Всех приветствую!
Ищу совет как выполнить заливку пола по щебню в пристройке на даче.
Дано: Утепленный тамбур примерно 20м2. Чать пола отсыпана щебнем, на части остаток бетонного крыльца примерно 5-6 м2.
Задача - поднять пол от остатка крыльца примерно на 15 см, на участке 3-4 м2
выполнить устройство теплого пола (электрического) и сверху керамогранитом закрыть.
Что лучше и правильно?
мои мысли - залить бетоном остаток открытой щебенки в уровень с имеющейся бетонной площадкой. слоем около 10 см залить на армсетку (10*10) полистиролбетон, уложить теплоизоляцию
(какую?), постелить теплый пол, залить 5+ см стяжкой, уложить плитку.
Или залить все сразу полистиролбетоном с армированием, и далее теплый пол и т.д...
Тамбур могу отапливать с поддержанием положительной температуры
прошу сильно не кидать камнями)
Изначально планировал по
лагам деревянный пол, но появились советчики :-D
верний слой (20-30 см) грунта снято, отсыпано и утрамбовано щебнем.
По периметру перед заливкой планируется выложить ленту пористого утеплителя (не знаю как называется) 5мм толщиной и 200 шириной между фундаментом и плитой пола что бы не возникало напряжения на основной фундамент.
крыльцо подливал лет 6 назад, стоит
О! а можно в этой теме вопрос?
Можно, да?!
Ну тогда вот:
А можно в одном помещении залить (засыпать) ПСБ стяжку не за раз!
Залить надо пол на котором мы живём и... выносить всё из помещений как-то не хотелось бы.. нереально просто!
Сейчас доски, а под ними
пустота и холод!
Насколько это фигово, если учесть, что сверху вероятна микростяжка или наливайка высокого сорта, через армирование, тоже частями, похоже.
Покрытие будет доска, шпунт или нет, пока не известно.
А можно в одном помещении залить (засыпать) ПСБ стяжку не за раз!
Армируй стяжку сеткой кладочной или лучше арматурой 8-10мм (хоть металл, хоть стекло) арматуру оставь чтобы торчала из залитой стяжки. Второй этап когда будешь подливать,
также заармируешь и подвяжешься этой торчащей арматуре и будет гуд.
Армируй стяжку сеткой кладочной или лучше арматурой 8-10мм
а это не перебор, случаем? ПСБ вообще не армируется, сколько наблюдал за этим материалом.
У него гвоздимость нулевая, какой смысл в сетках?
Я больше уповаю на
механическую перевязку лепёшек промеж собой в связи с их корявостью (неровностью), не прав?
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)