Трабла следущего порядка...
У меня котельная находится в подвале дома. По указанию пожарных при входе в помещение была установлена огнеупорная дверь и дверь эта открывается вовнутрь котельной (а иначе зачем ей быть огнеупорной?)
Сейчас мне подключают газ и говорят что дверь надо
перевесить так чтобы открывалась наружу, то-есть в случае пожара в котельной, открыть доступ огня в помещение ...так получается ???
Поставил этот вопрос пожарным инспекторам, они в ответ только репу чешут и мычат что так положено по ТУ больше ничего вразумительного сказать не могут...
Если кто знает как урегулировать вопрос подскажите пожалуйста.
Это то понятно....
Но, на кой лят тогда она мне огнеупорная ?... коли огонь и так пройдёт:confused:
Где нибудь в сети вообще можно почитать стандарты касающиеся этого вопроса?
дверь должна выходить на улицу - и открываться наружу!!!
Если есть двери в смежные помещения - должны открываться внутрь котельной (при взрыве уменьшить разрушительное действие волны ), +легкосбрасываемые конструкции 0,03 м.кв. на 1 куб помещения.
Я с трудом понимаю в чем тут проблема. Дверь должна открываться по пути эвакуации из помещения и это главное требование, которое предъявляют пожарники. И почему вы думаете, что правильное открывание будет способствовать проникновению огня ( вообще-то в двери на котельные врезают вент окно) и вот это
проблема. :-)
1.дверь должна открыватся наружу, это без вариантов.
2. огнеупорность двери не в том,куда она открывается а в ее наполнении. по идее а нее должн быть отдельный сертификат, где это написато
прошу прощения, это конечно же не весь список литературы. Там основные положения по эвакуации прописаны. В конце ссылка на "пожарная безопасность зданий и сооружений",
еще СП 42-102-2003, там требования изложены.
Вообще о
направлении открытия дверей написано в "Котельных установках", но они на жилье не распространяются.
я чуть прокомментирую, ничего? :-)
в наружную дверь ставят, если нет возможности сделать окно в стене, и это не для вентиляции, а в качестве легкосбрасываемой конструкции на
случай взрыва. Вентиляция отдельно.
В общем, перевешивайте дверь:-)
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)