Добрый день, от щитка в дом заходит 380 (вроде СИП, но неточно) и мне нужно с автомата в доме пустить кабель в обратную сторону для освещения вольера (скорей всего ПВС или что-то подобное), закрепив его пластиковыми хомутами прямо к вводному кабелю.
И еще есть участок 1,5 метра, где закрепить кабель проще всего к газовой трубе , вот только меня гложут сомнения в разумности такого крепежа!
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: Можно ли размещать два эл. кабеля одной фазы р...   #785569  наверх
Автор: Dneepro 
Дата:   

Кабель к кабелю можно закрепить, к трубе - не рекомендую.
  |  Поделиться:  
Re: Можно ли размещать два эл. кабеля одной фазы р...   #785577  наверх
Автор: Не ешь желтый снег
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Гoсть на E1

И еще есть участок 1,5 метра, где закрепить кабель проще всего к газовой трубе , вот только меня гложут сомнения в разумности такого крепежа!

Лучше протянуть трос в полуметре от трубы и закрепить к нему.

ПУЭ 7 издание, для цепей до 1кВ:
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
5/0 |    |  Поделиться:  
Re: Можно ли размещать два эл. кабеля одной фазы р...   #785602  наверх
Автор: strider1978 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Гoсть на E1

скорей всего ПВС или что-то подобное


ПВС на улицу не надо, возьмите КГ.
6/0 |    |  Поделиться:  
Re: Можно ли размещать два эл. кабеля одной фазы р...   #785643  наверх
Автор: Пацык на моцыке
Дата:   


Цитата:
От пользователя: strider1978

ПВС на улицу не надо, возьмите КГ.


Если его не гнуть, не шевелить, то зачем? КГ быстрее на солнце рассыпется
  |  Поделиться:  
Re: Можно ли размещать два эл. кабеля одной фазы р...   #786054  наверх
Автор: nordest
Дата:   

К газовой трубе крепить я бы уж точно не советовал. А вот кабель к кабелю прикрепить можно, ничего с ним не случится. По крайней мере, я так делал, когда тянул кабель АСБ 3х240 https://tesk.pro/catalog/kabel/asb/asb-3x240-6/ на даче. Уже два года прошло, ничего с ними за время эксплуатации не случилось.
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: Можно ли размещать два эл. кабеля одной фазы р...   #786055  наверх
Автор: Dneepro 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: nordest

когда тянул кабель АСБ 3х240

У вас там чего, биткоин-ферма? :lol:
5/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |