а без воды и ни туды, и ни сюды   #763624  наверх
Автор:  
Дата:   

собственно вода есть. Но хочется большего. А именно не воду на участке, а воду в доме и по возможности в бане. От существующей скважины до стены дома 8 метров, до стены бани -2. Проблема в том, что грунт- камень. Собственно и вопрос: можно ли не заглубляться на злополучные 1.7м? Но и греть кабель осень-зиму-весну круглосуточно желания нет. 16вт/м.п.Х10м.п.=160вт. Холодильник столько не хавает. Как поступить???
Я рюхнулся траншею прокопать, день угрохал. Я с таким грунтом еще неделю проковыряюсь...

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763625  наверх
Автор: Dneepro 
Дата:   

У меня до бани метров 12 от кессона на глубину 70-80 см труба уложена. 20 мм энергофлексом утеплена. Греющий кабель - прямо в трубе, ест меньше гораздо, чем наружный. Две зимы ноль проблем. На случай отключения электричества - слив воды обратно в скважину.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763626  наверх
Автор: ви п 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Dneepro

Греющий кабель - прямо в трубе, ест меньше гораздо, чем наружный.

сколько, коли не секрет?
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763627  наверх
Автор: ви п 
Дата:   

это грунт соседа. Он строится.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

А у меня скромная задача- воду в дом завести
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763629  наверх
Автор: Dneepro 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вiп

сколько

Ватт 100 суммарно, не больше. Трудно среднюю мощность промерить. Ток миллиампер 40-45 при замере в феврале был. Кабель брал на Эльмаше в интернет-магазине. Единственная сложность - ввод кабеля в трубу только в осевом направлении (муфта устанавливается в торец трубы или переходник 45° в разрыв водопровода ставить) и необходимо отсутствие резких поворотов трубы. Летом обогрев не выключаю, т.к. при положительной температуре ток падает почти до нуля.
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763630  наверх
Автор: ви п 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Dneepro

Ватт 100 суммарно, не больше

сто ватт помноженные на 24часа=2.5квтхчас. Умножаем на 30 дней, получаем75квтхчас (в месяц). Продолжаем умножать. Берем 6есяцев. Получаем 300 квт часов. по 3рза квтхчас. В принципе терпимо.
Но ведь курочка по зернышку клюет. Телевизор советует зарядки телефонные !!! из розеток вытаскивать, дабы ээ не транжирить
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763636  наверх
Автор: Dneepro 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вiп

Телевизор советует

А долбить в скале траншею - дорого. Вот и выбор нарисовался.

Цитата:
От пользователя: вiп

Берем 6есяцев

Не совсем верное усреднение. Расход электроэнергии будет только пока имеет место застой воды. Вода, даже +4° из скважины тоже обогревает трубу, ежели чего.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763640  наверх
Автор: ви п 
Дата:   

не придирайтесь, верное!
Я к тому, что деньги считать мы не умеем. Ни те, у кого их хватает, ни те , кто живет на всем экономя. Ну вот висит сопля, уходящая в яму (скважину). И за то, что она висит нужно отдать косарь каждый год. Нужно это или не нужно,-каждый решает сам.
Давайте другой момент обсудим. Можно ли не заморозить воду в трубе 32 не закопав трубу на злополучные 1.7м???
Насос- Родничок. Я предлагал дырку в шланге от насоса проколоть и сливать воду каждый раз после включения Родничка. В обход обратного клапана. Расход в доме мизерный- литров 100 в сутки. Может быть меньше.
Но хочется, что бы открыл кран,- потекла вода. Куплен гидроаккумулятор 100л. Чего еще смотреть нужно??? И еще вопрос: справится ли сей Родничок с давлением столба 23м и заполнит ли ГА??

[Сообщение изменено пользователем 16.08.2018 21:48]
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763641  наверх
Автор: maxxx(...)   (О пользователе)
Дата:   

Греющ кабеля хватает включать раз в два часа на 15 мин по таймерной розетке (у меня иак ввод воды в дом прямо по улице метр)
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763642  наверх
Автор: ви п 
Дата:   

вот виден инженерный подход. Спасибо! Где эту таймерную розетку найти?
Хотя найду конечно. Как не найти, зная что ищешь!?
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763643  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вiп

16вт/м.п.Х10м.п.=160вт. Холодильник столько не хавает. Как поступить???

1 номано упакавать в ыныргафлегз с кабилем

Цитата:
От пользователя: вiп

16вт/м.п.Х10м.п

2 заадно запехнуть термадачег аттёплава полу примерна фсиридину
3 присабачить термарегуль тёплапольный
4 ня!
3/6 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763644  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вiп

Где эту таймерную розетку найти?

нодёшнее рыле времени прамышленае, там зодоёцо ручками режымы роботы и паузы
но с тирмадачегом будид няшнее :super:
3/5 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763645  наверх
Автор: DDeNN 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вiп



копайте, что Вас останавливает.. у нас после уровня 0,5м сплошная скала разборная (примерно как у Вас), роем с начала июня набегами, длина траншеи 6 м, сейчас на уровне 1,6м, но не по всей длине. планируем до конца сезона осилить вместе с приямком. Отбойный молоток в помощь.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763648  наверх
Автор: ви п 
Дата:   

[quote]От пользователя: DDeNN

копайте, что Вас останавливает.[роем с начала июня набегами/quote]
вот и пес меня спросил:"а тебе слабо?"

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Он как прораб -все под контролем держит. А таджиков не успел спросить. Они его увидев сразу свалили...
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763649  наверх
Автор: ви п 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Dneepro

Ватт 100 суммарно, не больше. Трудно среднюю мощность промерить. Ток миллиампер 40-45 при замере в феврале был

или вы что то не договариваете, или я дурак. При таком токе должно быть поряка 10вт. А это меняет все. Ни рэлюшек, ни расходов!
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763656  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Dneepro

Греющий кабель - прямо в трубе,

Поправлю, автор пишет


Цитата:
От пользователя: вiп

16вт/м.п.Х10м.п.=160вт.

это как правило, саморегулирующийся греющий кабель без экранирующей оплетки мощностью 16 Вт Рекомендован к применению при отсутствии прямого контакта с водой.

Так, что тот кабель который работает в водной среде, он и кушает порядка 24 вт..

В теории его постоянно греть не надо, но вот если перемерзнет, то место не найти.

Цитата:
От пользователя: вiп

куплен гидроаккумулятор 100л.


Цитата:
От пользователя: вiп
в нем 27 литров воды при верхнем пределе 3,3 очка.


Скважина баня, выход на глубине из кессона примерно 1,5 метра, трасса метров 10 до бани.

Осенью все продул, труба 25мм, вентиль отводной в скважине перекрыл.
Труба тоже утеплена, в гофре и стрейч пленка.
На каком пути и где замерзла или по трассе или на входе, но увы отошла 12 июня 2018 года.
Средняя глубина 1,7-1,6 метра. На скальных грунтах, если чистите снег до 2,5 метра глубина.
[quote]От пользователя: вiп

И еще вопрос: справится ли сей Родничок с давлением столба 23м и заполнит ли ГА??

Смотря с какой глубины поднимать, если с 5 метров, то хватит, если с
20 , то там естественное давление 1,93 ,
По хорошему, надо уходить на пределы 4 очка верх и низ на 1,9 очка,
Замечено, что при 1,4 идет резкий перепад по воде, а выйти с уровня 1,4 родничку ой как долго качать.

[Сообщение изменено пользователем 17.08.2018 09:44]
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763657  наверх
Автор: maxxx(...)   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вiп

Где эту таймерную розетку найти?

В Леруа она стоит 240р. У меня и водогрей от неё работает (включается на час утром и на час вечером), конвектора зимой по ночном тарифу на полную врубаются . Очень она мне нравится ))
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763663  наверх
Автор: Tetra 
Дата:   

6-8000р. и экскаватор пророет вам траншею в любом грунте
(если в городе)
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763676  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: maxxx(...)

В Леруа она стоит 240р.

мнуп шипка нидавирял этай кетайщене бес пресмотра
дешманскее рыле, дирьмовыя пайке, тощие кантакты, зая скрит и пых net на рас-два при харошых нокрусках типа

Цитата:
От пользователя: maxxx(...)

конвектора зимой по ночном тарифу на полную
3/2 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763680  наверх
Автор: ви п 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

Так, что тот кабель который работает в водной среде, он и кушает порядка 24 вт..
В теории его постоянно греть не надо, но вот если перемерзнет, то место не найти.

именно так. Значит 10 погонных метров кабеля должны рассеивать 240вт. Ток в цепи при этом должен быть 1А. Правильно? А у уважаемого Dneepro замеры показали жалкие 40 Милли Ампер! Почувствуйте разницу!
Короче, с первым этапом я справился! Прорыта траншея длиною 5+5м. Глубина получилась 110см. Ковырять далее узкую траншею в скальном грунте желания не осталось. Псина не зря вопрошал. Оказалось-слабо.
Значит буду греть и утеплять
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763686  наверх
Автор: 120 мертвый форум
Дата:   

так все просто I=P/U

Конечно вы правы, советская школа 7 класс.
230/230=1 А.( не берем время, течение, напругу которая гуляет
та как если P=152 V
I=230/152=1.5 А
только при низком не снять мощность, от чего и идет всегда короткое, так как увы действует ОМ( сопротивление)

Цитата:
От пользователя: вiп

Dneepro замеры показали жалкие 40 Милли Ампер!

Где то он измерил не так, но клещями трудно измерить не так, да и разрядность так не выставить на тестере.

Цитата:
От пользователя: вiп

получилась 110см.
,
Кладите в 100 или в канальную трубу, что бы вытащить.
Утеплитель http://www.torgplast.ru/teploizolyaciya-trub-i-tru...
Короче, кессон. Кольца жби. Насос вышел из скважины, идет труба к выходу, вот тут пластиковое соединение и только ПНД труба, на входе в ЗДАНИЕ( напишем так), опять пластиковое соединение с наружной резьбой и вентиль
зимой в скважине на 1,8 метрах прихватило. Там на выходе стоит сгон железный, что бы пройти(сейф) .
Вот в нем и подмерзала 2 или 3 раза.
Я в скважине соединения разобрал, в доме разобрал, конец дернул и достал всю трубу. Работы на 15 минут.
Кабель греющий не вечный, его менять, вот и рассчитывайте на это.

Цитата:
От пользователя: ddd[гость]

тощие кантакты,

Дима, да их там за 240 руб и нет, но тут мощи не будет.

Цитата:
От пользователя: вiп

Оказалось-слабо.

Так не трактор ведь, а человек. У нас на 1,2 метра уже вода давит, на 1,7 топит, вот где слабо. Лопату вырыл, три воды откачал.
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763697  наверх
Автор: ви п 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

,
Кладите в 100 или в канальную трубу, что бы вытащить.
Утеплитель http://www.torgplast.ru/teploizolyaciya-trub-i-tru...
Короче, кессон. Кольца жби.

кольца только вертолетом на участок закинуть можно. Как и трактор для копки траншеи. Отменяется!
Что касается трубы и ссылки на утеплитель. Да хочу 110 сантехническую использовать.Но вот открываю ссылку и читаю
утеплитель из пенополистирола для труб диаметра от 15 см до 1,2 м и более.
бла-бла-бла
в качестве термоизоляционной прокладки используют прессованную минвату толщиной 2–3 мм. бла-бла-бла.
Про цены даже читать не стал. Это не наш метод
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763698  наверх
Автор: Dneepro 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: вiп

показали жалкие 40 Милли Ампер!

Звиняйте, нолик не дописал.
  |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763700  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: deepl

но тут мощи не будет.

а на канвектарах та буит? 8(
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: а без воды и ни туды, и ни сюды   #763702  наверх
Автор: T_a_l_e_X
Дата:   

Та же ситуация была, ниже 1,2 м. не мог продолбиться, поэтому сделал по схеме "сухого ввода". С кабелем не стал заморачиваться т.к. деревня и и бывают отключения электричества, ну и доп. расходы. До дома от скважины около 4-х метров. Эту зиму в режиме наезда на выходные без проблем пережил.

[Сообщение изменено пользователем 17.08.2018 17:30]

[Сообщение изменено пользователем 17.08.2018 17:32]
1/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода