Конденсатом залило теплообменник по самый электрод контроля пламени. После ликвидации последствий и частичной сушки,при попытке включиться выдается ЕВ. сам электрод повело в сторону. восстановил нужное расстояние, почистил. Но проблема осталась. Розжиг есть,запускается и рубиться в ошибку. Что
подскажите ??
Вызвать официальный сервис. Ввиду очень малой распространенности двухсотой серии из-за весьма немалой цены, вероятность получить ответ на форуме стремится к нулю.
Ребята, прочтите предысторию.... Розжиг есть. нагрев пошел..(по подаче видно) далее тухнет. потом идет серия розжиг-работ-останов. Типа пытается по току ионизации скорректировать горение..... и далее входит в ошибку. Разбор тепла обеспечен(перегрева нет) дымоход под вопросом, тяга слабовата, но
смотрел с улицы - выкидывает. (проверить не могу,все в потолок зашили). что может ??
,при попытке включиться выдается ЕВ. сам электрод повело в сторону. восстановил нужное расстояние, почистил. Но проблема осталась. Розжиг есть,запускается и рубиться в ошибку. Что подскажите ??
1. замени электрод- ибо контроль идет по
ионизации ( в старых инструкциях даже был чертеж с ФОРМОЙ электрода, а не только с зазором)
2. если ЕВ не устранится- меняй плату
интересно что в инструкции электрод изогнутый, а здесь прямой. но расстояние было выдержанно 14мм. камеру залило по самый электрод! из-за этого его (вероятно) и выгнуло в сторону от горелки на расстояние в 25мм !! аккуратно выгнул как надо, паралельно,14мм... изолятор целый,ничего не косается. Сам
электрод не поврежден (прозванивал)
Цитата: От пользователя: naumo Попробуйте сымитировать пламя f
сымитировать не смогу, не знаю как это сделать....
Цитата: От пользователя: andrew2709 меняй плату
плату ?? а если поставить контролер другой (такой же)
??
можете посоветовать кто работает с такими котлами?? чтоб приехали со всем чем надо,чтоб на месте перекинуть взамен??
14 мм от электрода до сетки горелки..... Электрод паралельно конечно же...
P.S. связался с одним из СЦ по таким котлам, описал прадысторию и симптомы. Сказали что "только электрод поменять".....
завтра поеду за электродом и пообщаюсь с сервисом.
Отпишусь по
результату.....
В конденсационных котлах другой принцип работы. Имитация электрода розжига ни к чему не приведет. Даже при исправном электроде котел будет не правильно определять массовый расход воздуха и уходить в аварию. Где территериально находитесь?
Правильно сказали, как в мурзилке на стр. 24 http://manual.lider-s.by/Viessmann/docs/ArchiveDok...
писание ошибки стр. 18.
Ps Рекомендация есть на стр. 2.
Пусковые куда пропали? По договору на ТО они
обязаны были осуществить аварийное прикрытие аварии в течении 6-12 часов.
Что-то делали с дымоходом на крыше. То ли удлиняли,то ли оголовок переделывали.Дымоход утепленный,но как я понял его то ли
разрезали то ли еще что ..... сверху котла сразу же плотненько зашит потолком (гипсой) Ни разобрать, ни посмотреть.......
Вот такая вот история !
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)