Добрый день!
Занимаемся капитальным ремонтом квартиры, которая еще не подключена к электрощитку.
Провели самостоятельно от кватиры к электрощитку в гофре 4 двойных алюминиевых провода по 2,5 мм.кв.
Энергетик отказывается подключать к щитку, мотивируя это тем, что до квартиры по
каким-то нормам должна идти только медь.
Длина гофры - 15 м, совсем не хочется ее снимать и менять проводку.
Подскажите, прав ли энергетик, и в каких нормативных документах можно это посмотреть.
Заранее спасибо.
Разница в том что у алюм. сопротивление чуть больше чем у меди,и сечение берется выше чем у меди. При небольшом токе нагрузки разницы нет,при больших токах нагрузки разница есть.
Длина гофры - 15 м, совсем не хочется ее снимать и менять проводку.
Покупаете нормальный медный провод, соединяете его надежно с алюминиевым и меняете алюминий на медь посредством немудреной технологии "резинка и трусы". При этом
ниче не надо снимать (если тока гофра змейкой не уложена)
1. по ПУЭ положено что, при капремонте старых зданий и строительстве новых проводку внутри помещения выполнять кабелем или проводом с медными жилами.
2. Al 2.5кв мм выдерживает ток всего в 20 А ,который явно не соответствует нагрузке в помещении.
3.
Цитата: От пользователя: Ve1ik
господин если вы нифига не понимаете в электрике, нах.. лезите?
пожар хотите устроить?
господин если вы нифига не понимаете в электрике, нах.. лезите?
Проводку делал тесть, который всю жизнь работал (и работает) электриком. Провода на линиях (фаза, ноль и земля) по два двойных, то бишь 5 квадратов. Сложновато потребить 40
ампер в квартире 16 кв.м.
Провода на линиях (фаза, ноль и земля) по два двойных, то бишь 5 квадратов. Сложновато потребить 40 ампер в квартире 16 кв.м.
Тем более смысл "экономить" стоимость" метра подобного = метру меди 2,5................, у тестя старая
заначка была. :-D Сорри но первый раз вижу чтобы новую проводку делали на "люмини"
Могу оказаться неправ, но кажется кто то верхушек нахватался... И довольно убедительно говорит!... Устройство проводки регламентируют ГОСТ... ПУЭ, это правила на Электроустановки.... ВСЁ ЕСТЬ В ПУЭ- Такие доводы можно часто услышать от человека, который никогда не видел их в глаза....
ИМХО:-)
который всю жизнь работал (и работает) электриком.
Я так часто слышу эти слова... и потом просто сил нет переделывать за таких "всю жизнь электриком поработавших" и просто плевавших на ПУЭ с большой колокольни - ИХ уже не
переубедить.....:
- фаза у них на лампе висит, а не не выключателе
- в щит выводят медь 2,5 мм2 на всю квартиру,и говорят-вы нам не указывайте
-- проводку в подъезде не в штрабе ведут, а в гофре -так удобнее
- и.т.д...
Как у него рука поднялась в наше время квартиру
запитывать алюминием -экономил 3 руб - убытков на 100 тыров....
Цитата: От пользователя: Ve1ik
Провода на линиях (фаза, ноль и земля) по два двойных
Влезу: а чем медь от алюминии отличается? всегда кладем медь, но никогда не задумывался почему :-) принимал как должное. В чем разница кроме "большей пропускной способности"?
Раздница в том , что аллюминий ни кто уже не использует в связи с тем , что это прошлый век!
аллюминевая проводка со временем деревенеет и потом ломаеться , не редки и случаи когда проводка отгорала гдето в штрабе, проводка из аллюминия пожароопасна!!! я у себя в доме сразупоменял на
медь, электрики изсерьезной конторы, у себя вквартирахони тоже давно перешли на медь!
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами1
1 До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами..
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться
кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
не электрик, но для общего развития хотел узнать. недавно кабель вводной закапывали, электрик мотивировал медь тем что она служит дольше, ну я так заказчику и передал: "не хочешь раскапывать сам, закапывай медь, тогда проблемы могут возникнуть только у потомков" :-) правда нет?
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на