заземление
 |
заземление
|
#232983
|
наверх
|
Автор: Falkegrin
Дата: 24 марта 2011 15:25
на участке есть скважина, глубиной около 40 метров, первые 15-10 метров обсажены стальной трубой. можно ли использовать ее как заземление? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#232985
|
наверх
|
Автор: -=BVS=-
Дата: 24 марта 2011 15:27
Заземление это не штырь вбитый в землю, это контур.
Если у вас к осбаженной трубе на глубине в пару метров приварен треугольник из арматуры со стороной 3 метра то вполне можете заземляться. |
1/12 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#232987
|
наверх
|
Автор: Falkegrin
Дата: 24 марта 2011 15:31
нет. треугольника нет. а если замерить сопротивление и оно будет менее 4 Ои? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#232997
|
наверх
|
Автор: ї}{ї $-prinтer ї}{ї
Дата: 24 марта 2011 16:14
Цитата: От пользователя: Falkegrin
а если замерить сопротивление и оно будет менее 4 Ои?
|
а если в течении года оно будет меняться из-за изменения насыщенности почв водой? единственно верным является распределенное заземление, которое дает стабильный показатель по
сопротивлению в течении года, |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233000
|
наверх
|
Автор: ILРetr
Дата: 24 марта 2011 16:19
Цитата: От пользователя: -=BVS=-
Заземление это не штырь вбитый в землю, это контур.
Если у вас к осбаженной трубе на глубине в пару метров приварен треугольник из арматуры со стороной 3 метра то вполне можете заземляться.
|
Когда контур оказывается
хреновым (ну грунт такой)... добавляют глубинные заземлители - штыри :-) , знаток электроустановок Вы наш :-) .
Формально можно использовать любые токоведущие части зданий и сооружений, но кроме водопроводов :-) , к которым, так или иначе, относится скважина. (Я бы скважину в качестве
заземляющего устройства использовать не стал, даже если бы сопротивление растекания 0,2 Ом она обеспечила, я бы заземление изготовил отдельно - возможны разные казусы при потере контакта, в том числе и глюки с электрической связью глубинных и поверхностных слоев грунта). |
6/3 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233024
|
наверх
|
Автор: ILРetr
Дата: 24 марта 2011 18:06
Цитата: От пользователя: ©}{© $-prinтer ©}{©
единственно верным является распределенное заземление, которое дает стабильный показатель по сопротивлению в течени
|
Понимаете, заземление в промышленных масштабах выполняет две функции:
1. обеспечивает сток тока на землю
(как и в бытовых);
2. обеспечивает отсутствие шагового напряжения (в быту не требуется).
Чтобы обеспечить второе - делается контур под всей территорией, в бытовых условиях (отсутствуют высоковольтные установки с токами КЗ в килоамперы-десятки килоампер) не требуется. В быту
достаточно штыревого заземлителя. |
3/4 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233025
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 24 марта 2011 18:09
Цитата: От пользователя: ILРetr
Формально можно использовать любые токоведущие части зданий и сооружений, но кроме водопроводов , к которым, так или иначе, относится скважина
|
учите ПУЭ
Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут
быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при
наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не
менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные
ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой,
однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов
стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом. |
7/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233037
|
наверх
|
Автор: ILРetr
Дата: 24 марта 2011 19:17
Читайте определения, может - это не должен. Я свое мнение выскзал - я бы не стал использовать скважину как заземлитель, по разным причинам. |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233073
|
наверх
|
Автор: техник 3
Дата: 24 марта 2011 22:34
Цитата: От пользователя: Falkegrin
первые 15-10 метров обсажены стальной трубой. можно ли использовать ее как заземление?
|
В качестве дополнительного исскуственного заземлителя при наличии контура заземления. |
2/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233101
|
наверх
|
Автор: АI
Дата: 24 марта 2011 23:35
Цитата: От пользователя: техник 3 В качестве дополнительного исскуственного заземлителя при наличии контура заземления.
| а контур у вас естественный? сам вырос? |
0/1 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233109
|
наверх
|
Автор: техник 3
Дата: 24 марта 2011 23:59
Цитата: От пользователя: АI
а контур у вас естественный? сам вырос?
|
Цитата: От пользователя: Falkegrin
можно ли использовать ее как заземление?
|
На конкретный вопрс-конкретный ответ. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233125
|
наверх
|
Автор: АI
Дата: 25 марта 2011 03:50
Цитата: От пользователя: техник 3 На конкретный вопрс-конкретный ответ.
| понял, прошу прощения...
не уловил контекст. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233128
|
наверх
|
Автор: s.enns (О пользователе)
Дата: 25 марта 2011 07:58
Цитата: От пользователя: Falkegrin
на участке есть скважина, глубиной около 40 метров, первые 15-10 метров обсажены стальной трубой. можно ли использовать ее как заземление?
|
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
ПУЭ
Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
3) обсадные трубы буровых скважин;
|
чётко написано :cool: |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233135
|
наверх
|
Автор: Falkegrin
Дата: 25 марта 2011 08:53
в общем-то, значит, можно использовать. спасибо большое! особенно, Эл.Маsтеr™, Вам! |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233196
|
наверх
|
Автор: -=BVS=-
Дата: 25 марта 2011 15:15
Цитата: От пользователя: ILРetr
Когда контур оказывается хреновым (ну грунт такой)... добавляют глубинные заземлители - штыри :-) , знаток электроустановок Вы наш :-) .
|
Вот когда у автора повится хотябы хреновый контур мы и поговорим про штыри.
Пока из
контуров у него одна труба.
А по поводу знатока - у меня вообщето образование электротехника и допуск до 10КВ ;-) |
1/1 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233203
|
наверх
|
Автор: s.enns (О пользователе)
Дата: 25 марта 2011 15:58
Цитата: От пользователя: -=BVS=-
допуск до 10КВ
|
бывает допуск до 1000В и выше :-) |
5/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233223
|
наверх
|
Автор: shem
Дата: 25 марта 2011 17:37
прикольная тема :-)
Цитата: От пользователя: Falkegrin
в общем-то, значит, можно использовать
|
:-)
Сделайте нормальный контур вокруг дома полосой 40х5 с двумя точками присоединения, а в дополнение можете и трубу привязать к нему. Вот тогда это будет
хорошо и надолго. |
0/1 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233231
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 25 марта 2011 18:47
Цитата: От пользователя: shem
|
ну это вообще идеал будет, я два года у себя на фазенде арматурину забить собирался, забил когда рукомойник с электронагревом соорудил, проверил работает, когда из ковша на контакты и корпус воды ливанул УЗО отщелкнулось. |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233233
|
наверх
|
Автор: shem
Дата: 25 марта 2011 19:04
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
|
для чистоты эксперимента надо несколько опытов в различных условиях :-)
попробуйте тоже самое сейчас сделать, пока земля промерзшая |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233270
|
наверх
|
Автор: Икар49
Дата: 25 марта 2011 22:59
Цитата: От пользователя: shem
Сделайте нормальный контур вокруг дома полосой 40х5 с двумя точками присоединения,
|
На какой глубине этот контур надо делать? |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233277
|
наверх
|
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Дата: 25 марта 2011 23:23
Цитата: От пользователя: shem
попробуйте тоже самое сейчас сделать, пока земля промерзшая
|
а где я сейчас жидкой воды возьму? :-D
рукомойник то летний...
Цитата: От пользователя: Икар49
На какой глубине этот контур надо
делать?
|
0,5 метра под поверхностью земли, и 3-5 штырей диаметром 16-20мм длиной метра по 3 на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга, вертикально в глубь (можно и уголок, но его забивать сложно да и дороже) соединить полосой 5х40 и вывести наружу, по правилам положено вывести 2 полосы но
на мой взгляд для фазенды вполне хватит и одной (две сделано на случай если одна отгниет) и примерно на уровне 0,5 м от уровня земли приварить болт и дальше уже проводом 16мм2 до земляной шины, (на мой взгляд вполне хватит и 6мм2)
вот как то так.... |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233278
|
наверх
|
Автор: MasTa_Killa
Дата: 25 марта 2011 23:24
о все электрики собрались..Объясните обывателю, как сделать заземление в своем доме, я читал что на расстоянии 1 метр от дома на глубину 1 метр (может чо и не понял) забить штыри (арматуру, уголок, трубу) треугольником обварить их полосой 50х5..Этот контур той же полосой завести в дом, не используя
болтовых соединений? Так не ?
[Сообщение изменено пользователем 25.03.2011 23:25] |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233299
|
наверх
|
Автор: shem
Дата: 26 марта 2011 00:13
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
а где я сейчас жидкой воды возьму?
|
блин, точно :-D
в термосе привезти, этож все за ради науки :-D
Цитата: От пользователя: MasTa_Killa
Объясните обывателю, как сделать заземление в своем
доме
|
не ближе метра от фундамента и т.д. по тексту см .выше
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
Автор: Эл.Маsтеr™ (ЛС) (О пользователе)
Дата: 25 Мар 2011 23:23
|
[Сообщение изменено пользователем 26.03.2011 00:14] |
1/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233305
|
наверх
|
Автор: техник 3
Дата: 26 марта 2011 00:47
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
арматурину забить собирался, забил когда рукомойник с электронагревом соорудил, проверил работает, когда из ковша на контакты и корпус воды ливанул УЗО отщелкнулось.
|
Героям дорогу УЗИК проверь встань под душ.На 30 mA и на 10 отпешись
по ощущениям.Вы ребята ежели спросить хочите конкретные вопросы то задовайте непосредственные вопросы ,не вобиду вам ссылки дают с учётом ....либо воспринемайте либо гуглите(и не обижайтесь) |
0/0 |
| Поделиться:
|
Re: заземление
|
#233306
|
наверх
|
Автор: техник 3
Дата: 26 марта 2011 00:57
Цитата: От пользователя: Эл.Маsтеr™
ну это вообще идеал будет, я два года у себя на фазенде арматурину забить собирался, забил когда рукомойник с электронагревом соорудил, проверил работает, когда из ковша на контакты и корпус воды ливанул УЗО отщелкнулось.
|
Эл.Мастер дай
дорогу практикам ,не луччий скпиримент |
0/0 |
| Поделиться:
|