Всем здравствуйте.
Получил на днях разрешение на подключение дома к 380В от Первоуральского отделения Облкоммунэнерго. Встал вопрос об организации вводного щитка, который будет располагаться в железном ящике за пределами участка на столбе электросетей. Столб - деревяшка, примотанная к бетонной
опоре. Заземления у столба нет.
От столба к щитку пойдет СИП 4*16. Основных потребителей пока видится два - старый дом (одна фаза) и новый (три фазы). Набросал для себя схему подключения. Просьба посмотреть, насколько она жизнеспособна.
И еще электрики сельские говорят, мол, нафига тебе щиток заземлять. Делай в щитке подключение с глухозаземленной нейтралью, а заземление будет уже у дома...
Еще один момент - услышал тут, что якобы в УЗО нельзя вставлять
алюминиевый СИП. Правда или суеверия?
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?
тогда уж может диффавтоматы?
Цитата: От пользователя: ИП Электромонтаж
а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно
нельзя
дак типа его качественно обжать в автомате сложнее, алюминий и без того уплывает, а тут ещё много жил
и если речь о куске 6 метров примотанном к столбу - есть смысл взять ВВГ в гофре ?
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?
Применение УЗО рекомендовано электросетями (там правда ещё и ОПС рекомендовано). К тому же нужна возможность отключать нитки по-отдельности. Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...
По поводу алюминия - знаю, что медь лучше, но 50 метров бронированного медного (будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.
Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...
Рекомендовано не равно обязательно. Возможно устанете бегать включать ваше УЗО, и вопрос назначение УЗО 30мА?
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам
и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь".
У меня на насос стоял диффавтомат производства EKF марки АД-32, это тот который с отключением по перенапряжению свыше 270 вольт, так вот чуть что случалось на линии КЗ или высоковольтку отключали его вырубало каждый раз, не знаю с чем это связано, может перекос фаз был или связано с тем что провод к
насосу почти на 10 метров в воде...
В общем задолбал он меня, убрал к черту.
А узо в щитке советую поставить на 300мА, так называемые "пожарные". Тогда их установка в щитке на улице будет оправдана.
Цитата: От пользователя: strider1978
СИП закапывать нельзя, ни
в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.
Согласен.
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10 квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.
Цитата: От пользователя: s[mb[oz
Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?
Я впервые слышу, что бы на вводе было УЗО. Всегда считал что в водной автомат - единственное возможное решение. Номинал? Какой поставите, такой и будет. В Комэнерго хорошие сети.
Увидел картинку. Вы же нарисовали автомат на вводе. К нему СИП. От ящика к дому(или домам) тоже СИП. Так и коммутация внутри ящика должна быть проводом аналогичного сечения.
вопрос назначение УЗО 30мА?
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь"
Идея с УЗО взята отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
Но вы правы нолик забыл дописать: не 30, а 300 :-)
А на счет КЗ - в распредщитке дома будет же автомат. Или вы имеете в виду, что КЗ может возникнуть между домом и столбом?
Уважаемые знатоки. Так и не услышал ничего про заземление ящика. Знаю, что многие этим вопросом не заморачиваются. Чем опасно, скажем, сразу пропустить ноль от счетчика в выводное УЗО или автомат без нулевой шины и далее по кабелю к дому? Провода действительно могут выпасть из креплений и замкнуться
на ящик? Устройство контура заземления рядом с домом щитку учета не поможет?
Сам ржу. Если я правильно понял, шина на которую выводится нулевой провод от счетчика (или от сипа в некоторых вариантах) называется нулевой. От нее же идет вывод на заземление электрощитка. Если она
называется по-другому - поправьте.
А вы правда смотрели картинки по вашей ссылке?
Если щиток металический, то по всем правилам он
должен иметь заземление.
То же относится и к кабелю проложенному в земле - он должен быть бронированным, а значит броня так же должна быть заземлена.
Извините но с таким непониманием лучше доверить работу другому.
Это как жених решивший сэкономить на фотографе вручивший даже
самую лучшую камеру другу думает, что на выходе будут шедевры, а еще и с вашей экономией на кабеле и пихание ненужные УЗО, и скорее всего самые бюджетные туда где они в общем то не обязательны...
т.е. как бы медь\люмин бронь не так уж и обязательна при правильной прокладке, но
действительно желательно бронь.
Теперь про бронированные кабели, вы в курсе, что если использовать медь то сечение кабеля значительно меньше. Сейчас быстро глянул цены бронированный люминий нашел минимум 4х25 по 185 р\м медь бронь 4х4 148 р\м 4х6 207 р\м
45м х 22 р (207-185) 990 р
разница в цене вы серьезно?! Считаете что стоит экономить этот косарь? А на УЗО 2 р. за самые дешманские IEK. :-D
Цитата: От пользователя: El.Master™
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10
квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.
Бронь ведь можно и без трубы положить? А это минимум 50 р с метра в случае с гофрой ну и 20 р в случае с ПНД, но пихать 45 м в ПНД, то еще удовольствие...