Коллеги строители, добрый день!
Проблема такая и серьезная.
Дом 12*8м срублен в чашу с перерубами.
В октябре гнал паровоз чтобы до холодов запустится.
Закрыл потолок в черновую ( подшит снизу дюймовкой, сверху пароизоляция, далее базальт 50 мм в 4-ре слоя с перекрытием
стыков, сверху ветроизоляция)
Кровля холодная, продуваемая( карнизы не подшиты)
После залил стяжку и смонтировал теплый водяной пол и залил стяжку.
Далее прождав 3 недели запустился.
Сразу в доме стал парник.
Выставил температуру на 80 градусов, стены высохли за неделю,
все отшлифовал и начал монтировать чистовой пол.
Все холода зимой было тепло и комфортно.
Вчера приехал и наблюдал такую картину: в 4-ех комнатах капает с потолка.
Мысли что выпарилось из пола и впиталось в утеплитель и замерзло, сейчас начало таять и начало капать.
Какие
мысли: по теплу снимать и сушить доску и утеплитель, получится ли его высушить?
Выбрасывать, сушить доску и засыпать 200-300 мелким керамзитом, и будет ли от него тепло и толк.
Спасибо за советы
Снимать, сушить все. Перестилать пароизоляцию, т.к. она явно дырявая. Керамзит смысла нет класть, если пароизоляция дырявая, не то поможет. Так же возможно, что ветроизоляция слишком плотная и недостаточно быстро пропускает через себя пар, попробовать ее вообще убрать.
Какие могут быть советы, если не проведена диагностика? Что замерзло, где замерзло. Почему раньше не капало.
Если капает из утеплителя - значит хреново сделана пароизоляция.
Не надо ничего снимать.
Снизить температуру в помещении до 10 градусов и проветривать.
Приточка есть? Вытяжка есть?
Всё задействовать.
Всё само просохнет.
Вместо того чтобы на форумах флудить залез бы на чердак и все увидел своими глазами.Тут варианта 2 или влага извне-с кровли талая вода затекает или снега намело, либо конденсат на пленке копился мерз а сейчас растаял. И то и то говорит о том что утепление сделано ненеправильно, т.к упоминаемые
пленки и имеют назначение - одна утеплитель от конденсата защитить, вторая от влаги сверху.
Я тоже думаю что у вас проблемы с пароизоляцией , если вам её дели специалисты -то им привет большой)Конечно в этом году погода наделал беды , я сам боролся целый месяц со снегом , крышу чистили.Используйте изоспан, можно приобрести его здесь https://www.filimarket.ru/catalog/paroizolyatsiya/... , он не будет пропускать влагу во внутрь
утепления. Конденсат -это такое дело, с ним надо бороться. И надо будет в вашем случае пересмотреть вентиляцию.
Был на тёплой мансарде большого дома из бруса весной.
Всю зиму шла отделка, мокрые процессы.
Мансарда как раз была не подшита - вся пароизоляционная пленка была на виду. В некоторых местах плёнка образовала мешки с водой, в других местах шел дождик :-D
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)