Здравствуйте.
В новой квартире есть возможность организации приточной вентиляции. Есть проект от застройщика как это сделать с указанием всех необходимых комплектующих и схемы прокладки трассы.
Я с вентиляцией дел никогда не имел и нюансов не знаю.
Те жильцы кто уже
сделал, пишут, что приточка шумит (но не у всех, в итоге непонятно чья проблема - настройки приточки или монтажа).
Какие-то соседи пишут , что нужно ставить некий шумоглушитель на входе. Но конкретно ничего не говорят.
В проекте ни про какие шумоглушители тоже не сказано.
Только показано где входы, выходы, как идет трасса, какие комплектующие используются (с указанием размеров и так далее).
Можете подсказать на что стоит обратить внимание при монтаже ? Или делать просто по проекту и не париться ?
ошибок нет, проект же прошел экспертизу :-D
А если серьезно:
- зачем приток на лоджию, лучше сделать в кухню-столовую.
- скорость порядка 3,86 м\с вполне себе
нормированная скорость для канала если сделать обе решетки, то остаёмся в комфортной зоне по шуму.
Далее обратимся к жабе, если возможность позволяет, то для уменьшения шумов можно сделать.
- увеличить сечение воздуховодов (еще уменьшаем скорость потока)
- воздухораспределители,
так же как минимум увеличиваем, и меняем на круглые, бюджет позволяет ставим диффузоры через камеру статического давления.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
Блин, я во всем этом ни бум-бум.
Можно понятным языком обо всех переделках и что они дадут ?
Я уже из этого буду решать.
На лоджию зачем не знаю. Тем более там уже никакой лоджии нет, ибо снесли стену.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
Есть положительные отзывы эксплуатации клапанов типа КИВ-12
Так тут уже центральная вентиляция есть, какой смысл отказываться в пользу неработающих устройств.
Цитата: От пользователя: Струйный сарказм
Можно понятным
языком обо всех переделках и что они дадут ?
Вам проект переделать? Или что?
Спецификацию новую составить?
При разработке любого технического решения нужно понимать тех. задание.
Сейчас у вас есть проект и он в принципе рабочий, шум дело субъективное. Ну и от
реализации тоже зависит.
Для ТЗ нужно как минимум:
1) сколько можно занять места под потолком (как будет закрываться воздуховод)
2) бюджет - от него зависит тех решение.
Плюс после монтажа нужно сделать пуско-наладку настройку системы.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
Так тут уже центральная вентиляция есть, какой смысл отказываться в пользу неработающих устройств.
1. Центр канал лет через 5 зарастет пылью/грязью и никто его чистить не будет
2. Через центр канал на весь дом запросто могут
распространяться запахи/насекомые
3. Объем подачи через центр вентиляцию сложно регулировать индивидуально (нужно будет лазать крутить жалюзи)
4. Центр вентиляция никак не защищена от распространения дыма на весь дом в случае пожара
Привел только очевидные вещи.
0/3 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
1. Центр канал лет через 5 зарастет пылью/грязью и никто его чистить не будет
На входе фильтр при его засорении сигнализация, вплоть то останова машины, после фильтра каналы не зарастают принципе, вопрос лишь в обслуживании.
Цитата: От пользователя: GSM-1800
2. Через центр канал на весь дом запросто могут распространяться запахи/насекомые
Опять же фильтр решает вопрос с насекомыми на 100%, запахи ровно тоже, что и при КИВ
Цитата: От пользователя: GSM-1800
3. Объем
подачи через центр вентиляцию сложно регулировать индивидуально (нужно будет лазать крутить жалюзи)
Настраивается один раз производительность системы = константа в отличии от КИВ который летом не работает.
И не факт, что к КПР и шиберу не будет свободного доступа, так же ничто
не мешает, при наладке на 10-20% завысить расходы и поставит еще один регулятор в квартире и хоть веревочкой хоть приводом регулируй.
Цитата: От пользователя: GSM-1800
4. Центр вентиляция никак не защищена от распространения дыма на весь дом в случае пожара
Останов всей вентиляции при пожаре обязательное требование для любой вентиляции
Итого - трындеть не мешки ворочать ;-)
Плюсы центральной системы вентиляции - приток теплого воздуха, нормированного объема круглый год.
Минусы - хз как отразиться в платежках.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
это один из спосособов отнять деньги у ничего не понимающего заказчика. Наверное честный. С предоставлением технической документации. А указание ,что "монтаж должен выполняться специализированным.... " раставляет все по местам.
По факту что предлагаеся? Пробурить мягкую фасадную панель и
воткнуть в отверстие пластиковую трубу. Всё! Ещё две решетки декоративные ударом кулака установить.
Сколько это денег стоит???? Ну если забыть про новый дом и гарантию
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
по проекту кто угодно может сделать, хоть сам. Застройщик не предъявляет никаких требований к монтажу. Фраза в документе дежурная как и в документации на любую бытовую технику, например.
Цитата: От пользователя: Bkmz
Вам проект переделать? Или что?
Нет. Только уточнить вот это
Цитата: От пользователя: Bkmz
если сделать обе решетки
решетки которые 120*60 на схеме ?
Цитата: От пользователя: Bkmz
Далее обратимся к жабе, если возможность позволяет, то для уменьшения шумов можно сделать.
- увеличить сечение воздуховодов (еще уменьшаем скорость потока)
- воздухораспределители, так же как минимум увеличиваем, и меняем на круглые,
бюджет позволяет ставим диффузоры через камеру статического давлени
ааа, эти два пункта они относятся к жабе ? у вас там двоеточия нет, не сразу понял.
Воздухораспределители это где на схеме ?
Про сечение воздуховодов понятно.
Диффузоры - незнакомое слово. Где
их можно поставить и что они дадут практически ?
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
условно решетки это и есть воздухораспределители... решетки ЭРА говнище и полезное сечение 0,5 а значит скорость в 2 раза выше чем в воздуховоде если ставить 2 по проекту, то еще как то может и
терпимо, но если одна, то скорость выше допустимой.
Цитата: От пользователя: Струйный сарказм
Диффузоры - незнакомое слово.
Опять же устройство выполняющее функцию решетки...
может быть простым круглым типа
а может быть таким
и даже таким
:-D
1/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
трындишь то похоже тут ты, т.к я написал свои замечания как есть в реальной жизни, а ты как должно быть по проекту, а это как говорил Райкин 2 большие разницы.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
4. Центр вентиляция никак не защищена от распространения дыма на весь дом в случае пожара
Предусматривается установка огнезадерживающих клапанов на вводе в квартиру. Транзитные участки покрываются огнезащитным покрытием.
Ну и выше писали про отключение общеобменных систем
я про факт исполнение застройщиком. Покрытием если и покрывается, то для галочки. Общеобменные системы выключаются, но за счет естественной тяги дым будет замечательно распространяться по вентканалу.
Цитата: От пользователя: Bkmz
а по пунктам
выше описал основные пункты
0/1 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
я про факт исполнение застройщиком. Покрытием если и покрывается, то для галочки.
Нет, не для галочки. Либо халатность экспертизы и пожарной инспекции.
Мнение субъективное конечно.
А так, если нет
огнезадерживающего клапана на входе в квартиру, вопросы к застройщику. Думаю пожарная инспекция этим заинтересуется. Был случай, когда застройщик делал в квартиры автономные системы вентиляции за свой счет.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
Я уже из этого буду решать.
На лоджию зачем не знаю. Тем более там уже никакой лоджии нет, ибо снесли стену.
Приточные пластиковые воздуховоды заменить на оцинковку.
Решетки заменить на нормальные. Пересмотреть места
подачи воздуха.
По расходам приточного воздуха (разные сечения воздуховодов) - побольше в жилое помещение, поменьше на кухню.
0/1 |
| Поделиться:
Re: Вопрос по приточной вентиляции (добавил проект...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)