Буду признателен за информацию о необходимости устройства двери из помещения отдельной котельной с газовым котлом до 100 кВт на улицу в частном доме. Котельная не в цоколе и не в подвале.
При устройстве котельной необходимо выполнение ряда
требований, в т.ч. по объему, высоте потолков, вентиляции, остеклении и пр. Все они выполняются.
По плану, котельная имеет только выход в общий коридор (прихожая) с выполнением требований по эвакуации.
Ни один из действующих нормативных документов не обязывает в моем случае
делать выход на улицу из котельной. Кроме документа МДС 41-2.2000:
...5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение
подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Документ сей является временным нормативным документом промежуточного характера, хоть и обязателен к выполнению.
Так вот, изучение этого вопроса привело меня к выводу, что выполнение указанного
пункта лежит на решении человека из газовой службы, что придет на согласование. Захочет - нужна дверь, не захочет - не надо.
Теперь вопрос - интересует опыт согласования проектов и ввода в эксплуатацию частных домов в Сысертском районе, хотя не только, может в области общая тенденция
есть.
Березовский, год назад построил дом и сдавал котельную, вход сделан из прихожей дома, ни кто даже слова ни сказал про выход именно на улицу.
Проект дома был заказан в фирме, а те смотрят всю нормативку, т.е. нет требований иметь из котельной частного дома вход выход на улицу. Может такие
требования есть при определённых условиях, высокая мощность котла или ещё что то.
Требования делать дверь обычно нет. Только если какие-то локальные перегибы.
Вообще требования делать отдельное помещение даже нет - котел может стоять, например, на кухне. Есть требования к наличию двери между помещением с котлом и жилыми комнатами.
Дверь наружу делают чтобы
обслуживающие котел через весь дом не шарахались.
Ещё чтоб бойлер 200 л. и напольный котёл можно было в котельную вынести/занести.
Бойлет дражице 200 литров по диаметру он миллиметров 600-700, затолкал в котельную один, самостоятельно, через дверь из прихожей, проём в котельную 900
мм, сейчас стоит дверь проём чуть менее 800 мм. Зачем для этого делать дверь с улицы?
Сейчас пожив почти год в доме, да год пока строил, ни за что бы не стал делать дверь с улицы, отопление водоснабжение электрику делал сам, в котельной много инструмента сейчас хранится, когда настройки
всякие требуются, в котельную для проверки заглядываю почти каждый день - замучился бы я бегать каждый раз через улицу!!!
От пользователя pashaa
Бойлет дражице 200 литров по диаметру он миллиметров 600-700, затолкал в котельную один, самостоятельно,
Сейчас он пустой. Лет через 10 его придется менять-он намного потяжелеет.
Ага :-D
Когда засрётся всякой фигнёй и хрен сольёшь эту жижу.
Опыт ремонта котлов подсказывает: дополнительно дверь в котельную не помешает.
Бывает ремонтирую котлы когда домочадцы на работе, а доступ соседи обеспечивают.
Есть Клиенты которые мне ключи доверяют, скоро
бирки надо вешать :-)
Когда засрётся всякой фигнёй и хрен сольёшь эту жижу.
дада, и я отступлю, а как ваще его сливать?
у ACV вход и выход сверху, снизу ваще ничего нет. полный он будет весить килограмм 250... опрокидывать его на бок и
выливать на пол котельной? :-D
дада, и я отступлю, а как ваще его сливать?
у ACV вход и выход сверху, снизу ваще ничего нет. полный он будет весить килограмм 250... опрокидывать его на бок и выливать на пол котельной?