальный контур вокруг дома полосой 40х5 с двумя точками присоединения,

На какой глубине этот контур надо делать?
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233277  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   25 марта 2011 23:23


Цитата:
От пользователя: shem

попробуйте тоже самое сейчас сделать, пока земля промерзшая

а где я сейчас жидкой воды возьму? :-D
рукомойник то летний...

Цитата:
От пользователя: Икар49

На какой глубине этот контур надо делать?

0,5 метра под поверхностью земли, и 3-5 штырей диаметром 16-20мм длиной метра по 3 на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга, вертикально в глубь (можно и уголок, но его забивать сложно да и дороже) соединить полосой 5х40 и вывести наружу, по правилам положено вывести 2 полосы но на мой взгляд для фазенды вполне хватит и одной (две сделано на случай если одна отгниет) и примерно на уровне 0,5 м от уровня земли приварить болт и дальше уже проводом 16мм2 до земляной шины, (на мой взгляд вполне хватит и 6мм2)
вот как то так....
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233278  наверх
Автор: MasTa_Killa
Дата:   25 марта 2011 23:24

о все электрики собрались..Объясните обывателю, как сделать заземление в своем доме, я читал что на расстоянии 1 метр от дома на глубину 1 метр (может чо и не понял) забить штыри (арматуру, уголок, трубу) треугольником обварить их полосой 50х5..Этот контур той же полосой завести в дом, не используя болтовых соединений? Так не ?

[Сообщение изменено пользователем 25.03.2011 23:25]
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233299  наверх
Автор: shem
Дата:   26 марта 2011 00:13


Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

а где я сейчас жидкой воды возьму?

блин, точно :-D
в термосе привезти, этож все за ради науки :-D



Цитата:
От пользователя: MasTa_Killa

Объясните обывателю, как сделать заземление в своем доме

не ближе метра от фундамента и т.д. по тексту см .выше

Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

Автор: Эл.Маsтеr™    (ЛС)   (О пользователе) 
Дата:   25 Мар 2011 23:23


[Сообщение изменено пользователем 26.03.2011 00:14]
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: заземление   #233305  наверх
Автор: техник 3
Дата:   26 марта 2011 00:47


Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

арматурину забить собирался, забил когда рукомойник с электронагревом соорудил, проверил работает, когда из ковша на контакты и корпус воды ливанул УЗО отщелкнулось.

Героям дорогу УЗИК проверь встань под душ.На 30 mA и на 10 отпешись по ощущениям.Вы ребята ежели спросить хочите конкретные вопросы то задовайте непосредственные вопросы ,не вобиду вам ссылки дают с учётом ....либо воспринемайте либо гуглите(и не обижайтесь)
  |  Поделиться:  
Re: заземление   #233306  наверх
Автор: техник 3
Дата:   26 марта 2011 00:57


Цитата:
От пользователя: Эл.Маsтеr™

ну это вообще идеал будет, я два года у себя на фазенде арматурину забить собирался, забил когда рукомойник с электронагревом соорудил, проверил работает, когда из ковша на контакты и корпус воды ливанул УЗО отщелкнулось.

Эл.Мастер дай дорогу практикам ,не луччий скпиримент
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода