поиск:    

 
переход:  

Дом
Дом
Екатеринбург Онлайн
Публикации:  Мой дом  |  Форумы:  Недвижимость,   Общение соседей,   Дизайн, ландшафт, интерьер,   Строительный рынок,   Строительство и ремонт,   Творчество

  Форумы  > Дом > Строительство и дизайн > Строительство и ремонт  

Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект)


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая страницапоследняя страница
Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект)   #779759  наверх
Автор:  
Дата:   

Здравствуйте.
В новой квартире есть возможность организации приточной вентиляции. Есть проект от застройщика как это сделать с указанием всех необходимых комплектующих и схемы прокладки трассы.

Я с вентиляцией дел никогда не имел и нюансов не знаю.
Те жильцы кто уже сделал, пишут, что приточка шумит (но не у всех, в итоге непонятно чья проблема - настройки приточки или монтажа).
Какие-то соседи пишут , что нужно ставить некий шумоглушитель на входе. Но конкретно ничего не говорят.

В проекте ни про какие шумоглушители тоже не сказано.
Только показано где входы, выходы, как идет трасса, какие комплектующие используются (с указанием размеров и так далее).

Можете подсказать на что стоит обратить внимание при монтаже ? Или делать просто по проекту и не париться ?

[Сообщение изменено пользователем 26.05.2019 12:17]
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции   #779781  наверх
Автор: atmosferaekb   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

что нужно ставить некий шумоглушитель на входе.

Его нужно ставить после вентилятора, если хотите чтобы не шумела. Хотя лучше сами погуглите, какие самые тихие для жилых помещений.
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции   #779782  наверх
Автор: atmosferaekb   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

. Есть проект от застройщика как это сделать с указанием всех необходимых комплектующих и схемы прокладки трассы.

Еще лучше запостите сюда его, по обсуждаем
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции   #779796  наверх
Автор: Этот аккаунт удален 
Дата:   

Хорошо. Постараюсь сегодня/завтра разместить проект.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции   #779864  наверх
Автор: Who I am   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

что приточка шумит
----приточка дешевая ;-)
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции   #780140  наверх
Автор: Лунный кот
Дата:   

Все вопросы с шумом решаются:
1 установкой шумоглушителя после вентилятора (рассчитывается!)
2 шумоизоляцией самого воздуховода.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции   #780389  наверх
Автор: Этот аккаунт удален 
Дата:   

Прошу ознакомиться с проектом и подсказать есть ли ошибки ? Если да, то где нужно поменять ?









[Сообщение изменено пользователем 26.05.2019 12:18]
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции   #780395  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

есть ли ошибки ? Если да, то где нужно поменять ?

ошибок нет, проект же прошел экспертизу :-D
А если серьезно:
- зачем приток на лоджию, лучше сделать в кухню-столовую.
- скорость порядка 3,86 м\с вполне себе нормированная скорость для канала если сделать обе решетки, то остаёмся в комфортной зоне по шуму.
Далее обратимся к жабе, если возможность позволяет, то для уменьшения шумов можно сделать.
- увеличить сечение воздуховодов (еще уменьшаем скорость потока)
- воздухораспределители, так же как минимум увеличиваем, и меняем на круглые, бюджет позволяет ставим диффузоры через камеру статического давления.
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780398  наверх
Автор: Этот аккаунт удален 
Дата:   

Блин, я во всем этом ни бум-бум.
Можно понятным языком обо всех переделках и что они дадут ?
Я уже из этого буду решать.
На лоджию зачем не знаю. Тем более там уже никакой лоджии нет, ибо снесли стену.
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780400  наверх
Автор: GSM-1800
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

В новой квартире есть возможность организации приточной вентиляции.

Есть положительные отзывы эксплуатации клапанов типа КИВ-125, но они отношения к центр системе вентиляции дома не имеют, что является преимуществом.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780404  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

Есть положительные отзывы эксплуатации клапанов типа КИВ-12

Так тут уже центральная вентиляция есть, какой смысл отказываться в пользу неработающих устройств.

Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

Можно понятным языком обо всех переделках и что они дадут ?

Вам проект переделать? Или что?
Спецификацию новую составить?
При разработке любого технического решения нужно понимать тех. задание.
Сейчас у вас есть проект и он в принципе рабочий, шум дело субъективное. Ну и от реализации тоже зависит.
Для ТЗ нужно как минимум:
1) сколько можно занять места под потолком (как будет закрываться воздуховод)
2) бюджет - от него зависит тех решение.
Плюс после монтажа нужно сделать пуско-наладку настройку системы.
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780406  наверх
Автор: GSM-1800
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Bkmz

Так тут уже центральная вентиляция есть, какой смысл отказываться в пользу неработающих устройств.

1. Центр канал лет через 5 зарастет пылью/грязью и никто его чистить не будет
2. Через центр канал на весь дом запросто могут распространяться запахи/насекомые
3. Объем подачи через центр вентиляцию сложно регулировать индивидуально (нужно будет лазать крутить жалюзи)
4. Центр вентиляция никак не защищена от распространения дыма на весь дом в случае пожара
Привел только очевидные вещи.
0/3 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780407  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

1. Центр канал лет через 5 зарастет пылью/грязью и никто его чистить не будет

На входе фильтр при его засорении сигнализация, вплоть то останова машины, после фильтра каналы не зарастают принципе, вопрос лишь в обслуживании.

Цитата:
От пользователя: GSM-1800

2. Через центр канал на весь дом запросто могут распространяться запахи/насекомые

Опять же фильтр решает вопрос с насекомыми на 100%, запахи ровно тоже, что и при КИВ

Цитата:
От пользователя: GSM-1800

3. Объем подачи через центр вентиляцию сложно регулировать индивидуально (нужно будет лазать крутить жалюзи)

Настраивается один раз производительность системы = константа в отличии от КИВ который летом не работает.
И не факт, что к КПР и шиберу не будет свободного доступа, так же ничто не мешает, при наладке на 10-20% завысить расходы и поставит еще один регулятор в квартире и хоть веревочкой хоть приводом регулируй.

Цитата:
От пользователя: GSM-1800

4. Центр вентиляция никак не защищена от распространения дыма на весь дом в случае пожара

Останов всей вентиляции при пожаре обязательное требование для любой вентиляции
Итого - трындеть не мешки ворочать ;-)
Плюсы центральной системы вентиляции - приток теплого воздуха, нормированного объема круглый год.
Минусы - хз как отразиться в платежках.
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780408  наверх
Автор: y908ak
Дата:   

это один из спосособов отнять деньги у ничего не понимающего заказчика. Наверное честный. С предоставлением технической документации. А указание ,что "монтаж должен выполняться специализированным.... " раставляет все по местам.
По факту что предлагаеся? Пробурить мягкую фасадную панель и воткнуть в отверстие пластиковую трубу. Всё! Ещё две решетки декоративные ударом кулака установить.
Сколько это денег стоит???? Ну если забыть про новый дом и гарантию
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780409  наверх
Автор: Этот аккаунт удален 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: y908ak

Сколько это денег стоит????

по проекту кто угодно может сделать, хоть сам. Застройщик не предъявляет никаких требований к монтажу. Фраза в документе дежурная как и в документации на любую бытовую технику, например.


Цитата:
От пользователя: Bkmz

Вам проект переделать? Или что?

Нет. Только уточнить вот это


Цитата:
От пользователя: Bkmz

если сделать обе решетки

решетки которые 120*60 на схеме ?


Цитата:
От пользователя: Bkmz

Далее обратимся к жабе, если возможность позволяет, то для уменьшения шумов можно сделать.
- увеличить сечение воздуховодов (еще уменьшаем скорость потока)
- воздухораспределители, так же как минимум увеличиваем, и меняем на круглые, бюджет позволяет ставим диффузоры через камеру статического давлени

ааа, эти два пункта они относятся к жабе ? у вас там двоеточия нет, не сразу понял.

Воздухораспределители это где на схеме ?
Про сечение воздуховодов понятно.
Диффузоры - незнакомое слово. Где их можно поставить и что они дадут практически ?
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780411  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

Воздухораспределители это где на схеме ?

условно решетки это и есть воздухораспределители... решетки ЭРА говнище и полезное сечение 0,5 а значит скорость в 2 раза выше чем в воздуховоде если ставить 2 по проекту, то еще как то может и терпимо, но если одна, то скорость выше допустимой.

Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

Диффузоры - незнакомое слово.

Опять же устройство выполняющее функцию решетки...
может быть простым круглым типа

а может быть таким

и даже таким

:-D
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780416  наверх
Автор: GSM-1800
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Bkmz

Итого - трындеть

трындишь то похоже тут ты, т.к я написал свои замечания как есть в реальной жизни, а ты как должно быть по проекту, а это как говорил Райкин 2 большие разницы.
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780428  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

трындишь то похоже тут ты

:-D а по пунктам слабо?

Цитата:
От пользователя: GSM-1800

т.к я написал свои замечания как есть в реальной жизни

со сколькими системами центральной вентиляции вы встречались? на чём основана ваша "реальная жизнь"? можете не отвечать, это и так видно :-)
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780434  наверх
Автор: Тот кто за дверью... 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

Нет. Только уточнить вот это


Схему можно выкинуть. По ней будет только видимость приточной вентиляции.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780435  наверх
Автор: Тот кто за дверью... 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

4. Центр вентиляция никак не защищена от распространения дыма на весь дом в случае пожара


Предусматривается установка огнезадерживающих клапанов на вводе в квартиру. Транзитные участки покрываются огнезащитным покрытием.
Ну и выше писали про отключение общеобменных систем

[Сообщение изменено пользователем 27.05.2019 11:27]
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780437  наверх
Автор: GSM-1800
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Тот кто за дверью...

Предусматривается

я про факт исполнение застройщиком. Покрытием если и покрывается, то для галочки. Общеобменные системы выключаются, но за счет естественной тяги дым будет замечательно распространяться по вентканалу.


Цитата:
От пользователя: Bkmz

а по пунктам

выше описал основные пункты
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780439  наверх
Автор: Тот кто за дверью... 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

я про факт исполнение застройщиком. Покрытием если и покрывается, то для галочки.


Нет, не для галочки. Либо халатность экспертизы и пожарной инспекции.
Мнение субъективное конечно.

А так, если нет огнезадерживающего клапана на входе в квартиру, вопросы к застройщику. Думаю пожарная инспекция этим заинтересуется. Был случай, когда застройщик делал в квартиры автономные системы вентиляции за свой счет.
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780441  наверх
Автор: Тот кто за дверью... 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Струйный сарказм

Я уже из этого буду решать.
На лоджию зачем не знаю. Тем более там уже никакой лоджии нет, ибо снесли стену.


Приточные пластиковые воздуховоды заменить на оцинковку.
Решетки заменить на нормальные. Пересмотреть места подачи воздуха.
По расходам приточного воздуха (разные сечения воздуховодов) - побольше в жилое помещение, поменьше на кухню.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780445  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

но за счет естественной тяги дым будет замечательно распространяться по вентканалу.

какой тяги через ОЗК

Цитата:
От пользователя: GSM-1800

выше описал основные пункты

ваши пункты толи заведомое враньё толи глупость, и они все были опровергнуты

Цитата:
От пользователя: Тот кто за дверью...

Приточные пластиковые воздуховоды заменить на оцинковку.

Какую? спирально навивную так она как раз шуметь будет, желательно гладкие, есть кстати у uponor не бюджетные воздуховоды :-)
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...   #780450  наверх
Автор: Тот кто за дверью... 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Bkmz

Какую? спирально навивную так она как раз шуметь будет,


Спиралка шумит? Ну не знаю. Возможно при скоростях выше 10 м/с.

Я бы сделал спиралку ф125 в пенофоле (хотя и без пенофола никакого шума не будет при скорости 2 с небольшим).



Цитата:
От пользователя: Bkmz

есть кстати у uponor не бюджетные воздуховоды


Интересная вещь, но никто на себе экспериментировать не хочет. :-)
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая страницапоследняя страница