Шланги подача/обратка в 5 литровую бутылку с зимней солярой и вилку в розетку пробовал? Что происходит?
Настраивать режим горения можно только на котле.
Нужно протестировать (возможно отремонтировать) дизелтную горелку Riello RG 2 одноступенчатая
А что с ней? Тестировать желательно на котле. Ломаться там особо не чему (топливный насос, электроды розжига, датчик пламени, менеджер
горения, ну и форсунка с головой сгорания).
Нее , я в этом ничего не понимаю и даже не полезу )) Мне бы надо куда-то увезти её
Давно было стройка котел виссман на соляре морозяка градусов 30 дом строящийся горелка запустится и тухнет... вытащил ее из котла и на горелке типа
зеркальца все в пыли было протер все заработало....чисто методом тыка...деваться некуда было ...