Привет всем.
На повестке дня встал вопрос покупки пеллетного котла для оптимизации затрат на отопление в производственном здании. Площадь здания 1000м2. В настоящее время отопление центральное, счета в районе 100к в зимние месяцы. Есть кто применяет такие котлы у себя или может использует
другой метод отопления для аналогичных площадей?
На повестке дня встал вопрос покупки пеллетного котла для оптимизации затрат на отопление в производственном здании. Площадь здания 1000м2. В настоящее время отопление центральное, счета в районе 100к в зимние месяцы.
....лучше на угле!
дешевле выйдет...назад в будущее... :beach:
В настоящее время отопление центральное, счета в районе 100к в зимние месяцы.
Стоимость Гкалл сколько? Какое потребление тепла? Вообще пилетный котел стоимость тепла как от эл. энергии плюс минус, и куча геморроя вам может нужно
провести утепление здания а не дурью заниматься.
Объем здания какой? (кроме площади ещё и высота есть).
Пирог стен какой?(надеюсь, не фанерные стены)
Какой выход температуры вашего "центрального отопления"?
Если выше 60 град + хороший пирог стен и кровли+ мало ворот+ небольшое остекление - рассмотри Вулканы.
С
пеллетными котлами погрязнешь. Хороший поставщик нужен(а он недЁшев), постоянная очистка..
Ну и ценник 6 вулканов будет дешевле одного котла пелленого на тыщу квадратов. Монтаж соизмерим.
Имхуется мне, что изначальная постановка вопроса неверна, ибо дофига разных факторов играющих как в положительную сторону, так и в отрицательную.
Первое, что приходит на ум, когда упоминают про пеллеты - правильное место хранения (сухое место)... Если идет речь про то, чтобы автоматизировать,
то и угольных ТТК сейчас есть роботизированные. С кондачка тут не пройдет, что вот тут у Петра Петровича цех пеллетным отапливается - он доволен как слон
Объем здания какой? (кроме площади ещё и высота есть).
Пирог стен какой?(надеюсь, не фанерные стены)
Какой выход температуры вашего "центрального отопления"?
Судя по теме, уж извините, но решение инженерной задачи дали
комерсу, вот и тема... Бывают конечно жутко наглые поставщики тепла, но не столько чтобы центральное отопление было дороже пиллетного. Пиллеты это крайняя мера.
Высота порядка 6м, само здание из бетонных блоков 3*1,5м 70х годов постройки. Цена Гкал с ндс порядка 1630р, потребление в зимние месяцы 60Гкал плюс минус.
1 Гкал = 0,304 т пеллет но это наверняка очень притянутый показатель, идеальных пеллет в вакууме
цена тонны минимум 4500, что сопоставимо с вашими расходами, так как по мимо капитальных затрат
потребуется бункер для пиллет на месяц вам потребуется 18-25 т., которые нужно будет еще и привезти, мощность котла не менее 100 кВт а то и больше. Котел нужно будет обслуживать, и это не только загрузка пеллет. Возможно технадзор к вам приедет.
Вообще поздно вы спохватились. надо было
зимой делать тепловой аудит здания.
В общем при идеальных условиях вы будите экономить 10 т.р. в месяц, посчитайте срок окупаемости.
Оборудование + монтаж без переделки системы, оценочно не 1-2 млн.
даже при 1 млн. 10-15 лет окупаемость.
Если и смотреть альтернативу,
то ИМХО шепа, при условии, что есть где её взять на условиях самовывоза бесплатно.
вся ли высота используется? вы хе знаете, что тепло
поднимается вверх?
Какие сейчас отопительные приборы? (трубы вдоль стен, тепловые завесы на воротах, воздушное отопление, радиаторы...) Приточная вентиляция с обогревом. Вытяжная вентиляция.
Требования к воздухообмену, опасное производство - сварочный участок например?
Высота порядка 6м, само здание из бетонных блоков 3*1,5м 70х годов постройки. Цена Гкал с ндс порядка 1630р, потребление в зимние месяцы 60Гкал плюс минус.
.............попробуйте задавить теплый воздух в 2 х метровую зону(от пола)...вам же
на 6 метрах тепла не надо....так можно снизить расходы......а так по законам физики все тепло в верх поднимается....Ваще псе считать надоть... :beach:
Летом вполне себе свежо. В помещении цех, склады и немного офисов. На 6м высота потолка только в цехах это порядка 550 м2, в остальных помещениях два этажа. Производиться мебель (в основном ЛДСП, МДФ), покрасочной камеры нет, так что в принципе ничего опасного.
Проблема по центральному
отоплению еще в том что у нас разница температур на подаче и обратке всего 15-20 градусов.
в первую очередь всегда ,считают теплопотери через ограждающие конструкции
:-D теплопотери через ограждающие конструкции считаются по проекту и типу конструкций, не не учитываются дыры в потолках и стенах, потому эти расчёты не
очень подходят для старых зданий и сооружений
Цитата: От пользователя: ice_cream90
70х годов постройки.
тут теплопотери может показать лишь тепловой аудит здания... а если там розлив лакокрасочных материалов, и требования к вентиляции 10 кр воздухообмен... то
тут даже дыра в стене будет не существенна, как и идея "вернут" тепло с подпотолочного пространства.
помещении цех, склады и немного офисов. На 6м высота потолка только в цехах это порядка 550 м2, в остальных помещениях два этажа. Производиться мебель (в основном ЛДСП, МДФ), покрасочной камеры нет, так что в принципе ничего
опасного.
...........общая площадь 1450 получается(помещений) :beach: