сделали бы малюсенький холодный треугольник в который выходят вентзазоры скатов, может быть с продухами во фронтонах.
имхо сейчас лучше доутеплить, в таком маленьком замкнутом объеме из-за щелей в коньке явно будет
холоднее чем в помещении и попрёт конденсат так как этот объем не вентилируется.
Этот треугольник должен либо быть совсем холодным и вентилируемым, либо замкнутым и таким же теплым как комната, то есть лучше доутеплить вплотную к коньку, а не по затяжками
но считаю что надо как-то изощриться утеплить только балку конька перекрыв стыки доски с утеплителем
или вообще переделать утепление, утеплив только затяжки, выше затяжек утеплитель убрать и вентзазор между
мембраной и кровельным материалом открыть в этот малюсенький холодный треугольник, а не в конёк, у холодного треугольника организовать вентиляцию не только через конек но и через прдухи во фронтонах
Ну надеюсь у вас есть гидроизоляционная мембрана и зазор между ней и металлочерепицей
или шо у вас там вместо нее