Всем добрый вечер!
Дано черновая стяжка - М-200 с пластификатором МУВИКРИТ, залита 10 дней назад, перепад - 1-2мм на 3 метра, маяки выдраны, но не подлиты, демпферная лента не срезана.
В 4 помещениях собственник просит выровнять пол ровнителем, вопросы:
Когда в идеале это
сделать через какое время после заливки?
При какой температуре в помещении лучше это делать?
Какие подготовительные работы помимо грунтовки требуется сделать?
зы: если возможно я бы здесь обсудил и цены за работы и варианты заливки с именами производителя, я вроде
рекламой здесь не разу не занимался)
В идеале через 28 суток .
По факту можно и сейчас налить наливайкой
ну т.е. когда стяжка будет готова - кстати через 27 или 28 ;-) Побаиваюсь сразу, так как строители упустили момент, отопление
запустим только в пятницу, а вода ещё толком не вышла
Цитата: От пользователя: Всилий™
От +5 цельсия В идеале +18-20
в этих помещениях:
помещение 2 - 25,376м2
помещение 3 - 15,5м2
помещение 4 - 15,9м2
помещение 5 -
14,57м2
Итого: 71,3м2общая площадь под заливку ревнителем
В этих помещениях нет водяного тёплого пола, стяжка точно не просохла, наверное запущу отопление и буду заливать
Кстати в остальных комнатах водяной тёплый пол - его наверное запущу, так скорее влага выйдет из стяжки.
Цитата: От пользователя: Всилий™
Очистить ,обеспылить Подлить маяки ,
обеспылить наверное промышленным пылесосом. Потом церезитом прогрунтовать раза на два и норм.
Кстати забыл сказать - по всему дому 150мм плита, сверху насыпали
пеностекольный щебень Н=200мм, затем плёнка, сетка и стяжка Н=80мм.
В чистом виде пол от плиты будет 300мм
Пеностекольный щебень фракция 5-40мм 120кг/м3 оказывается очень сильно усаживается на 180кв.м потратили 45м3, про стоимость я скромно промолчу :-)
Всем добрый вечер!
Дано черновая стяжка - М-200 с пластификатором МУВИКРИТ, залита 10 дней назад, перепад - 1-2мм на 3 метра, маяки выдраны, но не подлиты, демпферная лента не срезана.
В 4 помещениях собственник просит выровнять пол
ровнителем, вопросы:
Когда в идеале это сделать через какое время после заливки?
При какой температуре в помещении лучше это делать?
Какие подготовительные работы помимо грунтовки требуется сделать?
А зачем браться , если нет понимания сути вопроса? Наработаться и
угореть?
На любой финишный ровнитель есть документация производителя с рекомендациями, когда заливать, когда включать отопление и т.д. Общие требования - созревание черновой стяжки 28 дней, грунтование, включение тёплых полов через 4 недели. Толщина финишного ровнителя - основной критерий выбора марки и типа
смеси. Смотрите документацию и все будет нормально.
Тоже думаю Бергауфом, но ценник кусается)), 25 кг - 619р. А Церезит к примеру 330р.
Кстати по работе разбег цен от 180 - 250р.\м2, на руки исполнителю.
Отдельно прогрунтую швы оставшиеся от маяков, затем подзамажу быстросохнущим раствором. Потом на 3 раза СТ 17.
Кстати сегодня в помещениях под заливку, на стяжку расстелил плёнку и придавил, завтра посмотрю, если будет влага,
то пусть сохнет, если нет, то можно заливать.
Зы\ пошёл 12 день после заливки
А зря минусите
Процент VОС(ЛетучиеОрганические Соединения )У СТ 17 достаточно высок
Сухой остаток не превышает 5-7 % А для полов рекомиендуется применять грунты с сухим остатком не менее
15 %
Плс Самовыравнивающиеся смеси лучше растекаются и имеют бОльшее открытое время на основаниях с низкой гигроскопичностью
Иными словами Тонкий финишный слой просто не успевает выровнятся на плохо прогрунтованой поверхности
Цитата: От пользователя: Лена П.
Если что , то человека Виталий зовут.
Да мы знакомы .Давно просто не общались А ник и правда многих в заблуждение вводит
Писал как то историю его появления
Не думал что надолго задержусь здесь ,Поэтому что в голову пришло то и написал при регистрации .
Ассоциативный ряд тогда с этим именем был .
А надо было только фотки открыть Для этого и регился :-)
Можно я тоже попрошу совета? Ситуация, в принципе, аналогичная - есть стяжка от строителей, между маяками проседание 1-2 мм + трещины в местах пролегания маяков. Планируемое чистовое покрытие - ламинат 8 мм.
Вопрос в том, чем выровнять проседания - наливайкой или, допустим, плиточным клеем?
Если наливайкой, то на какой уровень лить - до маяков или еще на 1-2 мм выше? Если протягивать плиточным клеем, то как он будет себя вести в местах с толщиной менее 1 мм?
Или вообще забить на все и компенсировать провалы дополнительным слоем подложки?
сегодня съездил в коттедж укрыл стяжку плёнкой, посмотрим завтра, если будет влага на пленке, значит буду сушить до 27 дней, если нет тогда можно сразу заливать
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)