Дымоход через пристрой/гараж


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница
Дымоход через пристрой/гараж   #884679  наверх
Автор: 
Дата:   

Хочу поставить небольшую печь в подвал, в качестве доп отопления. Дровяную.
Дымоход самое простое получается вывести через стену дома и далее через кровлю пристроенного гаража.
Иначе никак.
Как думаете возможно?
Общая высота от печи до кровли гаража будет метров 6 + колени дымохода + то что над кровлей.

Вопросы вообщем то на фото, а именно:
1. Сколько сделать расстояние от вывода трубы до основного свеса кровли? (мягкая черепица)
2. Высоту какую лучше трубы над кровлей гаража?


Картинки/схемы в сети по расположению трубы, в основном предлагают варианты над плоской кровлей...... А вот как над пристроем со скатной кровлей?
Ниже пример фото из сети.......... Может кто-то внятно пояснить?
Буду благодарен)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884682  наверх
Автор: Валерий Анатольевич (Zufa_66)   (О пользователе)
Дата:   

У меня в гараже у печи на отработке труба так выведена. Уже лет десять всё работает как надо. Конец трубы выше крыши на метр.
1/3 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884685  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   

Трубу поднять выше конька крыши. В месте прохода через крышу трубу утеплить, иначе вода от тащего снега может наделать дел. Принять меры, чтоб сходящий с крыши снег не снёс трубу. Грибок- смотреть надо за образованием сосулек на нём.
Приточка к печи .
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884688  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: странник_r66

Трубу поднять выше конька крыши

Выше конька основной крыши??? Там метров 5 еще ввысь......... Боюсь тут вы неправы. На схемах из сети, в случае "пристроя" или плоской кровли труба должна быть выведена на 0.5м выше зоны ветрового подпора, в плоскости 45гр к карнизу кровли или стене близлежащего здания/дерева и тд.
Правильно понимаю?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884691  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Валерий Анатольевич (Zufa_66)

Конец трубы выше крыши на метр.

Наверняка у вас правильно, так как 9 из 10 что он не попадает в зону ветрового подпора.


Цитата:
От пользователя: странник_r66

В месте прохода через крышу трубу утеплить, иначе вода от тащего снега может наделать дел

А зачем?
Гараж холодный, кровля тоже. Можно же проходку поставить и все. Да, кровля на гараже ондулин.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884700  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   

Настаивать не буду.
Прошлом году зимой с подобной проблемой на хате с холодной крышей и пристроем столкнулся- летом решили. В эту зиму проблемы все пропали.
Участок на холодной крыше так же обязательно утеплять.
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884709  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: странник_r66

Настаивать не буду.
Прошлом году зимой с подобной проблемой на хате с холодной крышей и пристроем столкнулся- летом решили. В эту зиму проблемы все пропали.
Участок на холодной крыше так же обязательно утеплять.

Возможно. Но вспомните простенькие дымоходы старых бань........ Железная труба через кровлю из шифера безо всякого утепления и ниче)))
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884715  наверх
Автор: AKR_   (О пользователе)
Дата:   

Так там и в самой баньке - ничё... Глина в перекрытии, печка уже ржавая, полы проливные. Сколько по трубе ни стеки - хуже не будет. А в гараже вам нужны лужи зимой?
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884718  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   

Еще желательно выход из печи сделать тройником, чтоб отводить конденсат, а не заливать им печь и решить как трубу собитать, по дыму или конденсату.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884721  наверх
Автор: AKR_   (О пользователе)
Дата:   

А вообще, печь в подвале - зло. Угаропасно. Радиаторами догнать нужный минимум - не так дорого и спокойнее.
5/0 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884730  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: AKR_

Сколько по трубе ни стеки - хуже не будет

Течь по трубе..........а при чем тут ее утепление? Герметизация нужна вот и все.
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884733  наверх
Автор: AKR_   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: d. DDD

Герметизация нужна вот и все.

Если до верха сэндвич гнать - то да. ОН, собственно и будет частью утепления. Если простой трубой, то "вода дырочку найдет". Снег на крыше будет таять и все равно стечет в гараж.
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884736  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: d. DDD

Боюсь тут вы неправы.

Не настаиваю. Интернету видней.
Но однажды м. б. тогда сталкнетесь, что весь пепел и зола из печи будет рассыпана перед печью.
Очень забавное зрелище.
А если выше конька, можете столкнуться с явлением, что в печи золы и пепла нет совсем- все в трубу высосало.

[Сообщение изменено пользователем 20.02.2023 12:20]
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884745  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: странник_r66

Интернету видней.
Но однажды м. б. тогда сталкнетесь

Это не интернету видней, а СнИПам......... Я же наглядно показал на картинках
А задирать трубу выше основного конька, получая мачту в 5-6 метров это что ли выход?
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884748  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: AKR_

А вообще, печь в подвале - зло. Угаропасно. Радиаторами догнать нужный минимум - не так дорого и спокойнее.

Да, только хочется автономного теплоисточника......... В смысле альтернативного газу и электричеству.
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884751  наверх
Автор: AKR_   (О пользователе)
Дата:   

так важно соотнести "хочется" и "можно угореть". Настолько прям хочется, и так часто электричество отрубают, а вам надо быть именно в подвале в это время?
ЗЫ у нас вчера улицу отключили. авария. буквально за 2 часа подогнали дизель и запитали. Сутки тарахтел. Молодцы сетевики, держат энергоснабжение!

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 20.02.2023 13:46]
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884754  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: d. DDD

Это не интернету видней, а СнИПам......... Я же наглядно показал на картинках


Да не вопрос. СНИП действительно полезный документ, замечательная растопка для дровяных печей.

Удлинить трубу можно позднее, если не поможет, можно потом эту трубу заменить на трубу большего диаметра.
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884763  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: странник_r66

Удлинить трубу можно позднее, если не поможет, можно потом эту трубу заменить на трубу большего диаметра

Согласен👍


Про "подогнали" генератор................ Ну как вам сказать........ А если не подгонят? А если не будет эл-ва и газа?
Да, надо было при строительстве заложить трубу и печь, но теперь то че говорить........
В подвале есть вентиляция + планирую следить и без присмотра не оставлять.

Вопрос про высоту трубы именно при таком расположении в пристройке кто-то еще прокомментирует?
Или у всех через основную кровлю?
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884766  наверх
Автор: ви п 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: странник_r66


Да не вопрос. СНИП действительно полезный документ, замечательная растопка для дровяных печей.

Удлинить трубу можно позднее, если не поможет, можно потом эту трубу заменить на трубу большего диаметра.


Кроме СНИПов есть и другие нормативные документы. У пожар ников например. Труба печи должна быть выше конька. (И точка) Но высокая труба не всегда только хорошо. Нужно, что бы тяжелый дым не успел остыть прежде чем трубу покинет. И будете вы газовой горелкой печь запускать...
А что касается возможности угорать, так это только раз. И может случиться именно тогда, когда вам казалось не чего делать в гараже. Вам ли, или близким вам людям. Печь в яме точно больше зло, чем польза.
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884769  наверх
Автор: eugeny77  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: d. DDD

у всех через основную кровлю?

Да)
У меня высота трубы вместе с печью около 8 метров. 6 м кирпич, дальше сендвич. Никаких проблем с розжигом или с тягой.
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884772  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

Мда........ Незнаю даже. Пожарные нормы это безусловно важно. Но на практике как поступить........
Через весь дом тянуть дымоход, ломая перекрытия тоже не хотел бы
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884775  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   

Есть камин в подвале. Высота трубы метров 10- 12, 250х200. Есть регулируемая приточка прямо под камином, есть вытяжка выше конька крыши, соединенная с вытяжкой из помещения котельной. Проблем с ним никаких.
Про угар - вьюшку открывать желательно перед розжигом. Без этого действия камин сложно растопить.
Дым тяжелый и растапливать сложно тогда, когда дрова- сырые трухляшки или осенняя сырая листва, зеленые ветви лиственных деревьев.
ЗЫ. Есть такая штука у печей по фамилии боров. Печь может находиться в одном месте, а труба совсем в другом.

[Сообщение изменено пользователем 20.02.2023 17:34]
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884778  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: d. DDD

планирую следить и без присмотра не оставлять.

Зачем?
В этом такая же необходимость, как постоянно следить за работой холодильника или газового котла.
После 100500 применения, этот страх у большинства проходит.
Если конечно перед открытой дверью не лежат на полу какие-нибудь горючие коврики или тряпки.
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884784  наверх
Автор: ви п 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: d. DDD

Пожарные нормы это безусловно важно. Но на практике как поступить........

На практике может быть по разному. Много влияющих факторов. С какой стороны ветер дует, как далеко от фасада труба (боров) выведен тоже могут оказать влияние. Кроме того возникает сложность с чистой печной трубы при необходимости. Особенно участка борова. Особенно если труба из сэндвича для газового котла. Для трубы диаметром 160мм это не критично.. Но и ее чистить приходится
  |  Поделиться:  
Re: Дымоход через пристрой/гараж   #884787  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

Т.е. хотите сказать выше конька вот так задирать трубу???
Это ж какая мачта получится! Ее даже стяжками закрепи, так и то не факт что не упадет.........

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода