Господа, подскажите. как лучше сделать подключение.
Исходные данные:
3-фазная сеть, 380 В.
Счетчик и пломбированный автомат на столбе за пределами участка.Соответственно, будет два ящика - один на столбе, второй в доме.
1. Какой входной автомат (на столбе) установить? 32А 4-х
полюсный?
2. А входной автомат в доме? тоже 32А или 25А? 3-полюсных или такой же 4-х полюсный? Ннужен ли выключатель на нейтраль в щитке в доме?
Не надо в доме входной автомат, сколько раз уже говорить? У вас автомат на щите на столбе, в доме на вводе только выключатель нагрузки, в крайнем случае для эстетов "пожарное" УЗО на 300мА. ну а после счетчика
там уже как хотите.
Не надо в доме входной автомат, сколько раз уже говорить? У вас автомат на щите на столбе,
Ну, автомат и выполняет функцию выключателя нагрузки.
А на столбе ПОСЛЕ счетчика автомат/выключатель нужен? До счетчика он будет,
опломбированный, а вот после??
Цитата: От пользователя: El.Master™
в доме на вводе только выключатель нагрузки, в крайнем случае для эстетов "пожарное" УЗО на 300мА. ну а после счетчика там уже как хотите.
Вот эту фразу вообще не понял - счетчик на столбе, перед
ним автомат.
на сколько я помню, в техусловиях прописывается вводной автомат. у
меня при 15 кВт - 25А был прописан, причем отдельно указана необходимость пломбировки автомата.
Ну, автомат и выполняет функцию выключателя нагрузки.
Селективность не учитываете?
Если на столбе автомат 32А то на вводе уже придется ставить 25А а последующие уже не больше 20А.
Это автоматчики так некоторые любят делать,
на вводе в щит ставят 6А на отводящие линии тоже 6А и на устройстве которые питают на вводе тоже 6А вот и думай потом что и где отщелкнулось..
Селективность не учитываете?
Если на столбе автомат 32А то на вводе уже придется ставить 25А а последующие уже не больше 20А.
Это автоматчики так некоторые любят делать, на вводе в щит ставят 6А на отводящие линии тоже 6А и на
устройстве которые питают на вводе тоже 6А вот и думай потом что и где отщелкнулось..
Прямой селективности и так нет.
Если сработал электромагнитный расцепитель - он может сработать в любом автомате до КЗ.
Тепловой расцепитель нормирован по диапазонам
времени срабатывания в зависимости от величины тока, если к этому прибавить разные температурные условия (например на улице и в доме) - Ваша селективность вообще плачет в сторонке ;-)
Господа, подскажите. как лучше сделать подключение.
Исходные данные:
3-фазная сеть, 380 В.
Счетчик и пломбированный автомат на столбе за пределами участка.Соответственно, будет два ящика - один на столбе, второй в доме.
1. Какой входной автомат (на столбе) установить? 32А 4-х полюсный?
2. А входной автомат в доме? тоже 32А или 25А? 3-полюсных или такой же 4-х полюсный? Ннужен ли выключатель на нейтраль в щитке в доме?
1. Лучше 3-ех полюсный
По номиналу - чем больше разрешат
- тем лучше =)
+ Сделать свое хорошее заземление (с включением в контур арматуры фундамента) и перейти на TN-C-S
2. 32 или 25 зависит от планируемой нагрузки и сечения проводов.
главное - автомат защищает кабель, остальные его функции и возможности второстепенны.
Нейтраль лучше разрывать по минимуму, тем более избегать выключателей в ее цепи. Ноль в 3-х фазной сети с 1-но фазными потребителями должен быть "железобетонным" (с) кто-то с ФХ хорошо сказал
Ну не знаю, у меня в деревне на вводе двухполюсный автомат, рвет и 0 и фазу, электрики ничего не сказали когда подключали, хотя они у нас суровые.
Хотя на однофазке рвать ноль можно.
Объясните уже людям популярно:есть три лампочки- с одной стороны они подключены соответственно к фазам А,В и С, с другой стороны в одну точку к нулю. При такой схеме они под напряжением 220 В, если же ноль отгорает или разрывается, то фаза А соединяется с фазой В через лампочку и лампочка попадает
под 380 В и горит синим пламенем, не говоря уже про телевизоры и прочую технику.
Поэтому при 380 к нолю особое внимание.