Здравствуйте, хочу запитать электричеством беседку и сарай, а то тянуть постоянно туда удлиннитель уже надоело. Беседка и сарай рядом. Расстояние от дома до беседки невелико - около 10 метров. Мощность приборов будет не более 3 кВт. Проблема в том, что грунт очень влагонасыщен, черный торф, уровень
грунтовых вод порой в уровень земли. Если кабель в гофре закопать под землей, он постоянно будет в воде. А использовать жесткую пнд-трубу, боюсь, чревато тем, что ее порвет пучением грунта зимой, а оно тут неслабое. Ну и вода так же попадет внутрь трубы и зальет кабель. Подскажите, есть ли может
какие то технологии прокладки кабеля в таких условиях? Бронепровод какой нибудь для этого подходит, иди типа того? Или проще и дешевле просто уже кинуть линию по воздуху в гофре на тросу и не городить огород?
если вид воздушки не смущает, то можно СИП как везде сейчас развешан.
Человек пишет, что долгое время обходится удлинителем. Значит не смущает.
Проще надо быть. Но ведь и СИП подключить в доме, проложить(пусть и по воздуху) и
снова подключить в двух местах - то же работа.
ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
там все написано
В грунтах с невысокой коррозионной активностью применяется кабель для прокладки в земле следующих марок — ААШв, АВВГ, ААШп, ААП2л, ААБл, АСБ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ,
ААПл, АСПл и другие.
В траншеях со средней коррозионной активностью применяются марки — ААШв, ААБл, ААБ2л, АСБ, ААШп, ААПл, АСПл, ААП2л, АВБбШп, АВБбШв, АПвБбШв и другие.
согласно таблице 1 и пунктам 2, 4, 10 и 13 из общей части «Единых технических условий по
выбору и применению электрических силовых кабелей» допускается прокладывать в земле кабели марок:
АВВГ и ВВГ напряжением до 1 кВ (алюминиевый и медный кабель в ПВХ изоляции и оболочке без брони
ЧЁ ЕЩЁ НАДО?
Кидаешь 3*2,5
мм
По одной жиле запитываешь ноль, по двум другим 2 фазы и расключаешь как надо.
По одной жиле запитываешь ноль, по двум другим 2 фазы и расключаешь как надо.
Вот так делать точно не надо! Для себя сделайте, для людей не нужно.
Мне довелось
столкнуться с такой проводкой. Две жилы трехжильного провода под разными фазами от двух разных автоматов, третья жила-ноль. Идиотизм.
Вот так делать точно не надо! Для себя сделайте, для людей не нужно.
Чё, еще один спец.
А как 380 с автомата на эл котел идет?
Просто подписываешь ( маркируешь) провода. пишешь фаза 1 фаза 2
Получается котел можно, а протянуть 10 метров не нужно!!!!!
Цитата: От пользователя: ви п
Две жилы трехжильного провода под разными фазами от двух разных автоматов, третья жила-ноль. Идиотизм.
Вся европа сидит на 2 фазах, только мы одни на трех
сидим.
НУ видать Вы умные, а они идиоты.
Я понимаю привычку обывателя фаза-ноль и 2 проводника, но от этого надо уходить, надо развиваться есть 2 полюсные автоматы для этого.
впрочем о чем это я.
Вся европа сидит на 2 фазах, только мы одни на трех сидим.
НУ видать Вы умные, а они
идиоты.
Есть страны, где вместо 220В - 110 из розетки выглядывает, и чё теперь, тоже надо делать "как у них"?
Делать надо так, чтобы кроме тебя мог любой другой легко и не долго раздумывая разобраться, не гадая, а влёт.
А если надписи по какой-то причине станут нечитаемы
(всякое бывает)?
Чё, еще один спец.
А как 380 с автомата на эл котел идет?
Просто подписываешь ( маркируешь) провода. пишешь фаза 1 фаза 2
Уважаемый! Вы же любите на самые разные нормативные документы ссылаться. Тыкните
дилетанта в пункты, где прописано то, что вы предлагаете.
Отдельно спрошу про двуполюсный выключатель. Зачем такие сложности, если и сарай и беседка включаются и выключают я синхронно одной клавишей???
Есть страны, где вместо 220В - 110 из розетки выглядывает, и чё теперь, тоже надо делать "как у них"?
Читать не пробовал
где в моей писанине указано напряжение???????????????????? :lol:
Цитата: От пользователя: ви п
Вы же любите на самые разные нормативные документы ссылаться
А вы по нормативке робите или так палец вверх и куда вет :-D
ер дунул??????
ПУЭ. Раздел 3. Защита и автоматика
14.01.2017 Комментариев нет 159519
Раздел 3. Защита и автоматика
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Область применения, определения
Я еще раз говорю, научись нормативкой робить а не палец вверх сувать
ГОСТ Р 50345-2010
(МЭК 60898-1:2003)
Группа Е71
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аппаратура малогабаритная электрическая
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
-Согласно настоящему стандарту выключатели, кроме тех, что рассчитаны на номинальное напряжение 120 или 120/240 В (см. таблицу 1), пригодны для применения в системах IT при
условии соблюдения ими требований ГОСТ Р 50571.9.
А чо знаков так мало?
Для тех, кому интересно. Довелось мне на объекте поработать, где потолочники натяжной потолок монтировали, а все работы с электроинструментом делались с длинной переноски. Как это было. Парни в распредкоробке нашли нужный провод с тремя жилами: белой, синей и
жёлто-зелёной. На одной индикатор кажет фазу. Подключились к ней и ко второй, полагая, что жетлто-зеленая останется 'в воздухе'.
Включили-не работает! Сходили в РУ, включили все автоматы в шкафу и ещё раз включили потолочные светильники. Галогенки и так то ярко светят, но загорелись как
солнце. И погасли. Все! Вскрытие показало: на одном проводе было две фазы.
Обычный кабель ВВГ в трубу ПНД 25 мм засунуть и проложить под землей на небольшой глубине. В такой трубе кабелю вообще ничего не страшно.[/quote]
Тоже вариант. А почему ВВГ, а не АВВГ?
ВВГ в трубе ПНД или СИП-4, кол-во жил, в плане заземления, выбирать из предполагаемых к подключению электроприборов, но кидайте лучше 3х жильный кабель, заземление в уличных или почти уличных розетках никогда не будет лишним.
Если решите СИП, тут сложнее, они в основном 2 или 4
жильные продаются, PEN проводник заземлять и делить придется при вводе в электроустановку если нужно заземление. Есть конечно СИП-4 4х16+1х16, но это бред, перезаклад получается. В целом сип для таких целей не совсем подходит, т.к. сечение 16 мм люминьки - нужны гильзы переходные на медь для
подключения к автомату (появились недавно у КВТ кстати), сложнее в монтаже, т.к. нифига он не гибкий, по нормам его нельзя по горючим основаниям и внутри помещений прокладывать (поддерживает горение и дымит), к розетке в беседке на прямую не подключить, нужны клеммы переходные на меньшее сечение
если без автомата делаешь.
Цитата: От пользователя: Dale.
Тросик, лучше нерж., к тросику хомутами КГ-2х2,5 или 2Х1,5, если точно до 3х кВТ. Натяжка талрепом.
У КГшки срок службы 3 года, потом изоляция слезать начинает и вообще этот кабель для
другого, удлинители там, сварочники, что-то переносное короче, концевать его еще надо.
Цитата: От пользователя: Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
АВБбШв (ВБбШв) в подушке?
Броню есть смысл брать от 16 сечения, т.к. там сталь толще и от нее есть толк. Такими кабелями
(только сечениями побольше) дома и предприятия подключают, вводят в пром шкафы, оконцовывают наконечниками под болт и садят на медные шины. С кабелем этим проблемы такие же что и с СИПом, концевать надо, в идеале муфтой, броню заземлять, переходить на меньшее сечение.
То что дипл
написал, ваще бред не феншуйный, кабели надо подключать согласно маркировке на жилах, а не изолентой цветной подматывать.
Много букв написал, себе делать буду также как Dneepro написал:
Кабель ВВГнг(А)-ls 3х2,5 в пнд 25 (техническую, она дешевле), т.к.
кабель дешевый и в шнайдеровские W59 жилы лезут без колхоза. Крута будет!
Трубу засыпать вынутым грунтом без камней, если боитесь пучения, можете песком обсыпать снизу и сверху.
ЗЫ Сечение жил надо выбирать исходя из отдаленности конечной точки цепи от ТП питающей вашу
энергоустановку конечно, расчет там сделать, потом лабораторию вызвать, только после испытаний линии можно вводить розетку в беседке в эксплуатацию с соответствующим актированием :padre: