Почему переделываю? Потому что добавилась отдельная линия на стиралку (до этого периодически постреливало), поэтому УЗО на 40А уже
может сгореть.
Почему не поставил УЗО на 63А вместо 40А? Потому что валяется без дела дома УЗО на 16А, и не надо ничего покупать, просто добавить в схему к вновь появившейся линии.
Диф не дорогой вот у шнайдера есть, смотрю https://www.etm.ru/cat/nn/9533586/ - это на плиту поставить с посудомойкой.
Если своими словами то: всю электрику разделить по комнатам . Розетки отдельно, освещение отдельно. Если есть какие то мощные источники питания, то на них отдельные узо. Добавит реле напряжения, розетку в щиток.
Можете посчитать рекламой, но более полно на ютубе канал "Инженерный
профиль".
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.