Здравствуйте!
У меня от дома до скважины 12 метров. Трасса проходит таким образом, что сделать её на глубину промерзания возможности нет (близость построек, граница участка). Сделал на глубине от 0,5 до 1 метра, водном месте поверх. С утеплением и подогревом. работало два года, но этой зимой,
по какой-то причине, перемёрзло.
Сам водопровод выполнен питьевым шлангом 32мм, поверх шланга греющий кабель под алюминиевым скотчем. Затем энергофлекс, затем базальтовый утеплитель, затем плёнка, затем обратная засыпка.
И что-то в этой схеме работать перестало - или базальтовый
утеплитель влагу набрал, или кабель...
У кого какой опыт прокладки утеплённых водопроводов с подогревом на небольшой глубине либо поверху?
Если канализация позволяет, вода тонкой струйкой - лучший вариант на период морозов хотя бы. Она из скважины +5 идет, сама все отогреет прекрасно.
По деньгам - не дороже электричества на обогрев. Единственный вопрос - если каналью вывозить надо.
Цепочка чуть длинее. Декабрь был малоснежный, земля промерзла больше обычного, но пока не до трубы. Сейчас снега много, скорость промерзания меньше, но она не нулевая, продолжает вглубь идти. У
нас в поселке колонки замерзли сейчас, в феврале.Это не каждый год бывает.
проверь уклоны- ШЛАНГ мог прогнуться или сплющиться
Прогибы подняло бы давлением (4 кг/см2).
Если только вот сплющило в грунте....
Так то у меня в той (подземной) части трассы в резерв заложена труба ПНД, Можно
переключиться на неё. Но тогда нужно быть уверенным, что греющий кабель (хотя бы в надземной части) исправен.
Сам водопровод выполнен питьевым шлангом 32мм, поверх шланга греющий кабель под алюминиевым скотчем. Затем энергофлекс, затем базальтовый утеплитель, затем плёнка, затем обратная засыпка.
Что за плёнка, скорее всего ошибочное решение.
Она легко повреждается.
У меня питьевая труба, гр.кабель, скотч, вставлены в 110-ку канализационную.
Поверх труб перед засыпкой желательно проложить слой пенопласта.
Затем энергофлекс, затем базальтовый утеплитель, затем плёнка,
Хотите причину?
энергофлекс не утеплитель
Базальтовый утеплитель, закопанный в землю напитал влагу и теперь утепляет как базальтовый камень
пленка тоже не
утеплитель.
Порозы были сильные греющего проводка не хватило.
В земле утеплять только скорлупой эппс, тогда и греющий кабель не нужен будет
В земле утеплять только скорлупой эппс, тогда и греющий кабель не нужен будет
А на какой глубине тогда прокладывать?
И если расход воды может быть нулевым до недели и более?
Ведь если нет расхода воды или подогрева, то
перемерзнет в любом случае, если глубина закладки менее промерзания?
У меня так:
Скважина от дома 10 метров.
Глубина 1,2-1,5 в трубе 110
Сама труба с греющим хорошим кабелем, поверх алюминиевый скотч, поверх шуба ( как правильно не знаю называется, полистирольная :-D )
Так вот, можно не иметь водонагреватель, приезжаю на выходных, первые
минут 20 бежит реально кипяток, потом прогоняется и бежит холодная.
Так что думаю проблема в обогреве
между питьевой трубой и канализационной чем-то утепляли?
На какую глубину заложили?
только энергофлекс. лежит неглубоко, менее 1 м., но короткая - 2 м.
Не перемерзала, использую уже 4-5 лет.
Думаю, в герметичной 110
трубе тепло хорошо распределяется, труба прогревается по всей длине..
Сухой ввод не предлагать?
У самого в купленном доме перемерзло в грунте где то, бросил пнд прям по снегу с уклоном до скважины все морозы работает и не промерзает.
на любой, в земле колебания температуры минимальны
Цитата: От пользователя: Штрипс
Сухой ввод не предлагать?
зачем? тут собрались адепты, поклоняющиеся
греющему кабелю :-D
Самое правильное сделать все по уму с клапаном слива, чтобы вода в трубе не стояла а самотеком по естественному уклону стекала обратно в скважину, тогда замерзать нечему будет.
Второй вариант запустить в магистраль доп 2 трубы и гонять по ним циркуляционным насосом
воду из батарей, не замерзнет, дажже если на улице -60 будет
чтобы вода в трубе не стояла а самотеком по естественному уклону стекала обратно в скважину, тогда замерзать нечему будет.
+100500
те более что
Цитата: От пользователя: Intеlligеnt
Но мы на дачу наезжаем
периодически...
У меня у товарища просто была дырочка сделана маленькая в трубе в скважине,когда насос выключался...водичка обратно сливалась...и замерзать было нечему.... Но уклон до скважины нужен.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)