Здравствуйте, прошу меня проконсультировать касательно пола в квартире.
Живу в панельном доме, дому уже лет 40-45, первый этаж, квартира крайняя, в 2-х комнатах, которые как раз и есть частично "торец" дома - адово холодный пол, просто ледяной.
Обе комнаты по 15 кв.м.
Пол не вскрывался наверное с самой постройки дома, он представляет из себя доски уложенные на деревянные лаги, сверху линолеум.
Хочется летом, привести все это в порядок.
Собственно, пожалуйста подскажите, какие работы необходимо будет провести, во сколько это все
может обойтись, есть ли специалисты которые этим занимаются ?
Утеплять обязательно.Каждая поверхность пола «предпочитает» свой вид изолятора и свою технологию утепления.Что выбрать посмотрите здесь http://xn--j1ano.xn--90ais/ ,выбор приличный
Утеплять нужно с холодной стороны. Если есть подвал то с подвала. Дешевый вариант - пенопласт 10-15 см толщиной на пену или грибы. Дорогой - напыление полиуретана или как там его.
Вату не стоит, в подвалах сыро. Ну и швы перед пенопластом расширить и запенить.
Правда если подвал
отапливаемый, отсекете теплый воздух от себя
Если есть подвал то с подвала. Дешевый вариант - пенопласт 10-15 см толщиной на пену или грибы. Дорогой - напыление полиуретана или как там его.
Что-то сильно сомневаюсь, что моим
кускам пенопласта будут рады в подвале.
У себя в кухне планирую летом лаги на уголки поставить и между ними в два слоя ваты 50мм напихать, сверху фанеры 15мм и линолеум с шерстью какой-нибудь.
Только сомнения берут насчет ваты, хотя дыр в подвал нет, стяжка залита на плиту перекрытия,
сверху подложка и ламинат. Возможно какую-то пленку под вату положить - или не стоит?
Межпанельный шов под балкон у себя разбирал - вытащил кусочки всякой пакли и залил пеной. Этим летом вертикальный шов наверное перезакрою. С угла в комнате дует - жуть.
Утеплять нужно с холодной стороны. Если есть подвал то с подвала. Дешевый вариант - пенопласт 10-15 см толщиной на пену или грибы. Дорогой - напыление полиуретана или как там его.
если бы холод шел с подвала, холодный пол был бы на
всем первом этаже а у автора холодно только в торцевых. Вывод один, холод идет либо из вывалившейся замазки угла примыкания перекрытые-пол, либо, что более вероятно промерзает торец плиты перекрытия в месте выхода плиты на улицу.
Решение проблемы-промазать по теплу все трещины на примыкании
стена-пол. Если возможно с улицы утеплить (экструдией) торец плиты перекрытия, вскрывать пол в этих комнатах, мазать гидроизоляцию и устраивать утепление лучше не влаговпитывающем утеплителем. Делать пароизоляцию. Все керамзиты в топку, толка от них ноль
Вывод один, холод идет либо из вывалившейся замазки угла примыкания перекрытые-пол, либо, что более вероятно промерзает торец плиты перекрытия в месте выхода плиты на улицу.
А ну тогда да, эппс с нахлестом на стену см 30 хотя бы.
Только как все это отделкой закрыть и швы -пенить?
На мой взгляд наиболее быстро швы заделать пеной.
По теплоизоляции, обязательно воздушная прослойка. И утеплитель.
Некоторые производители сообщают, что достигнуты отличные результаты: минимальный коэффициент теплопередачи 0,02-0,03(вт/м.К) при толщине 50 мм. Здесь при выборе
материала нужно сделать правильный выбор, решить какое сочетание важнее: влагостойкость, горючесть, слеживаемость, дымо-пожарная безопасность, паропроницаемость, экологичность, алергенность.
Коэффициент.теплопроводности воздуха 0.022-0,0236
плита пирро 0,023
пеноплекс 0,03
Дерево сосна 0,2
Вода 0,556
Привет бетон 1,29-1,5
Для себя я бы делал так: герметизировал от воды, плиту пир или пеноплекс , деревянные лаги на опорных стойках Регулируй Пол.Да
2 слоя фанеры ФК 15 и 12 мм в разбежку, если в спальне фанера ФБА инфракрасная пленка, звукоизоляц.подложка и ламинат. На стенку завел пир или пеноплекс.
Далее пластиковые окна и внешний приток воздуха с подогревом через бризер.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)