Подскажите, стоит УЗО шнайдер на 200 мА на общем вводе после счетчика, срабатывало на линию которая идет под землей на откатнные ворота, сейчас подтопило кесон скважины так что розетка в воде которая питает насос от релюхи в доме. Я так понимаю срабатывание на утечку было из за того что на ворота постоянно идет ток без нагрузки и узо улавливает эту утечку, а на насос только когда релюха срабатывает и идет нагрузка от насоса и узо не может уловить эту утечку? Правильно я мыслю.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по сработке УЗО 200мА   #755651  наверх
Автор: vasiok41
Дата:   

если вопрос только в том "почему не срабатывает узо на розетку, погруженную в воду", то это дело случая. 200 мА большой ток, вероятно воде не хватает электропроводности чтоб величина утечки достигла заданной величины

почему УЗО срабатывало на ворота из вашего описания неясно. то ли привод ворот тоже был в воде то ли хз..
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по сработке УЗО 200мА   #755661  наверх
Автор: Tetra 
Дата:   

узо в принципе пофигу, есть ли полезная нагрузка.

Узо сравнивает токи в двух проводках

Если у мотора ворот плохая изоляция и ток пойдёт на корпус, с него на ворота , а с ворот в землю - узо сработает

Если в затопленной розетке ток пойдёт напрямую с фазы на ноль внутри корпуса розетки - узо не сработает, а контакты в розетке постепенно растворятся.

Частично ток пойдёт и через воду в землю, но этот ток будет маленький. Ведь между контактами в корпусе розетки нет никаких преград, грубо говоря сечение проводника между ними = 100мм2 воды. причем эта вода быстро насыщается солями.
а фаза с водой в колодце соединена только щелями в корпусе айпишной розетки, грубо говоря 1мм2 условно чистой воды.
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по сработке УЗО 200мА   #756355  наверх
Автор: A.Анрдрей
Дата:   

Присоединяюсь.
Отработка УЗО зависит еще и от того , есть у Вас заземление или нет, как выполнен контур заземления и как собрана общая схема. Есть ли присоединения контура заземления к нейтрали или нет . Ворота сами по себе являются повторным контуром заземления (металлоконструкции заглубленные в грунт, еще и соли и химии натаскали на колесах авто за зиму и получили прекрасный химический контур), если там нетраль сидит на корпусе привода, будет выбивать. Надо смотреть схему и делать замеры. Дела может быть и не в кабеле.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по сработке УЗО 200мА   #756370  наверх
Автор: XII@
Дата:   

[Сообщение удалено пользователем 23.04.2019 13:14]
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Вопрос по сработке УЗО 200мА   #756375  наверх
Автор: A.Анрдрей
Дата:   

Берете мегоомметр и делаете замеры. В том числе на абсорбцию. Все всплывет и без экспериментов. А такие эксперименты опасны для жизни и здоровья. Схема и замеры. Электричество не любит разгильдяйства. ПУЭ и Птэ написаны кровью и жизнями людей.


Попадете под шаговое напряжение у ворот, станцуете джигу, и все встанет на свои места. Шутка. Не дай бог конечно.

Кстати Узо после 5-7 раз отработки , либо выкидывают, либо сдают на испытания. Как то так.

[Сообщение изменено пользователем 19.04.2018 14:25]
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по сработке УЗО 200мА   #756378  наверх
Автор: XII@
Дата:   

[Сообщение удалено пользователем 23.04.2019 13:14]
  |  Поделиться:  
Re: Вопрос по сработке УЗО 200мА   #756379  наверх
Автор: A.Анрдрей
Дата:   


Цитата:
От пользователя: VL@S



Если умеете КВАЛИФИЦИРОВАННО использовать прибор, не понаслышке, :-) значит, минимум 3 группа была. Для себя любимого , можно расстаратся. Нет Ну и не лезь
Есть правило не можешь не знаешь, иди к специалисту. :-)

[Сообщение изменено пользователем 19.04.2018 16:36]
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода