Подскажите в чем причина. Электрокотел пирамида 9киловатт. Сильно греется реле после замены. Старое реле когда вскрыл котёл было расплавлено в том месте где подсоединялся жёлтый провод. Я его поменял новое теперь очень сильно нагревается.
Битва экстрасенсов начинается :-D
греется катушка? Или греются контакты?
вообще релюшки надо ставит с двойным запасом по току или шибко фирменные.
А что бы спать спокойно - сразу ставить контактор :-D
Цитата: От пользователя: deepl(120 мертвый форум)
9 квт это 3
фазник
ну и что мешает кривым рукам подключить 3фазник на одну фазу?
ну и что мешает кривым рукам подключить 3фазник на одну фазу?
Или подключить две фазы вместо фаза-ноль? Тогда ток в цепи вырастет, а вместе с ним и количество теплоты в релюшке. Оно изменяется пропорционально квадрату силы тока. Но
также есть вероятность непрожатых или плохих контактах релюшки. Плохой контакт-высокое сопротивление. Высокое сопротивление- большое выделение тепла.
Цитата: От пользователя: Tetra
что бы спать спокойно - сразу ставить контактор :-D
Релюшка, пускатель, контактор. В
чем принципиальная разница?
ну например в скорости перекладки контактов что бы не подгорали при включении
Кстати, контакты при включении(замыкании цепи) не искрят и не подгорают. Искра возникает в момент размыкания. Ну да ладно. Греется то контактор почему? И
если Игорь прав(что желтый-ноль), то вопрос еще такой: это случайность или закономерность? В этажных щитах обычно "ноли" горят, а не фазные провода.
Ну и ещё. Если
Цитата: От пользователя: Tetra
а вот если катушку на 220 запитать от 380, то как раз будет греться но сразу
не сдохнет, там мощность маленькая... ну будет на ней 6вт вместо 3вт...
Значит все таки можно на конец катушки вместо ноля фазу подать!? Питание катушки и питание ТЭНов - это не одно и то же питание.
Откуда берутся такие дебилы, которые считают, что если включать один ТЭН вместо 3, то будет экономия?
Единственное что мы получаем от этой затеи, то только перекос фаз.
Если уже дошло до замены
пускателя (контактора), ИМХО проще поставить твердотельное реле.
У хрени есть ссылка.
Пройти по ней тоже лень видать.
Ну да ладно.
Для дебилов на катушку в первом видео идет красненький и беленький.
Это подается 220.
Потом красненький и синенький. Это 380.
Ну и видно.
ВРАЧА ВЫЗЫВАВАЛИ?
это 220 катушка на 380.
Если на катушку 220 подать 380 она сгорит.
Закон Ома, сила тока пропорциональна напряжению, сопротивление катушки - величина постоянная и равна сопротивлению провода катушки.
Ну и контактор контактору рознь
АВВ 38А катушка 100-250В AC\DC (т.е. катушка в контакторе АВВ работает в большом диапазоне, и в ом числе на постоянном токе)
IEK 40А катушка 230В (на пониженном напряжении работа не гарантирована, и как раз можем получить дребезг, как в видео выше, на
пониженном напряжении 220 вместо 380 дребезг четкий, 200 вместо 230 можно и не услышать, но он может быть)
Но чем руководствуется покупатель:
контактор ABB 38А - 8000 р,
IEK 40А - 2000 р.
что у нас выбирает покупатель? Но в случае с ABB думаю вполне можно обойтись
номинальным током и не брать запас, а 25А это уже 5000 р.
Твердотельное реле диапазон управляющего напряжения 90-250В переменного тока
Коммутируемый ток рекомендуемый до 30А максимальный до 40А
Стоимость 2700 р.
Но тут если честно я не знаю как себя поведет, при
отключении по фазам, поэтому можно поставить 3 однофазных твердотельных реле.
Но нужно понимать какие ТЭНы, они могут быть как на 220В так и на 380, и подключение в зависимости от схемы котла, но кто на это смотрит, когда снимает блокиратор с автоматического выключателя.
ну и что мешает кривым рукам подключить 3фазник на одну фазу?
прикинь бывают котлы с ТЭНами 380В, и как вы его подключите к однофазной сети... а еще прикинь ТЭНы могут быть подключены не параллельно, а "звездой". А прикинь какой ток
через N будет при однофазном подключении 3 фазного котла.
Искрение и подгорание контактов больше применимо для индуктивной нагрузки (насосы, вентиляторы...).
Так же у пускателей на самом деле в характеристиках есть AC-1 и AC-3, и по сути при неиндуктивной нагрузке, контактор в номинальном токе уже имеет хороший запас, так как характеристика
10,25,40А это как правило AC-3 при 400В индуктивной нагрузке.
Пример:
контактор 9А, AC-3 (при 400В) у него равна 9А (а при напряжении 690 всего 5А), а вот АС-1 будет 25А, т.е. ТЭНы и до 25А вполне себе можно подключить (ну это уже в предельном конечно значении).
Залипание
контактов в контакторе, очень редкое явление, и оно возможно в особых случаях (КЗ, вентиляторы с очень тяжелым колесом, пусковые токи больше и и дольше...). А вот от дребезга катушки могут и контакты подгореть и катушка будет греться.
Возвращаясь к теме, запас по коммутируемого току
контактной группе для электрокотла менее важный параметр, чем качественная катушка.