Подключение электричества   #782355  наверх
Автор:  
Дата:   

Всем здравствуйте.
Получил на днях разрешение на подключение дома к 380В от Первоуральского отделения Облкоммунэнерго. Встал вопрос об организации вводного щитка, который будет располагаться в железном ящике за пределами участка на столбе электросетей. Столб - деревяшка, примотанная к бетонной опоре. Заземления у столба нет.
От столба к щитку пойдет СИП 4*16. Основных потребителей пока видится два - старый дом (одна фаза) и новый (три фазы). Набросал для себя схему подключения. Просьба посмотреть, насколько она жизнеспособна.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


И еще электрики сельские говорят, мол, нафига тебе щиток заземлять. Делай в щитке подключение с глухозаземленной нейтралью, а заземление будет уже у дома...
Еще один момент - услышал тут, что якобы в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП. Правда или суеверия?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782356  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   

Еще один...
Чем не устраивает тема на 29 страниц
https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=6774...
1/4 |    |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782357  наверх
Автор: ИП Электромонтаж  (О пользователе)
Дата:   

вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?

Цитата:
От пользователя: s[mb[oz

в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП

если он подходит, то почему нельзя? а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно нельзя :-D
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782358  наверх
Автор: Tetra 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: ИП Электромонтаж

вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?

тогда уж может диффавтоматы?

Цитата:
От пользователя: ИП Электромонтаж

а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно нельзя

дак типа его качественно обжать в автомате сложнее, алюминий и без того уплывает, а тут ещё много жил
и если речь о куске 6 метров примотанном к столбу - есть смысл взять ВВГ в гофре ?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782366  наверх
Автор: strider1978 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s[mb[oz

якобы в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП. Правда или суеверия?


Правда. Но халтурщики регулярно исполняют такое. И в автоматы, и в счётчики пихают.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782367  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   

За ссылку спасибо. Буду изучать.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782368  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   

вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?

Применение УЗО рекомендовано электросетями (там правда ещё и ОПС рекомендовано). К тому же нужна возможность отключать нитки по-отдельности. Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...
По поводу алюминия - знаю, что медь лучше, но 50 метров бронированного медного (будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782369  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   

дом то новый построен?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782371  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s[mb[oz

Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...

Рекомендовано не равно обязательно. Возможно устанете бегать включать ваше УЗО, и вопрос назначение УЗО 30мА?
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь".
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782374  наверх
Автор: strider1978 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s[mb[oz

(будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.


СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782382  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   

У меня на насос стоял диффавтомат производства EKF марки АД-32, это тот который с отключением по перенапряжению свыше 270 вольт, так вот чуть что случалось на линии КЗ или высоковольтку отключали его вырубало каждый раз, не знаю с чем это связано, может перекос фаз был или связано с тем что провод к насосу почти на 10 метров в воде...
В общем задолбал он меня, убрал к черту.

А узо в щитке советую поставить на 300мА, так называемые "пожарные". Тогда их установка в щитке на улице будет оправдана.

Цитата:
От пользователя: strider1978

СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.

Согласен.
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10 квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.


Цитата:
От пользователя: s[mb[oz



Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782383  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   

проводок то не кого не взволновал на 2,5 квмм
ярп бы поставить, а потом лепить можно.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782384  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

проводок то не кого не взволновал на 2,5 квмм

нет на вводе автомат 25 ампер, он защищает провод на 2,5 квадрата. Но по хорошему надо для приличия взять 4 или 6 квадрат.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782385  наверх
Автор: y908ak
Дата:   

Я впервые слышу, что бы на вводе было УЗО. Всегда считал что в водной автомат - единственное возможное решение. Номинал? Какой поставите, такой и будет. В Комэнерго хорошие сети.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782386  наверх
Автор: y908ak
Дата:   

Увидел картинку. Вы же нарисовали автомат на вводе. К нему СИП. От ящика к дому(или домам) тоже СИП. Так и коммутация внутри ящика должна быть проводом аналогичного сечения.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782387  наверх
Автор: y908ak
Дата:   

А нельзя подключить один новый дом? От него воздушкою к старому? На Космонавтов вам совершенно бесплатно расскажут как нужно и как можно сделать.

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2019 15:23]
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782400  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

дом то новый построен?

Построил, но осталась вся инженерка и отделка, а по геморрою это, чувствую, будет посильнее, чем коробку под крышу подвести :-)
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782402  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Bkmz

вопрос назначение УЗО 30мА?
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь"

Идея с УЗО взята отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
Но вы правы нолик забыл дописать: не 30, а 300 :-)
А на счет КЗ - в распредщитке дома будет же автомат. Или вы имеете в виду, что КЗ может возникнуть между домом и столбом?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782405  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: strider1978

СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.



Цитата:
От пользователя: El.Master™

Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16

Понятно. Можно рассмотреть алюминиевый бронированный. Все равно дешевле медного получается

Цитата:
От пользователя: El.Master™

Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?

Точно
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782406  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: El.Master™

Но по хорошему надо для приличия взять 4 или 6 квадрат.

принято


Цитата:
От пользователя: deepl

ярп бы поставить, а потом лепить можно.

Не совсем понял что такое ЯРП - разновидность ящиков с рубильником?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782407  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: y908ak

На Космонавтов вам совершенно бесплатно расскажут как нужно и как можно сделать

А можно поподробнее? Где на Космонавтов, что рассказывают?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782408  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   

Уважаемые знатоки. Так и не услышал ничего про заземление ящика. Знаю, что многие этим вопросом не заморачиваются. Чем опасно, скажем, сразу пропустить ноль от счетчика в выводное УЗО или автомат без нулевой шины и далее по кабелю к дому? Провода действительно могут выпасть из креплений и замкнуться на ящик? Устройство контура заземления рядом с домом щитку учета не поможет?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782410  наверх
Автор: max731   (О пользователе)
Дата:   

:lol: так вам заземление или нулевую шину?
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782413  наверх
Автор: s[mb[oz 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: max731

так вам заземление или нулевую шину?

Сам ржу. Если я правильно понял, шина на которую выводится нулевой провод от счетчика (или от сипа в некоторых вариантах) называется нулевой. От нее же идет вывод на заземление электрощитка. Если она называется по-другому - поправьте.
  |  Поделиться:  
Re: Подключение электричества   #782418  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s[mb[oz

Так и не услышал ничего про заземление ящика.


Цитата:
От пользователя: s[mb[oz

Идея с УЗО взята отсюда

А вы правда смотрели картинки по вашей ссылке?
Если щиток металический, то по всем правилам он должен иметь заземление.
То же относится и к кабелю проложенному в земле - он должен быть бронированным, а значит броня так же должна быть заземлена.
Извините но с таким непониманием лучше доверить работу другому.
Это как жених решивший сэкономить на фотографе вручивший даже самую лучшую камеру другу думает, что на выходе будут шедевры, а еще и с вашей экономией на кабеле и пихание ненужные УЗО, и скорее всего самые бюджетные туда где они в общем то не обязательны...

т.е. как бы медь\люмин бронь не так уж и обязательна при правильной прокладке, но действительно желательно бронь.
Теперь про бронированные кабели, вы в курсе, что если использовать медь то сечение кабеля значительно меньше. Сейчас быстро глянул цены бронированный люминий нашел минимум 4х25 по 185 р\м медь бронь 4х4 148 р\м 4х6 207 р\м
45м х 22 р (207-185) 990 р разница в цене вы серьезно?! Считаете что стоит экономить этот косарь? А на УЗО 2 р. за самые дешманские IEK. :-D

Цитата:
От пользователя: El.Master™

Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10 квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.

Бронь ведь можно и без трубы положить? А это минимум 50 р с метра в случае с гофрой ну и 20 р в случае с ПНД, но пихать 45 м в ПНД, то еще удовольствие...
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода