Задумался тут, какие должны быть соблюдены требования, что б газовщики подключили дом к газу?
Вспоминаются такие вещи:
1. Объём около 15 м3 вроде
2. Двери внутренние открываться должны В котельную
3. Площадь окна (???) сколько?
Ещё?
А что тут думать? В СНИП написаны требования к помещению котельной. Во-вторых это проектировщики должны задаваться такими вопросам. А чтобы газовики подключили газ, должны быть представлены все документы (акты,
проекты,... - полный список у них)
"При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания
тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления
0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;"
почитай тут: http://www.laintech.ru/public-open34.html?PHPSESSI...
и помни: газовики меряют площадь
СТЕКЛА! без переплетов,
и не принимают котельную даже из-за недостатка одной сотой. :hi:
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел
распространения огня по конструкции равен нулю;
0,75 - это сколько? Кирпичная кладка в один кирпич?
"предел распростронения? Это что? Двери же деревянные.
Цитата: От пользователя: Contessa
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1
м3 объема помещения;
Важно. Нужно посчитать.
Цитата: От пользователя: Contessa
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха
на горение газа;"
завтра мозг включу. Подумаю, как это...
Цитата: От пользователя: Contessa
газовики меряют площадь СТЕКЛА! без переплетов,
и не принимают котельную даже из-за недостатка одной сотой.
вот именно это и
отложилось в голове.
У нас окно довольно большое... но после того, как вставлен стеклопакет - оно явно уменьшилось.
Если недостаточно освещения окна, то делать двери со стеклянной вкладкой чтоль?
Объём помещения около 16 кубов. Т.е. площадь окна 0,48м2 должна быть. Ну или меньше, если площадь помешения 15 кубов.
0,75 - это сколько? Кирпичная кладка в один кирпич?
"предел распростронения? Это что? Двери же деревянные.
это я не знаю, что за фигня. У нас двери, окна, стены деревянные, за котлом стена прикрыта листом жести, двери открываются
вовнутрь, перегородка гипсокартонная, облицованная кафелем - газовики приняли.
по вытяжке-вентиляции: главное, чтоб была! смотрят просвет (должен быть свободен).
так и не поняла, должен стоять котел на подиуме или нет, у нас на подиуме. В полу котельной должен быть сток для воды -
видимо, от затопления...
эт я всё к чему? при прокладке труб и устройстве полов чтоб учёл :-)
Смотря какой высоты подиум - должно быть удобно его обслуживать приходящим газовикам.
Либо для циркуляции - чтобы котел не оказался выше обратки(если не принудительная циркуляция).
Задумался тут, какие должны быть соблюдены требования, что б газовщики подключили дом к газу?
Цитата: От пользователя: Contessa
так и не поняла, должен стоять котел на подиуме или нет, у нас на подиуме. В полу котельной
должен быть сток для воды - видимо, от затопления...
Цитата: От пользователя: ~XO~
Когда время придёт, вызову местных газовиков для консультации... ибо сам всё не учту.
оформи уже у газовиков Тех.условия, правда срок их действия 2 или 3 года, стоят
они не более 2000 руб.
на основании ТУ закажи проект этим-же газовикам, стоит 10-20т.руб.
в проекте помимо чертежей обвязки котельной прописаны требования к строит.конструкциям в пояснительной записке и есть перечень СНиПов и норм
оформи уже у газовиков Тех.условия, правда срок их действия 2 или 3 года, стоят они не более 2000 руб.
на основании ТУ закажи проект этим-же газовикам, стоит 10-20т.руб.
в проекте помимо чертежей обвязки котельной прописаны требования к
строит.конструкциям в пояснительной записке и есть перечень СНиПов и норм
Мы сделали открывающееся. И похоже "рама" съела нужные квадратные сантиметры. Чуть позже выложу фото с размерами... но похоже, что 0,05 не хватает по квадратуре-кубатуре.
Делать дверь со стеклянной "бойницей", как у инкосаторов?
нужно замерять точно.
от пола чистового (уровень уже понятен?) до чистового потолка!
и от ЭТОГО объема - 0,03 м2 на 1 м3. Это раз
Второе. Потолок опускать, помня, что его "высота не менее 2,5 м"
должна быть.
Мет.двери (сейф-двери, например, на ВИЗ-бульваре) со стеклом видела, но стекло узкое, света, практически, не дающее (его могут и не учесть), а цена хорошая...
я бы предложила другой вариант: над дверью, например, вырубить небольшое глухое окошко (соседи так сделали, когда
тоже оказалась неучтенной рама).
0,05 - это очень много! я с газовщицей за тысячные боролась - меряла до мм :-D
от пола чистового (уровень уже понятен?) до чистового потолка!
ещё нет. По проекту, конечно, всё прописано, а как в реалья будет - не знаю.
Цитата: От пользователя: Contessa
Второе. Потолок опускать, помня,
что его "высота не менее 2,5 м" должна быть.
Тут запас между перекрытиями 3 метра.
Цитата: От пользователя: Contessa
я бы предложила другой вариант: над дверью, например, вырубить небольшое глухое окошко
Отлично! В блоках не проблема
вырезать окно. Площадь в 0,1м2 это стекло 0,25х0,4. Нужно посомтреть вариант этот. Проём нужно делать около 0,35х0,5 - большое.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)