Когда я планировал коммуникации в доме, я почему-то считал, что если я подключусь к центральному городскому водопроводу, то проблем знать не буду.
Реальность же оказалась более жестокой. Пробросив трубу и поставив на нее манометр, прошлым летом с ужасом наблюдал на нем 0.5 атм по вечерам,
когда садисты занимаются поливом.
В остальное время манометр уверенно показывает 4атм.
В общем, с этим что-то надо делать.
Итого, имею:
-- подключение трубой ПНД 32мм к городскому водопроводу
-- счетчик в 1/2" на нем
-- опасения, что мне будет
временами нехватать холодной воды (а мне еще горячую из нее делать).
Вопросы:
-- есть ли резон идти уговаривать водопровод на счетчик 3/4 или 1"? Понимаю что давления это не повысит, но поток увеличит...
-- можно ли отделаться малой кровью, поставив повышающий насос типа upa
120 ?
-- или все это игрушки, и надо ставить накопительный бак?
Проблема ж еще в том, что на такую проблему я не расчитывал, и теплого места на бак, или шумоизолированого места для насосной станции нет..
Посоветуйте, пжл, что и где почитать по этому вопросу. А то в основном
все со скважинами борются..
https://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=1...
Я вот на форуме 8 лет без малого, и не видел не одного случая, где бы в котельной или в доме, стоял бак для запаса холодной воды литров скажем на 200 или более.
На ютубе полно
всего, тут нет.
ну да, я там и увидел, и вспомнил что давно хотел спросить.. :-)
сосед мой вот давно на улице живет, сейчас новый дом достраивает, и туда 500л бак уже купил..
Тут смысл такой, есть понятие запас, а есть понятие давление.
Они тесно пересекаются в частном доме но это 2 разных вещи.
Обычно как у нас, скважина, нанос, трасса, реле, аккум на 100-150 литров в котором 25-40 литров воды и разводка.
Когда все работает, и 2
потребителя то мнимо все хорошо, но:
1) Нет запаса воды, 2 потребителя выхлапывают запас аккума на раз.
2) Никакого насоса водолей, не хватит на 3 потребителя холодной воды, а тем более на 3 потребителей горячей воды хоть на горячей свой аккум .
Бак с насосом, его так же не
хватит по давлению, но хотя бы у него есть объем воды.
Так, что бак литров на 200 и очень хорошую станцию и держать давление 3-5 очков, от станции уже потом питать потребителей.
Когда задают вопросы по насосу, всегда думаю зачем водолей, от скважины нужен насос, который доставит воду
в емкость( бак), а вот уже с бака тут хорошая станция нужна, хорошее не дешманское реле давление, желательно с плавным пуском.
От себя, водолей 5/50 от дома до скважины 1-2 метра но трасса метров 7
далее трасса по домику, На свободном изливе при поливе, насос 5/50 выдает 1,2 очка
в следствии чего РД настроено на 1,3 -3,2 очка, хотя насос может накачать и до 10 очков .
Цитата: От пользователя: aquatic
что на такую проблему я не расчитывал, и теплого места на бак, или шумоизолированого места для насосной станции нет..
Ниже
темки, где котельная( а это сердце дома) 1800/2000мм, смотрю на них и улыбаюсь.
Цитата: От пользователя: aquatic
upa 120
он ПЕРЕКАЧИВАЕТ 2,4 куб/ч, что означает 40 литров в минуту, а где такое кол-во воды возьмете?
Ротор у него мокрый, а
не сухой.
имею:
-- подключение трубой ПНД 32мм к городскому водопроводу
-- счетчик в 1/2" на нем
-- опасения, что мне будет временами нехватать холодной воды (а мне еще горячую из нее делать).
Вопросы:
-- есть ли резон идти
уговаривать водопровод на счетчик 3/4 или 1"? Понимаю что давления это не повысит, но поток увеличит...
-- можно ли отделаться малой кровью, поставив повышающий насос типа upa 120 ?
-- или все это игрушки, и надо ставить накопительный бак?
1. Твоя Д32 - это ДЮЙМОВОЕ
сечение. чего более чем достаточно
2. Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм
3. На СХВ резьба 3/4"- чтобы исключить это заужение. можно прямо на счетчик прикрутить переход 3/4"=>Д32 ( естессно. с грязевым фильтром на входе)
1. Твоя Д32 - это ДЮЙМОВОЕ сечение. чего более чем достаточно
2. Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм
3. На СХВ резьба 3/4"- чтобы исключить это заужение. можно прямо на счетчик прикрутить переход 3/4"=>Д32 (
естессно. с грязевым фильтром на входе)
А высосет насос из трубы скока надо? Практический опыт как раз интересует.
То что счетчик это заужение - понятно, но такой (на 1/2) был в ТУ водоканала. И не факт что они без боя дадут мне поставить потолще.
В деревне поставил Wilo PB-088EA на центральный водопровод. Давление действительно повышается с тонкой струйки до нормального, т.е. прокачивается водонагреватель, в душ кабинке приемлемый напор воды.
Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм
Марку напишите, выше автор написал 120, есть менее мощные, и других фирм.
И так, робит у него насос, он просто так не включается в трубу, а работает в циркуляции,
значит опять трасса по дому для циркуляции.
Далее, вода городская, порвали трубу или перекрыли воду, насос робит и дает её потребителю, все вода закончилась, мокрый ротор наелся, далее люди в котловых насосах воздух не спускают, как быть тут? Принцип действия у них один, перекачка,
просто этот создаёт давление.
Общий водопровод не рассчитан на пиковое водопотребление и если вы воткнете у себя насос - у соседей расход еще сильнее уменьшится. Если в пиковые периоды не хватает объема воды, ставится аккумулирующая емкость. а к ней уже повысительная установка на нужное давление, тобишь насосная станция с баком
аккумулятором.
Ищите место для аккумулирующего бака.
перекладку магистрали и насосной квартала советовать не буду...
есть же хозяйство которое получает деньги за центральный водопровод....в любом случае получается что оказывают не соответствующую услугу...телеги надо писать...
-- есть ли резон идти уговаривать водопровод на счетчик 3/4 или 1"?
они на ура согласятся, еще денег за замену заработают, но проблему это не решит, давление в системе не счетчик создает
Цитата: От пользователя: aquatic
Понимаю что давления это не повысит, но поток увеличит...
Цитата: От пользователя: aquatic
"поток" в вашем случае это совокупность сечения трубопровода от магистрали до конечного крана и давления, поэтому не меняя ни
того ни другого изменения не увидите.
- можно ли отделаться малой кровью, поставив повышающий насос типа upa 120 ?
наверно можно, но вода это такое дело, если где то прибыло то где то и убыть должно. Ну выкачаешь ты воду из трубы себе, получит водоканал стописят жалоб на низкое
давление от деревенских жителей, в числе которых будут и работники водоканала. Тебя вычислят и накатают штраф за твой насос.
счетчик это заужение - понятно, но такой (на 1/2) был в ТУ водоканала. И не факт что они без боя дадут мне поставить потолще.
1/2" на СГВ/СХВ взялась только из разводки 1/2".
В ТУ на счетчик есть только требования к грязевику
и ( на что никто не обращает внимания) к длине прямого участка до и после..
Цитата: От пользователя: deepl
Цитата:
От пользователя: andrew2709
Достаточно поставить повышающий насос чтобы добить до 2.5-3 атм
Марку напишите, выше
автор написал 120, есть менее мощные, и других фирм.
1.Грюндфос- серии MQ / UPA ( не рекламо)
2. не нада мощнее-еще мощнее-савсем-савсем мощнее- необходимо и достаточно насос, обеспечивающий потребность ( обЪем) потребителя.
При пиковом потреблении учитывайте объем
\гидрокомпенсатора.
ПС:
к вопросу о ДУ водопровода / скважинного насоса и тп:
попробуйте выяснить в любом магазе ,, трубу какого ДУвам нада для скважинного насоса.
99,9% продаванов скажет вам НАРУЖНЫЙ диаметр трубы без учета ДУ - который сильно разный
для труб ПВХ и ППР за счет толщины стенки.
Когда я планировал коммуникации в доме, я почему-то считал, что если я подключусь к центральному городскому водопроводу, то проблем знать не буду.
Реальность же оказалась более жестокой. Пробросив трубу и поставив на нее манометр, прошлым
летом с ужасом наблюдал на нем 0.5 атм по вечерам, когда садисты занимаются поливом.
простите, у вас дом в коллектвном саду??? Если да, то вопрос по водопроводу: а как зимой он работает? В смысле как не замерзает?
И еще. Садоводы согласны на круглогодичное пользование
городским водопроволом и оплату сего удовольствия?! Если да, то точно - Поле чудес в Стране дураков
Вы по деньгам расскажите что по чём!
простите, у вас дом в коллектвном саду??? Если да, то вопрос по водопроводу: а как зимой он работает? В смысле как не замерзает?
нет, город Березовский. зимой работает, потому что закопан глубоко. :-)
оплата - по счетчику,
44р за куб.
Цитата: От пользователя: GSM-1800
Тебя вычислят и накатают штраф за твой насос.
o rly?
не, серьезно. вопрос легальности тоже интересен. даже если предположить что вычислят, то за какое нарушение будут штрафовать?
почитал
сейчас договор между мной и водоканалом еще раз. про запрет на какое-то оборудование на моей стороне вообще ничего нет.
запрещают только перед счетчиком врезаться. что у меня стоит после - их не волнует.
Цитата: От пользователя: Who I am
в любом случае
получается что оказывают не соответствующую услугу...телеги надо писать...
в долгой перспективе - да. но воду-то надо в ближней.
Цитата: От пользователя: Aff_Gur
повышающий насос уже предлагали, не?
с него и начали
:-)
А какой?
на UPA смотрел. на MQ смотрел - но она шумновата, судя по отзывам.
dab esybox mini еще смотрю. частотное регулирование, все дела.
Хочу систему, которую можно было бы использовать просто "на трубе", но в случае если этот подход окажется проблемным - можно
было бы дооснастить накопительным баком.
пытаюсь понять как водопровод организован. Есть труба, которую обслуживает водоканал г.Березовский. Труба под землей пришла на ваш участок. А дальше как? Счетчик где расположен? Не под землей же....
Я к тому как насос устанавливать предполагаете. Под землей, в кессоне. В подполе частного
дома. В чистом поле....
труба проходит под фундаментом и поднимается в котельной. там стоит счетчик. там же планируется и насос, поэтому и стоит вопрос о шумности.
Цитата: От пользователя: Bkmz
если память не изменяет к нему нужно брать датчик протока, а нет воды - нет протока - насос не включается
UPA уже с датчиком и авто-режимом, включается при обнаружении протока 1.5л/мин. Как я понимаю, не требует никакого
внешнего управления и обвязки (только обратный клапан перед).
всю жизнь обратные клапаны ставили после насоса, да и в вашем случае в нем нет необходимости от слова совсем
Цитата: От пользователя: aquatic
UPA уже с датчиком и авто-режимом,
включается при обнаружении протока 1.5л/мин.
ну так тем более...
Цитата: От пользователя: aquatic
что у меня стоит после - их не волнует.
пока ваше после не оказывает влияние на их сети ;-) куча жалоб соседей может как
повлиять на то что они поставят насосы, так и на составление акта расследования причин и если каким то образом вас вычислят, то проблемы всех могут стать вашими проблемами. Я бы не пускал проверяющих на свою частную собственность.
В свое время при подобной проблеме ставил Wilo если память не изменяет
Там автоматика внутри
Только вода пошла, по моему 1,5 или 2л, насос самостоятельно включается и работает до тех пор, пока кран не
перекроете