Господа просвятите не просвещенного :-)
имеем котел протерм гепард 23 mtv
к нему подключен фирменный датчик наружней температуры
протерм 0020277426
комнатный термостат протерм екзаконтрол
котел работает в режиме эквитермического регулирования
наклон
кривой 1,2 (заводской)
начальная точка кривой 20 градусов цельсия (заводской)
котел реагирует на смену температуры за бортом , реагирует верно
при температуре -16 - выствляется температура теплоносителя +62
-18 +66 теплоноситель
все верно и совпадает
с графиком
но в ячеике D47 при вызове сервисного меню показывается -9 С
и не меняется
это нормально ? или это глюк котла ?
датчик работает верно - сопротивнение меняется как положено -18 соотвествует 1990 ом
плюнуть на отображение на котле ? раз
все правильно регулирует
нет тут то как раз все нормально - я разобрался, могу сдвинуть начало ,
могу выбрать другую кривую
кстати какая является оптимальной так и не понял , ну да пока до этого не дошло ,
у Вас тоже не верно отображается 47 ячеика ?
в общем при подключении комнатного регулятора с отображением
пролинк P все нормально отображается , наплевать на содержимое ячеики -
на экране все верно -25С
но в ячеике D47 при вызове сервисного меню показывается -9 С
и не меняется
Это измеренная наружняя температура, её по идее нужно скорректировать по эталонному термометру.
Корректируется с комнатного термостата Termolink
P.
После корректировки, только потом уже кривые подстраивать.
а вона че , ну я путем научного тыка до этого дошел
скорректировал с термолинка на 1 градус , спасибо за разъяснения , сам бы не допер ,
С НОВЫМ ГОДОМ !!!