поиск:    

 
переход:  

Дом
Дом
Екатеринбург Онлайн
Публикации:  Мой дом  |  Форумы:  Недвижимость,   Общение соседей,   Дизайн, ландшафт, интерьер,   Строительный рынок,   Строительство и ремонт,   Творчество

  Форумы  > Дом > Строительство и дизайн > Строительство и ремонт  

Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация по ошибке EB.


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница
Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация по ош...   #748599  наверх
Автор: 
Дата:   

Конденсатом залило теплообменник по самый электрод контроля пламени. После ликвидации последствий и частичной сушки,при попытке включиться выдается ЕВ. сам электрод повело в сторону. восстановил нужное расстояние, почистил. Но проблема осталась. Розжиг есть,запускается и рубиться в ошибку. Что подскажите ??
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748602  наверх
Автор: naumof  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr.vitim

Что подскажите ??

Вызвать официальный сервис. Ввиду очень малой распространенности двухсотой серии из-за весьма немалой цены, вероятность получить ответ на форуме стремится к нулю.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748604  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

сервис-сервисом.... я не могу понять что за причина то?? можно хоть предположить ??? (ну кроме "заменить контролер)))
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748606  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   

М.б. имеет смысл посмотреть историю ошибок. М.б. горелка заблокирована.
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748607  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

Ребята, прочтите предысторию.... Розжиг есть. нагрев пошел..(по подаче видно) далее тухнет. потом идет серия розжиг-работ-останов. Типа пытается по току ионизации скорректировать горение..... и далее входит в ошибку. Разбор тепла обеспечен(перегрева нет) дымоход под вопросом, тяга слабовата, но смотрел с улицы - выкидывает. (проверить не могу,все в потолок зашили). что может ??
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748608  наверх
Автор: naumof  (О пользователе)
Дата:   

Точно хорошо просушили? Возможно где-то коротит. И как так получилось, что его повело в сторону?
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748609  наверх
Автор: naumof  (О пользователе)
Дата:   

Попробуйте сымитировать пламя, подключив к электроду диод . Возможно неисправность и не в электроде.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748612  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr.vitim

После ликвидации последствий

А причину устранили?

Цитата:
От пользователя: dr.vitim

Розжиг есть. нагрев пошел..(по подаче видно) далее тухнет. потом идет серия розжиг-работ-останов.

Может опять "заливает" топку и уходит в аварию.

Цитата:
От пользователя: dr.vitim

выдается ЕВ

в мурзилке какое описание по этой ошибке?
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748615  наверх
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr.vitim

,при попытке включиться выдается ЕВ. сам электрод повело в сторону. восстановил нужное расстояние, почистил. Но проблема осталась. Розжиг есть,запускается и рубиться в ошибку. Что подскажите ??

1. замени электрод- ибо контроль идет по ионизации ( в старых инструкциях даже был чертеж с ФОРМОЙ электрода, а не только с зазором)
2. если ЕВ не устранится- меняй плату
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748620  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

интересно что в инструкции электрод изогнутый, а здесь прямой. но расстояние было выдержанно 14мм. камеру залило по самый электрод! из-за этого его (вероятно) и выгнуло в сторону от горелки на расстояние в 25мм !! аккуратно выгнул как надо, паралельно,14мм... изолятор целый,ничего не косается. Сам электрод не поврежден (прозванивал)

Цитата:
От пользователя: naumo Попробуйте сымитировать пламя f



сымитировать не смогу, не знаю как это сделать....


Цитата:
От пользователя: andrew2709 меняй плату



плату ?? а если поставить контролер другой (такой же) ??

можете посоветовать кто работает с такими котлами?? чтоб приехали со всем чем надо,чтоб на месте перекинуть взамен??

[Сообщение изменено пользователем 02.01.2018 15:34]
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748621  наверх
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr.vitim

расстояние было выдержанно 14мм

8(
эт в каком месте ?
ПС: можно чертежик?

Цитата:
От пользователя: dr.vitim

а если поставить контролер другой (такой же) ??

проблема в электроде или плате, которая определяет ионизацию ( = наличие факела)
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748623  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

14 мм от электрода до сетки горелки..... Электрод паралельно конечно же...

P.S. связался с одним из СЦ по таким котлам, описал прадысторию и симптомы. Сказали что "только электрод поменять".....
завтра поеду за электродом и пообщаюсь с сервисом.
Отпишусь по результату.....

[Сообщение изменено пользователем 02.01.2018 18:03]
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748636  наверх
Автор: Виктор Валерьевич 
Дата:   

В конденсационных котлах другой принцип работы. Имитация электрода розжига ни к чему не приведет. Даже при исправном электроде котел будет не правильно определять массовый расход воздуха и уходить в аварию. Где территериально находитесь?
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748639  наверх
Автор: naumof  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Виктор Валерьевич

Имитация электрода розжига ни к чему не приведет.

Причем здесь электрод розжига если речь идет об электроде ионизации? Работает он, кстати, точно так же как и на обычных конвекционных котлах.

Цитата:
От пользователя: Виктор Валерьевич

Даже при исправном электроде котел будет не правильно определять массовый расход воздуха и уходить в аварию

Естественно, т.к. в этих котлах за газовоздушную смесь отвечает отдельный лямбда-зонт.

Цитата:
От пользователя: dr.vitim

сымитировать не смогу, не знаю как это сделать....

В гугле можно найти.
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748644  наверх
Автор: Виктор Валерьевич 
Дата:   

Думаю что вы прекрасно поняли что ошибся написав электрод розжига.
Правильно ионизации.
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748645  наверх
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Виктор Валерьевич

вы прекрасно поняли что ошибся написав электрод розжига.
Правильно ионизации.

мы-то поняли
а больше вы нигде не ошиблись ;-) ( нащет определения ЭЛЕКТРОДОМ массового расхода воздуха)?
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748646  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

в сервисе настояли на замене электрода ионизации. купил его (2300р)
сейчас еду на замену.
территориально - Образцово. Отпишусь по результату......
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748648  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr.vitim

в сервисе настояли на замене электрода ионизации

Правильно сказали, как в мурзилке на стр. 24
http://manual.lider-s.by/Viessmann/docs/ArchiveDok...
писание ошибки стр. 18.
Ps Рекомендация есть на стр. 2.
Пусковые куда пропали? По договору на ТО они обязаны были осуществить аварийное прикрытие аварии в течении 6-12 часов.
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748651  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr.vitim



И как дела?
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748664  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

Проблема решилась действительно заменой электрода. Запуск с первого раза, и далее - в работу.
Вот как выглядело после аварии


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


а вот как выглядит старый электрод


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


удивительно, но на вид целый, а не работает! только поверхность повреждена..... почему так ??
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748667  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

Всем хорошо видно по какой уровень стояла вода ?? )))


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748674  наверх
Автор: Виктор Валерьевич 
Дата:   

Почему не сработал отвод конденсата? История может повториться.
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748677  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr.vitim


удивительно, но на вид целый, а не работает! только поверхность повреждена..... почему так ??

Повреждён изолятор-микротрещина банальная из-за термошока.
Да, а почему не работает конденсатоотвод?
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748680  наверх
Автор: dr.vitim
Дата:   

Отвод конденсата работал. Но до поры до времени. Полюбуйтесь что было внутри при вскрытии


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Что-то делали с дымоходом на крыше. То ли удлиняли,то ли оголовок переделывали.Дымоход утепленный,но как я понял его то ли разрезали то ли еще что ..... сверху котла сразу же плотненько зашит потолком (гипсой) Ни разобрать, ни посмотреть.......
Вот такая вот история !
  |  Поделиться:  
Re: Vitodens 200 WB2C 45 квт. Нужна консультация п...   #748684  наверх
Автор: naumof  (О пользователе)
Дата:   

Сколько времени котел проработал без ТО? Теплообменник хорошо зарос.
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода