Дано: выходной диаметр отверстия в стене 125 мм (увеличить невозможно).
Вопрос: Какой вентилятор окажется эффективнее для вытяжки воздуха из подземного гаража? (вентилятор внутри гаража)
1) 125 мм
центробежный
производительностью 370 м3/ч, давление 310 Па
2) 315 мм осевой канальный (разумеется с прямыми участками и плавными переходами)
производительностью 1000 м3/ч, давление 75 Па
Не понимаю - на сколько сильно скажется заужение выходного отверстия
до 125 мм для 315 мм осевого вентилятора? :-( Ведь изначальная производительность у него почти в 3 раза выше центробежного.
на сколько сильно скажется заужение выходного отверстия до 125 мм для 315 мм осевого вентилятора? Ведь изначальная производительность у него почти в 3 раза выше центробежного.
упадёт раза в 2-3-4
Цитата: От пользователя: i0N
1) 125 мм центробежный
это как ващще?
выхлоп в стенку?
Оптимально - любой центробежник тангециально в гараже
или всасом на выхлопе на улке.
Хоть метр.
1/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
Разница давления в 4 раза... т.е. нужно понимать сопротивление системы
возудховодов длина кол-во поворотов и пр. Если сопротивление системы более 75Па то производительность будет меньше 1000 кубов и значительно, да и вообще скорее всего в случае с осевым вентилятором производительность указана максимальная (при минимальном сопротивлении) а давление указано максимальное
которое вентилятор может преодолеть (при минимальном расходе) проще говоря бытовой канальный осевой вентилятор работает в вентканалах естественной вытяжки, т.е. там и без вентилятора есть тяга. Промышленные осевые вентиляторы, как правило устанавливаются без воздуховодов (в стену, потолок...)
Но самое главное
Цитата: От пользователя: i0N
Какой вентилятор окажется эффективнее для вытяжки воздуха из подземного гаража?
Тут вообще нужно понимать, что если двери плотные, и соответственно притока нет, то сопротивление системы еще больше
увеличиться. Далее, а для чего вообще все это было придумано? Что вы хотите удалять? Влажность? Так я вам так скажу если влажность в общей части гаража равна влажности в вашем гаража, то вы поменяете шило на мыло, точнее шило на шило. Для удаления влажности нужен осушитель воздуха, либо приточной
вытяжная система с нагревом.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
Гараж длиной 6 м. Наверное 4-5 м надо делать, чтоб со стороны задней стенки засасывал и выдувал в отверстие над воротами.
Цитата: От пользователя: АПК
выхлоп в стенку?
В общий коридор. Выходное отверстие над воротами.
Цитата: От пользователя: andrew2709
Если поставить редуктор с плавными переходами- на производительности практически не
отразится
Почему-то вам ставят минусы...
Цитата: От пользователя: Maple
вытяжка из подвала 50мм, сделал переход канализационный с 100 на 50 и поставил вентилятор 100мм. дует крайне слабо, не ощутимо даж.
потом поставил от сервера вентилятор -
40 мм 13 к оборотов. дует на порядок мощнее.
Спасибо за пример. ;-) Может у вас переход был не плавный не по допуску по углам сужения?
Цитата: От пользователя: Bkmz
т.е. нужно понимать сопротивление системы возудховодов длина кол-во поворотов и пр.
Поворотов нет, ровный прямой участок (с заужением на выходе в случае 315мм вентилятора). Воздуховод 125 мм.
Цитата: От пользователя: Bkmz
если двери плотные, и соответственно притока нет, то сопротивление системы еще больше увеличиться.
Двери не плотные, есть щель снизу, да и + сделаю принудительную приточку отдельным вентилятором.
Цитата: От пользователя: Bkmz
а для чего вообще все это было придумано? Что вы хотите удалять? Влажность? Так я вам так скажу если влажность в общей части гаража равна
влажности в вашем гаража, то вы поменяете шило на мыло, точнее шило на шило.
В общем коридоре влажность на 20% меньше и обычно укладывается в норму, ибо там неподалёку заезжают/выезжают машины с улицы, а внутри гаражного бокса с машины всё равно тает снег с колёс или дождь с кузова и
это всё стоит в закрытом помещении и не проветривается практически.
Цитата: От пользователя: ddd[гость]
улитга полметру диваметра всех переплюнед
Она поди много электричества кушает по сравнению с предложенными мной. :-)
Цитата: От пользователя: АПК
Оптимально - любой центробежник тангециально в гараже
А можете картинку показать примерно как это? Не очень понял.
Цитата: От пользователя: АПК
всасом на выхлопе на улке.
тоже не понял
как это :-(
Цитата: От пользователя: АПК
Цена не алё?
В смысле? Это вы про улитку наверное.
Цитата: От пользователя: АПК
упадёт раза в 2-3-4
Цитата: От пользователя: Maple
если не
в 10-20.
В общем, ясно, эффективнее 125 радиальный. Он хоть свои 370 м3/ч гарантированно вытянет.
Но тут же возникает следующий вопрос - если поставить радиальный, но уже 150 или 200 мм с надувом в отверстие 125мм, у него же мощное давление! Выдует ли положенные им 630 и 900
кубов соответственно? Будет ли толк от такого увеличения радиального вентилятора?
возникает следующий вопрос - если поставить радиальный, но уже 150 или 200 мм с
надувом в отверстие 125мм, у него же мощное давление! Выдует ли положенные им 630 и 900 кубов соответственно?
есть вопрос: нафига нада почти 14-кратную ( 1000 / 4х3х6) вытяжку без притока?
чтоб дверь присосало?
зы мну начал бы с опытов без вентиляторов
просто труба сверху вниз, в гараже -же теплее.
Осевой вентилятор на приток в нижней части ворот, либо осевой в верхней на вытяжку без воздуховодов.
Цитата: От пользователя: i0N
Выдует ли положенные им 630 и 900 кубов соответственно? Будет ли толк от такого увеличения радиального вентилятора?
Да выдует... вентилятору важно не сечение воздуховода, а сопротивление... т.е. вентилятор максимально близко к
выходному отверстию, перед вентилятором делаете штатный воздуховод...
0/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
не не вытянет
заявленная производительность у вентилятора - это при нулевом аэродинамическом сопротивлении , там обычно характеристика в паспорте нарисована, скока выдает при каком
сопротивлении. Можно достаточно точно посчитать, еслиб не решеточка на выпуске.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
Работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Без шума и подведения электричества. Не знаете как приточку сделать? Она вам и не нужна коли в воротах гаража щели. Хотя отверстие в стене мм100 в диаметре
не будет лишним. В этой схеме нет великих воздушных давлений. Работает на естественной тяге, тем более в зимний период, тем более с использованием дефлектора.
При расчетной схеме (от выхода к источнику):
1. 125 мм труба на улицу
2. прямой участок 125мм трубы длиной 5м
3. конфузор с 300мм на 125мм длиной 250мм
4. труба 300мм условной длиной 300мм
сопротивление системы составит 78Па при расходе 370 нм3/ч
т.е. осевой не
прокачает даже 370 кубометров из-за сопротивления системы. из двух предложенных лучше поставить центробежный
1/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
Хм гараж подземный, вентиляция в боксах наверняка общая (каналы соединяются) автор за свое изобретение не боится уехать в Ивдель лес валить, после того как кто нить из соседей решит под пивко поковыряться в соседнем боксе и сам того не ведая надышится угарным газом, закачанным самодельным
вентилятором? А еще в гаражах бывают овощные ямы, там угарный газ может сутками стоять и ждать своей жертвы.
1/3 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
осле того как кто нить из соседей решит под пивко поковыряться в соседнем боксе и сам того не ведая надышится угарным газом, закачанным самодельным вентилятором?
А теперь вопрос как может произойти описаная вами ситуация, даже если
общая система
Цитата: От пользователя: i0N
Наверное 4-5 м надо делать, чтоб со стороны задней стенки засасывал и выдувал в отверстие над воротами.
Из бокса в общее помещение.
Цитата: От пользователя: vasiok41
сопротивление системы
составит 78Па при расходе 370 нм3/ч
Ой не факт, при отсутствии притока...
1/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
т.е. осевой не прокачает даже 370 кубометров из-за сопротивления системы. из двух предложенных лучше поставить центробежный
Прокочает! Не за час, так за 4часа. Или за 6часов. Или за 12. Вы представляете что такое 370 кубометров? Это
объем 6 (шести) гаражных боксов. Зачем в гаражном боксе ежечасно шесть раз замещать весь объем воздуха?
Я понимаю, что решение с вентилятором родилось из-за некоторой сложности наружную вентиляцию организовать. То есть из подземного гаража на свет божий трубу вывести. Тогда да, маленький вент
из бокса в общий тамбур воздух гонит. По той же сантех трубе 110мм. Сопротивлением трубы ввиду малого потока можно пренебреч. При вентиляторе 14вт мощности его производительность будет не 110м3/час, а пусть вдвое меньше. Все равно дважды в час воздух полностью обновится. За сутки - 50 раз.
Технически все примитивно. Единственное, что не забывайте, - относительная влажность воздуха в боксе никогда не станет меньше относительной влажности в тамбуре. Хоть 1 000 000 раз каждый час замещайте
Если решитесь на реализацию такой схемы, ставте вентилятор в середине канала. Практика
показывает - так тянет лучше
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/product/ventil...
Вот такой поставил помещение 40 кв.м потолок 2,5м сначала без приточки дверь стала открываться с трудом :-D а так как уплотнитель снизу двери отпал появился свист :-D пришлось срочно делать канал для приточки :lol:
1/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
автор именно это и предлагает. обледенелый и заснеженный авто за ночь в подземном боксе оттаивает(теплый салон+горячий мотор). На полу вода и как следствие -более высокая влажность, нежели в общем тамбуре. Заместить относительно сухим тамбурным воздухом воздух в боксе (напитанный талой влагой)
Вот и еще вариант решения проблемы: не загонять в бокс авто со льдом и снегом! Хотя все равно только вентиляция рулит. Надо будет опыт провести. Поставить комповский кулер в кап.гараж. Справится-нет с куржаком до наступления весны???
1/0 |
| Поделиться:
Re: Диаметры вентилятора и воздуховода. Какой вари...
мну начал бы с опытов без вентиляторов
просто труба сверху вниз, в гараже -же теплее.
Цитата: От пользователя: вiп
Работает на естественной тяге, тем более в зимний период, тем более с использованием
дефлектора.
К сожалению нет возможности сделать вертикальную трубу на улицу :-( (гараж подземный, сверху ездят и ходят, не разрешат по-любому).
Цитата: От пользователя: andrew2709
нафига нада почти 14-кратную ( 1000 / 4х3х6) вытяжку без притока?
чтоб дверь присосало?
Приток будет сделан. :-)
Цитата: От пользователя: Bkmz
Осевой вентилятор на приток в нижней части ворот,
Цитата: От пользователя: Maple
чтоб влажность снизить - лучше закачивать уличный
морозный воздух. влаги в нем почти что нет.
От одного только притока толку практически нет, пробовал так обычным 100мм осевиком вниз дуть.
Цитата: От пользователя: FaST_9.
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/product/ventil...
Вот такой поставил помещение 40 кв.м потолок 2,5м сначала без
приточки дверь стала открываться с трудом а так как уплотнитель снизу двери отпал появился свист пришлось срочно делать канал для приточки
Цитата: От пользователя: Bkmz
Да выдует... вентилятору важно не сечение воздуховода, а сопротивление...
То-то
я и смотрю в Леруа, что этот Вентс 100, что 125, что 150 имеют один и тот же двигатель с одинаковыми оборотами, но разную производительность. :-) Куда тогда у сотки мощность девается по сравнению со 150?
Цитата: От пользователя: Maple
еслиб не решеточка на
выпуске.
Она больше 10% срезает? Думаю вообще без неё сделать.
Цитата: От пользователя: vasiok41
сопротивление системы составит 78Па при расходе 370 нм3/ч
Сопротивление системы больше силы того с виду мощного вентилятора :-(
Цитата: От пользователя: GSM-1800
кто нить из соседей решит под пивко поковыряться в соседнем боксе и сам того не ведая надышится угарным газом, закачанным самодельным вентилятором? А еще в гаражах бывают овощные ямы, там угарный газ может сутками стоять и ждать своей
жертвы.
Гараж последний и самый далёкий от вытяжки в вентиляционной сети и она нихрена у меня не тянет, даже зажигалка не реагирует. Ям ни у кого нет, пол бетонный.
Цитата: От пользователя: вiп
Зачем в гаражном боксе ежечасно шесть раз замещать весь
объем воздуха?
Чтоб как можно быстрее высохла вода на полу и машина меньше гнила.
Цитата: От пользователя: вiп
относительная влажность воздуха в боксе никогда не станет меньше относительной влажности в тамбуре. Хоть 1 000 000 раз каждый час
замещайте
Ну в общем всяко суше, да и если закачивать с улицы, то должно быть ещё суше.
Цитата: От пользователя: OlegR
Вы за сколько минут или секунд хотите полностью обновить воздух в гараже. При таких размерах вообще нет разницы, что ставить, хоть кулер от
компа.
Цитата: От пользователя: вiп
Надо будет опыт провести. Поставить комповский кулер в кап.гараж. Справится-нет с куржаком до наступления весны???
Мне кажется, что от маленького толку на практике не будет. Пробовал дуть в общую (нетянущую у меня)
вентиляцию 100 мм осевиком, влажность за сутки понизилась всего на пару процентов. Надо что-то помощнее и выдувать в общий коридор.
Цитата: От пользователя: вiп
Вот и еще вариант решения проблемы: не загонять в бокс авто со льдом и снегом!
Но я не
смогу полностью вычистить весь снег, особенно из сантиметрового протектора и из-под арок + запотевание кузова при въезде под землю (там теплее), а летом после дождя не могу вытирать насухо весь кузов, днище и колёса.
Цитата: От пользователя: АПК
Цена не
принципиальна?
Принципиальна. Я ж не олигарх. :-) Чем решение дешевле, тем лучше.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)