Здравствуйте, ситуация такая:
Строю двухэтажный дом из твинблока. Под Фундамент вырыл котлован, засыпал скалой, утрамбовал катком, послойно. Залил фундамент " плита" 40 см, бетон 300 марки. 1 и 2 этаж по проекту, перекрывается жб плитами. Несущие стены из 300 блока завязаны с 200
межкомнатными перегородками. Нагрузка от перекрытия плитами первого этажа составила около 20-25 тонн. После укладки плит перекрытия на межкомнатной стене появилась трещина в месте стыковки блоков, посередине( 200-тых), хотя плита перекрытия на перегородке не лежит. Строители рекомендуют над 2
этажом сделать деревянное перекрытие из за большой нагрузки на фундамент. Не знаю как поступить, плиты они конечно лучше, но нагрузка получается большая. Не затрещит ли дальше дом??? И не завалится фундамент??? Посоветуйте по своему опыту, заранее спасибо!
Советовать надо не по опыту, а по расчётам.
Чтобы рассчитывать надо знать, что там за фундамент в части армирования рёбер, что под фундаментом поверх скалы
расскажи подробнее что за фунд залит, а то кроме плита 40см ничего не понятно. Что с утеплением, армированием, каково текущее состояние-наличие трещин, горизонт выдержан?
Когда выбирал участок, по градостроительному плану искал самое высокое место (пока выбор был), т.к. болотистое место. Вырыл котлован больше пятна застройки на 2 метра, убрал торф с одной стороны фундамента 40 см, с др. 120 см, дошёл до скальных пород, засыпал скалой послойно укатывая катком.
Верхний слой отсыпал крупным щебнем, проложил утеплитель поставил опалубку. Армировал 12 арматурой в два ряда в месте несущих стен.
В Середину засыпал дресьву, утеплил пенопластом ,заложил арматуру 10, сеткой, залил 300 маркой бетона. Высота плиты 40см.
Армировал 12 арматурой в два ряда в месте несущих стен.
если фунд плита-вот твоя фатальная ошибка плита доджна быть вся
армирована, скорее всего ее сломало силами пучения, на болотистой почве.
Еще воппрос-прямо как пишешь на крупный щебень утеплитель положил? Если так, то считай утеплителя у тебя нет. Кстати фунду для излома было достаточно того, что утеплитель под весом дома вдавило в щебень.
Дак не фундамент славой богу треснул, а межкомнатная перегородка
1. Фундаментная плита могла деформироваться без трещины, и это хорошо, а перегородка треснула из-за недостаточного армирования.
2. Плита могла-таки треснуть с
раскрытием трещины 0,3мм и вы просто не замечаете эту трещину под пылью, а на верху перегородки это вылилось в трещину 2мм
Автор расскажи как армировал стены из 300х, как из 200х и как армирован угол стыка 200х с 300ми? На какую смесь укладывал блоки и какова толщина швов?
Возможна еще одна причина возникновения трещины-если недостаточно армировано примыкание 200х с 300ми, после нагрузки 300х плитами и стенами
второго этажа произошла усадка 300х, в то же время ненагруженные 200е остались на месте, и если арматуры небыло стена лопнула.
Дак так и произошло. Армопояс межэтажный заливал только на несущие стены(300блоки), а межкомнатные перегородки (200) завязаны были замком с 300-ми, плита на перегородку не легла. Дак у меня вопрос: можно ли закрывать второй этаж плитами, либо сделать деревянное перекрытие, чтоб уменьшить нагрузку?
Что посоветуете...
Чем тебя спасут неположенных 20тн плит перекрытия? У тебя только снеговая нагрузка тонн 30-35 будет. Строй дальше, чего теперь, если будут стены трещать, будешь бороться с трещинами. Про армирование кладки так ничего и не написал, я так понимаю не делал ее, в этом причина трещин. Что за гений
руководит стройкой? или сам?
Про армирования кладки: ложил сетку чем три ряда блока, за клеем смотрел чтоб равномерно ложили и не халтурили, клей кстати брозекс морозостойкий.
https://www.ytong.ru/ru/docs/xella7_1_web.pdf
и у других производителей такой рекомендации не найдете.
Арматура или лента.
Газоблоку противопоказаны толстые швы: 1-3мм, остальное брак.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)