Хотите посмотреть, что происходит если закопать, "наотшибись" (случается и такое) опрессованную, металлическую емкость для канализации при высоком УГВ?
А при чем тут высокий УГВ?
Был бы низкий УГВ, то просто из вашей емкости всё бы лилось в грунт, хотя она предполагается герметичной!
Так что брак есть брак при любом УГВ!!!
Молодцы, что исправили
Ремонтопригодность — свойство изделия или системы, ремонт которых на стадии эксплуатации возможен, называются восстанавливаемыми.
Вот что я еще хотел сказать.
Тема Высокий УГВ и металлическая емкость.
От пролога к эпилогу:
Предисловие
Пролог.
Завязка
Кульминация
Развязка
Эпилог.
По делу, непровар корневого шва.
Решение устранить на месте, отрезали вход сунули камеру
нашли течь.
Сделали люк, никакие швы на расшивали, насрали на стыке, не зачистили шов и не защитили от коррозии.
Как заваривали люк в поле, как зачищали и делали фаску в сюжете вообще отсутствует.
В моем случае подбирается электрод соответствующий марке металла, подбирается соответствующий ток, делается пробный шов.
У вас варят вы писали сварщики с аттестатом НАКС.
Дело не в качестве сварного соединения, дело в подходе.
Вы все опрессовываете,
но шов потек, значит либо шов некачественный, либо такая сила давления грунт вод, что деформировала сварочный шов, при этом вся конструкция защищена от коррозии.
У вас просто бочка в земле, есть течь, путей решения всего два.
1 извлекаем емкость, везем на производство
перевариваем.
2 ремонт на месте.
Открываем учебник по сварке и смотрим гост на сварные швы.
И видим только один момент допускает сварку без снятия фаски, это тавровое соединение.
По фото металл 8мм, покажите нам сварку корневого шва на месте
вырезанного люка? Там 4 стороны.
А теперь представить, что это не говновозка а газгольтер, там где давление совсем другое.
И так тема
Высокий УГВ и металлическая емкость
Цитата: От пользователя: DOMO_stroy
хотите посмотреть, что
происходит если закопать "наотшибись" (случается и такое) опрессованную металлическую емкость для канализации при высоком УГВ?
Так вот ответ, при подходе наотшибись, получается ПИСЕЦ.
Так вот ответ, при подходе наотшибись, получается ПИСЕЦ.
"Наотшибись" это не значит, что продавило сварной шов или что он не качественный. Это значит, что человек не выполнил своих обязанностей и, в принципе, не проверил
собственный шов.
Я два раза из сервиса уезжал на не закрученных колесных болтах. Но это не значило, что монтажник не умеет крутить болты
Корявый шов - это следствие.
Причину мне проясните. Из-за чего лопнул шов?
Непровар, не правильно закопали, высокий УГВ или просто так иногда бывает и это обычная рабочая ситуация?
Автор считает что
Если пластик, то может легко выдавить, если железо, то вот непровар.
По непровару.
У нас как, в жизни. Найден заказчик, то роботяга заболел или запил.
Заказчик сотрудника сбыта подпинывает, найден исполнитель сварочных работ. Но вот незадача, в момент сварки
упала напруга, а сила тока как была на сварочнике, так и осталось неизменной. Вот и ляп получился.
в четверг МРСК работы делали, почти пол района запитали на обрат.
вот напруга.
Ой, прям все профи.
Снабженцу, провода 7 метров, 16 квадратов на держак, 25 на землю, магнит такой и струбцину гост, маска хамельен, арт такой, удлинитель 20 метров, провода 2,5 квадрата, держак есаб.
На тебе провода все 16 кв мм, держак и так сойдет, маску с самым маленьким стеклышком что в зеркало ху увидишь тем более в бочке, противогаз нах нужен марлю одень.
Удлинитель на фото виден аж на 4 гнезда, целый комп можно подключить.
Болгарка, нут тут мастер сам бы мог голову
развернуть, все искры на себя.
Купите отрезную пилу, и посмотрите направление движения искр.
И везде так.
Болгарка, нут тут мастер сам бы мог голову развернуть, все искры на себя.
Купите отрезную пилу, и посмотрите направление движения искр.
Есть небольшой холивар на эту тему, а по поводу искр, то можно встать правее.
По
теме: лучше бетона ничего нет: опрессовывать не надо, пригружать тоже - экономия.
Что-то я по видео не понял как пачка Винстон-красный проводит опресовку((.
Предположу что перед этим были какие то процедуры, о которых автор умолчал.
Дак что там? Просверлили отверстие, приварили штуцер,
накачали воздух(а для мажоров азот) подключили манометр и стояли ждали стравит или нет. Так? Сколько ждали?
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)