Ситуевина:
СНТ на Елизавете.
В 20г Западные электросети предложили ЗАБЕСПЛАТНО "привести в порядок "воздушку" в соответствии с повышенным электропотреблением",
типа "чтобы в результате за лепестричество платили напрямую" .
В 21г вдрук выяснилось, что за такую
"модернизацию" надо платить, и неслабо- по 18 тыр с участка.
Кто уже сталкивался с такими "предложениями, от которых невозможно отказаться"?
ПС:
У знакомого в СНТ на Чусовском в 20г такую "модернизацию ЭС" сделали действительно забесплатно, причем его даже перевели с 1ф/8
кВт на 3 ф/15 кВт.
Единственное, что он купил (причем сам)- новый электросчетчик.
У меня у соседа новая нарезка. Надо было срочно электричество, для стройки. Подал заявку...
Но что бы строится поставил 3 (дерево)столба ,счётчик все дела.
Потом видимо очередь дошла. Приехали паралельно поставили бетонные с учётом уже на столбе :-D
Все бесплатно , ну или 500р
вроде
0/2 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Цитата: От пользователя: andrew2709 (откубрячил шаурму)
В 21г вдрук выяснилось, что за такую "модернизацию" надо платить, и неслабо- по 18 тыр с участка.
Прокурорским на них наябедничать мож?
А вообще за основу берётся Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон.
Это касается любых коммуникаций.
Всё что ДО точки разграничения - головняк РСО, расположенное по другую сторону - на потребителе.
В СНТ опять же всё коллективно-запутанно, надо изучать прецеденты по аналогичным спорам и дальше
действовать исходя из реалий.
2/3 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
СНТ на Елизавете.
В 20г Западные электросети предложили ЗАБЕСПЛАТНО "привести в порядок "воздушку" в соответствии с повышенным электропотреблением",
типа "чтобы в результате за лепестричество платили напрямую" .
В 21г вдрук
выяснилось, что за такую "модернизацию" надо платить, и неслабо- по 18 тыр с участка.
В садах свои правила.
Даже если сетевики бесплатно тянут, но можно собрать сходку (собрание) - постановить собрать любую сумму на восстановление дорого после спец.техники МРСК, новый забор,
ремонт машины председателя сада и т.д.
2/2 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Наивные. Та в соседней теме бабы по 500 руб насвыкл насоса денег не дают а тут мэрск и забор.вот когда вася напишет на председателя о нецелевом изпрлтзовании средств вот тут прокуратура за жопу возьмет а так нет.
4/1 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Цитата: От пользователя: andrew2709 (откубрячил шаурму)
А какое основание у них брать 18 рублей с участка и кто подобный документ подписывал со стороны снт и кто наделял его подписывать этот документ если он есть... надо бумаги смотреть.
5/0 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
У нас в Каменке, той что по Шалинскому направлению, два года назад в самой деревне привели воздушку в порядок, на все участки повесили счетчики на столбах, чтоб не воровали врезаясь до счетчика, воздушка СИПом, закинуть крюк бесполезно. Ни копейки не взяли. Прошлой весной сделали освещение по
улицам. К счастью нынче не работает, мешало.
Показания автоматом собираются и отправляются в личный кабинет.
Говорят что там вроде кто то из Первоуральских больших начальников или родственников там участок имеет, может поэтому...
В деревне прописанных человек 15-20 от силы, так
что точно не программе ГОЭЛРО сделали.
2/2 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
сначала я вежливо поинтересовался у главбуха ЗЭС и СНТ,
какую уху они ели ;-)
и пердупердил о последующей заяве
жалко, что опоздал к ВВП :-(
Цитата: От пользователя: Смок Беллью
Цитата:
От пользователя: andrew2709 (откубрячил шаурму)
знакомого в СНТ на Чусовском в 20г такую "модернизацию ЭС" сделали действительно забесплатно, причем его даже перевели с 1ф/8 кВт на 3 ф/15 кВт.
Афтар
блондинка? Лепестричество? Такой бред.
1 афтар чего "блондинка"?
2.воздушка естессно, 0,4 кВ
для справки- я электрик 4го р до 1 кВ.
ПС:
я даже не спрашиваю , что ты курил в соответствии с ником,
когда писал свой бессвязный пост :-)
Цитата: От пользователя: Смок Беллью
18тр с участка? Или 1млн с СНТ?
с СНТ, и поболе лимона
общую сумму разделили поровну на участки
Цитата: От пользователя: Who I am
Есть документы на основании которых с вас по 18 ку хотят
собрать???
в настоящий момент всем раздали бюллетени типа для голосования
а чтобы поторопить- дважды на пару дней отключали лепестричество ( типа профилактические работы / ремонт на подстанции)
3/0 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Афтар не просто блондинка, видимо еще и семечками торгует на вокзале. Опять в лужу пердит.
Разряд не дает никаких допусков, допуск к электрооборудованию дает группа,
пердильщик в лужу / продаван семечек на базаре,
где в
моих постах ты разглядел требование на допуск к оборудованию, наряд на работы и тд и тп?
ПС:
для неумеющих писАть по теме без бессмысленного вонького срача-
есть п.3.10 :ultra:
2/1 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
на потребителя не амперы, а защита кабеля по току, не выключатели, не розетки и ничего прочего, автомат защиты выбирается только по КАБЕЛЮ!!!
Киловатты прописываются в ТУ на
подключение, это расчетная мощность, грубо говоря мгновенная мощность которую согласно ТУ нельзя превышать. Но тут уже да, амперы больше играют роль.
Некоторые дебилоиды из сетевых в ТУ прописывают установку автомата на вводе, а именно берут преусловутые 15кВт делят тупо на 0,66 и получают
22,7 Ампера, после чего прописывают установку на вводе автомата 380 В 25А...
И как я должен в таких коттеджах запитывать плиту у которой 8,5 кВт потребление, и по ПУЭ на плиту должен стоять автомат 40А и разводка к ней 6мм2...
Вот и бегают потом, ищут плиты с вводом 3 фазы и
разбросанными нагрузками.
Да и с розетками тоже головняк получается, автоматы на 20 Ампер ставить приходится.
2/0 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Вот мне за ликбез не платят, надо будет что рассчитать обращайтесь, сделаю, не за спасибо конечно, это моя работа за которую я денежку беру с клиентов.
1/1 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
я инженер-электрик проектировщик, допуска у меня нет, я технические решения выдаю как делать надо.
остальное дело монтажников и прочих служб, это не моя забота, я даю технические решения. если есть вопросы то они решаются по
ходу работ.
я починяю все что починяется,
а кроме всего проектировал: Заксобрание, Полесье 1, Золотая горка, это из крупных и еще большая куча мелочи которые даже и не вспомню без архивов.
4/2 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Добрый день , не специалист , поэтому скажу как "блондинка" ,тем языком который понял..
ДНП (коттеджный поселок) ,рядом с Ч.Р. в прошлом году напряжение падало до 170в , была встреча с предствителем МРСК , на которой представитель сказал следующее - заявлено -столько то участков , столько то
потребителей с такой-то мощностью, исходя из этого Протянуты сети и установлены Т.П. , что потом участки "подробили" , потребителей стало в 2-3 раза больше , это Ваша проблема. Мощность ТП увеличили, после пожаров. Но для нормального Э.Питания необходимо поменять сечение кабеля (в квадратах не
скажу) , потому что с ТП выходит нормальный вольтаж ,до домов доходит низкий. Предложили 2 варианта - Вариант 1 ставят в бюджет и планы реконструкции -замена 2х км Кабеля на 22-23 год, Вариант 2 -скидываемся покупаем кабель - его меняют. и ценник получался существенно выше чем озвучивал Т.С.
Собрание поселка выбрало 1 вариант. Все поставили стабилизаторы
2/0 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Цитата: От пользователя: El.Master ПриватизировалКОСМОС
Модератору: прошу почисть тему от срача.
присоединяюсь с небольшим дополнением:
в теме нарисовались два персонажа-флудераста, которые:
- по теме не написали ничего,
- в соотв с пп.2.1, 3,1,3.4,3.10, 3.10.1 уже
заработали бан. -----------------------------------------------
По теме- два традиционно-русских вопроса:
кто виноват и что делать?
Надеюсь, к пнд выяснится, кто инициатор этих 18 тыр с участка- ЗЭС или СНТ ;-)
Цитата: От пользователя: ctrl_v
Цитата:
От пользователя: andrew2709 (откубрячил шаурму)
вдрук выяснилось, что за такую "модернизацию" надо платить, и неслабо- по 18 тыр с участка.
Кому предлагается платить, кто получатель? Или наличкой "тем
в фуфайках и они сча всё сделают.."?
сейчас все цивильно- можно и по безналу.
но все хорошо знают, что такое откаты ( которые в данном случае возможны в обе стороны).
:-D:lol::-D:lol::-D
я не в курсе, как и в чем считают потребление блондинки, торговки семечками и тотошки,
но:
мощность подстанции- в
килоВАТТАХ,
потребление на дом дом/коттедж- в килоВАТТАХ
да и кВА в твоем посте - тоже килоВАТТ, а не килоАМПЕР :-D
0/0 |
| Поделиться:
Re: "модернизация" электросетей в СНТ : "предложен...
Цитата: От пользователя: andrew2709 (откубрячил шаурму)
кВА
это реактивная мощность, от неё ток и считаем.
Физический смысл реактивной мощности — это энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, конденсаторы, обмотки двигателей), а затем
возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду.
скажем так:
мощность трансформатора например 10кВт
тогда реактивная мощность трансформатора получается: (для индуктивностей берется косинус ф около 0,85) 10/0,85=11,8
кВа (вот тут мы уже получили именно кВА) и от этой мощности мы уже вычисляем Амперы т.е. 11,8/0,657=17,9 Ампер на фазу. Это для случая трехфазной сети.
А не тупо делим 10/0,66=15,2А как многие делают.
Цитата: От пользователя: El.Master ПриватизировалКОСМОС
кВА- это реактивная мощность, от неё ток и считаем.
скажем так:
мощность трансформатора скажем 10кВт
тогда реактивная мощность трансформатора получается:-(для индуктивностей берется косинус ф около 0,85) 10/0,85=11,8 кВа (вот
тут мы уже получили именно кВА) и от этой мощности мы уже вычисляем Амперы т.е. 11,8/0,657=17,9 Ампер на фазу. Это для случая трехфазной сети.
А не тупо делим 10/0,66=15,2А как многие делают.
я в курсе ;-)
имхую:
блондинка, торгующая на базаре семечками, видела
только квартирный счетчик, на котором написаны АМПЕРЫ,
а нащет расшифровки кВА она вааще не в курсе :weep: .
ПС: формальный повод для "модернизации электросетей" в нашем СНТ таки есть-
ибо с 2000г отстроились и перебрались на ПМЖ в СНТ минимум дюжина
семей, предпочитающих электроотопление своих домов.
Плюс кто-то ворует лепестричество- на 90 тыр за 2020 г. .
Но мне ПОЧЕМУ-то не хочется платить за чьи-то апгрейды и воровство.