поиск:    

 
переход:  

Дом
Дом
Екатеринбург Онлайн
Публикации:  Мой дом  |  Форумы:  Недвижимость,   Общение соседей,   Дизайн, ландшафт, интерьер,   Строительный рынок,   Строительство и ремонт,   Творчество

  Форумы  > Дом > Строительство и дизайн > Строительство и ремонт  

Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться проблемки на третий год эксплуатации


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница
Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пробле...   #772976  наверх
Автор:  
Дата:   

Добрый день!
Вопрос по отоплению дома.
2 года все работало отлично! Вот на третий начались неприятности.
Система: 2 этажа. всего более 100 секций в сумме всех радиаторов.
Основной котел дровяной, достаточно емкий и мощный. Вспомогательный Протерм 6 кВт, в нем же группа безопасности и основной насос. Он нужен если меня долго нет дома например и что бы отопление не разморозилось, на бошльшие цели его не хватит :-) Запасной насос Грунфос на выходе мощный, типа на 3 этажа должно хватить по паспорту. Ну и расширительный бак на 50 литров. вроде все.
Что началось, собственно проблема: самые нужные батареи в коридоре на первом этаже вдруг стали холодными, если долго топить ну пусть теплыми. При этом температура котла как то резко растет, если добавить в топку. Батареи на втором этаже работают вроде нормально, не жалуюсь.
Недавно, до НГ сливал воду, почистил фильтр (обычный механический) ну грязь есть но как то вроде терпимо. Посути результата небыло после чистки. Но в процессе заполнения системы и удаления воздуха заметил особенность. При давлении в 2 атм примерно система чуть ли не вскипает, циркуляции нет. Сбрасываю до 0.5 атм.... ого вот и в проблемных батареях пусть и не сразу но тепло появилось, хоть и не кипяток.
Повторяю эксперимент, открываю кран и закачиваю в систему из водопровода до 2 атм. Опять котел закипает. Включаю запасной Грунфос (новый) на 3 положение ..... ну как бы, в общем чуда не произошло, опять 120 градусов перегрев!. Сбавляю давление до 0.5, отключаю запасной Грунфос. Вроде более менее стабилизировалось, но что то всетаки не то.
Вот сижу и думаю, неужели что то с насосами стряслось, обидно будет.
Раньше вообще до 110 практически невозможно нагреть систему было. тк дома такая жара начиналась.... ух!
Незнаю, еще один насос поставить на проблемные батареи что ли? Так и хочется разрезать трубу и поставить пусть самый слабенький дешевый насос.
Кстати вот еще что. Раньше на втором этаже ночью, если жарко кран у батареи закрываешь и слышен был характерный типа свист воды перед полным закрытии крана. Сейчас его нету, ну если только совсем ухо приложить то может чуть слышно будет.
Буду благодарен за Ваши идеи. Спасибо заранее!
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772978  наверх
Автор: FaST_9. 
Дата:   

Вводных мало) какая схема обвязки котлов, какая схема обвязки Радиаторов
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772980  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   

ЗАСРАЛО ВСЮ СИСТЕМУ.
12/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772984  наверх
Автор: gensha
Дата:   

для начала попробуйте промыть систему, каждую батарею отдельно. Промывать через основную магистраль возле котла. Должно помочь, но не на долго. По хорошему нужно на каждый этаж свой насос через коллектор. У вас отложения в системе 100%. И не хватает мощности насоса на оба этажа из-за отложений. Нужно еще правильно от балансировать систему, очень многое от этого зависит. Пробуйте пока промыть и от балансировать систему, это можно самому сделать и бесплатно ;-)
0/5 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772986  наверх
Автор: gensha
Дата:   

Проверьте еще обратный клапан, может он вздернулся
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772988  наверх
Автор: АПК 
Дата:   

не насосит чота
Шпонка шпильки шпинделя моталки . . . (С)
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772989  наверх
Автор: shtоrm
Дата:   

Повторно воздух стравливали из батарей? Байпас есть?

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2019 11:48]
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772990  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   

Нужна схема.. котлы последовательно стоят или параллельно?
2/1 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #772992  наверх
Автор: DOMO_stroy  (О пользователе)
Дата:   

Хана расширительному баку. И в обще при таком объеме 50 литров очень мало, да еще и с тем учетом что у вас не котел, а зверь. И в обще лучше поставить бойлер.

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2019 12:44]

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2019 12:48]
0/4 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773017  наверх
Автор: Виктор Валерьевич 
Дата:   

Если залита любимая всем незамерзайка, поздравляю- проблемам в ней.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773020  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Болотник

открываю кран и закачиваю в систему из водопровода до 2 атм.



Цитата:
От пользователя: Виктор Валерьевич


Если залита любимая всем незамерзайка

Интересно девки пляшет.
Открыл кран с водой, а там спирт медицинский.
Тут про бак писали на 50 литровых, так вот большинство резинок в бачках расчитано на 70-75 градусов, с этой точки их и устанавливают на обрате а не на подаче.
Учитывая что в системе читатели предполагают спирт на 90 то объем системы не должен превышать 200 литров.
Лечение, останавливаем систему и сливаем спирт из водопровода.
На колеектор на подачу шланг сливаем на котле из обрата.
Каждую ьатарею промывать минимум 10 минут.

Когда обрат сливаем в землю, ставим бочку и смотрим тонны грязи.
При этом обратка должна быть прикрыта.
Воды должно поступать в раза больше при подаче.
Если есть возможность снимаем все теплобменники если нет то вскате точно ершик унитазный и вперед.

Помыли, закачали и опять сливаем, снимаем насосы.
Насос раскидываем и промываем.
Все промыли собрали снмаем расширительный и моем.
Все промыли, все собрали, теперь снимаем фильтр тонкой очистки фотаем и сюда выкладываем.
в выходной плюс поди часа за три дом не разморозится.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773024  наверх
Автор: Болотник 
Дата:   

Спасибо парни! Все прочитал!
В общем, сейчас 0.3 атм и более менее качает.
Наверное по весне придется разобрать насос и помыть, заодно и всю систему. сейчас при сниженном давлении все работает.
Ну скорее всего второй этаж чист.
В системе обычная вода.
Похоже действительно грязь в системе.
Насос и фильтр раскидаю еще раз.
Все ведь работало.
Отчет напишу. Пока при низком давлении все вроде работает, но 2е последние батареи еле еле .....
Котел дровяной ниже всех, может и в нем отлежалости.
Ладно, видимо у самой нижней точки надо кран ставить и промывать... Ну а что еще может быть...
Неужели в котле грязь скопилась....
Спасибо за предположения!!!
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773047  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Болотник

Котел дровяной ниже всех, может и в нем отлежалости.

В нём накипь от перегревов, и навряд-ли вода у вас подготовленная.
Еще раз спрошу, котлы последовательно установлены или параллельно? У вас при работе насоса, происходит "короткое замыкание" на малый круг, либо вообще запирание нужно искать где. 0,3 атм - это плохо для всего оборудования к весне умереть может все и окончательно.
2/1 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773050  наверх
Автор: FaST_9. 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Болотник

Неужели в котле грязь скопилась....

она в котле и скапливается всегда потому что там нет интенсивного движения теплоносителя + высокая температура поэтому грязевик всегда ставят на обратке перед котлом :-)


Цитата:
От пользователя: Bkmz

У вас при работе насоса, происходит "короткое замыкание" на малый круг, либо вообще запирание нужно искать где

Скорее всего так и есть возможно заклинил обратный клапан но скорее всего мы это не узнаем :-D ибо автор схему рисовать не хочет ему и предположений форумных достаточно :-D
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773054  наверх
Автор: Ыфффф 
Дата:   

Если радики алюминий их может завоздушивать
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773068  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Ыфффф

их может завоздушивать

и не только завоздушить, но еще и заводородить ;-) но это не наш случай, так как давление в системе на это не влияет
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773113  наверх
Автор: Болотник 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Bkmz

котлы последовательно установлены или параллельно?

Котлы установлены последовательно. Сначала дровяной, он основной стоит в котельной, от него труба в дом далее электрический протерм уже в доме, далее тройник на правую часть дома и левую.
Ну и обратка, после тройника бак расширительный, фильтр, насос запасной, там же кран сливной и труба из дома в котельную к дровяному котлу.
Да, надо будет промывать через котел все это дело.... котел - самая нижняя точка, вот там надо будет кран поставить и промыть все это хозяйство.
Заодно электрический сниму, там вот тоже засада.. часть насоса металл, часть пластик. и когда вода в системе холодная - гдето там капает. Возможно, если не смогу починить с насосом из протерма придется расстаться заменив его тупо внешним.


Цитата:
От пользователя: FaST_9.

грязевик всегда ставят на обратке перед котлом

Тоже думаю, в продаже не видел ... что то типа фильтр - отстойник установить бы, что бы гадость на дно падала, а туда еще и магнит бы приделать, что бы наверняка.. окалина примагничивалась.
Заодно надо будет действительно все нижние батареи промыть как следует
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773116  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Болотник

это хозяй
Заодно электрический сниму, там вот тоже засада.. часть насоса металл, часть пластик

Ошибаетесь, крыльчатка да, так металл.
Насос заменяется виллой стар 25/6 также через програмирование и при смене тенов котел скат 6 становится скатом 14
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773122  наверх
Автор: Da_VooDoo   (О пользователе)
Дата:   

Всё больше убеждаюсь, что авария у меня в доме - это знак свыше!

К ипиням всю эту водяную систему!
1/6 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773186  наверх
Автор: Ыфффф 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Болотник


Тоже думаю, в продаже не видел ... что то типа фильтр - отстойник установить бы, что бы гадость на дно падала, а туда еще и магнит бы приделать, что бы наверняка.. окалина примагничивалась.
Заодно надо будет действительно все нижние батареи промыть как следует

Spiro trap magna buster

То что описал и с магнитом, есть комбинированные такие с воздухоотводчиком
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773203  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

ЗАСРАЛО ВСЮ СИСТЕМУ.

+100500
промывай с воздухом, в помощь тебе компрессор :-)


Цитата:
От пользователя: Da_VooDoo

Всё больше убеждаюсь, что авария у меня в доме - это знак свыше!

К ипиням всю эту водяную систему!

:lol: :lol: :lol:
вот следил за вашей стройкой дома, думал: "вот же есть всё-таки люди, с упорством, с не спешкой, основательно делают дело - ДОМ"
блин, ан неееет! :-D :-D :-D
Человек - хоть в Африке, Человек: до крайности сам ситуацию доведёт, а потом ещё в крайности бросается :-( :-D :-D :-D
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773226  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s.enns

Человек - хоть в Африке, Человек: до крайности сам ситуацию доведёт, а потом ещё в крайности бросается


Вы Станислав представьте если был водяной пол страдания подключения к газу, нервы, время и????

Дом 6*6 дерево, русская печка наше всё.
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773228  наверх
Автор: Dale. 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

Дом 6*6 дерево, русская печка наше всё.

Вот трудно не согласиться, но если ты там живешь :-D А если наездами, кто эту печку топить будет?
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773233  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

Вы Станислав представьте если был водяной пол страдания подключения к газу, нервы, время и????

Дом 6*6 дерево, русская печка наше всё.

сам живу на 46 квадратах уже 9 лет, сейчас нас банда из пяти человек :-D
так вот, в домике не было, ни воды-канализации, ни газа, сейчас: газ, вода, туалет, ванная :-)
всяко не прогадал с подключением газа, тогда это обошлось в 150 т.р.

:beach: :beach: :beach:
в огороде дом 150 квадратов строится, там уже вода, газ, отопление
:cool:
  |  Поделиться:  
Re: Отопление. 2х этажный дом. Стали появляться пр...   #773238  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s.enns

всяко не прогадал с подключением газа


А вот Владимир говорит, что прогадал.

Просто всему нужна профилактика и время на обслуживание.
1/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница