Здравствуйте. Нужно мнение эксперта! Нанял бригаду мастеров по договору для капитального ремонта квартиры. Договор расторгли через 5 рабочих дней на стадии монтажа электрики. Подскажите, как все перечисленное перевести на технический язык, какими именно нормативными документами закрепить?
1."Мастера" повыкидывали уплотнительные резинки из распредкоробок, соответственно кабель в коробках никак не крепится. В коробки оседает строительная пыль.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/url][/img]
2. Подрозетники в нишах не вмазаны, как положено, а прикручены саморезами.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/url][/img]
3. В нескольких местах подрозетник смещен относительно распредкоробки по вертикали, соответственно кабель в подрозетник заходит с боку.. Хорошо, что не по диагонали, правда есть диагональ в одном месте на потолке.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/url][/img]
Диагональ по
потолку
4. Две распредкоробки установлены в санузле, что тоже является нарушением.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/img]
5. Кабель проложен рядом с газовой магистралью 25-30 см примерно.
[img]Wrong_Img_Format[/img][/img]
Если найдется электрик с "корочками", что б дать экспертное заключение
для суда, вообще хорошо.
вы наняли бригаду уровень мастерства которой полностью соответствует величине оплаты.
Из трех составляющих: дешево, качественно, быстро выбрали два крайних: дешево и быстро.
А теперь придираетесь.
А толковых электриков (и прочих рабочих людей) найти очень трудно... И реальая цена за их услуги вас неприятно удивит...
А
потому что просрали все полимеры. Заводы стоят - одни гитарасты в стране.
вы может и не ставили себе такую задачу, но случайно получилось что вам попалась именно такая бригада. По их работе сразу видно. Нормальные мастера себе такого не позволяют.
Цитата: От пользователя: Валерий Анатольевич (Zufa_66)
вы может и не ставили себе такую задачу, но случайно получилось что вам попалась именно такая бригада. По их работе сразу видно. Нормальные мастера себе такого не позволяют.
Вот именно так все и получилось! Вы абсолютно правы сейчас.
Акцент делался именно на качество, даже по срокам не торопил, говорил, что для меня сдвиг сдачи объекта на 1-2 недели не принципиален, главное - качество! Про качество напоминал "мастерам" каждый день, но мои слова игнорировались. В ответ я слышал сначала, что все "подправится, подтянется", потом -
"все так делают, мне так удобней". Видя как эти "мастера" работают, я решил не усугублять ситуацию и расторг договор. Деньги за эту халтуру мне никто не вернул.
Видя как эти "мастера" работают, я решил не усугублять ситуацию и расторг договор. Деньги за эту халтуру мне никто не вернул.
А вот тут вы не правы. Они как умели честно делали свою работу и они не виноваты что ваши и их запросы
качества не совпали . Люди работали, вы не заплатили.
Вы виноваты в том что заранее не убедились в мастерстве бригады и в том что далее не оплатили их труд.
Цитата: От пользователя: citizentreid
вы бредите, или вы тот "мастер"
Если что, я автослесарь. Не
эксперт в строительстве и ремонте. Но и не лол как вы.
Цитата: От пользователя: Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Вы виноваты в том что заранее не убедились в мастерстве бригады и в том что далее не оплатили их труд.
заранее убедиться, это как - сходить на их объект и попросить электрику показать? так пошлют подальше и будут правы
И тут явно
автор остался в минусе, т.к.
Цитата: От пользователя: citizentreid
деньги за эту халтуру мне никто не вернул.
а новая бригада не бесплатно будет переделывать этот колхоз :ultra:
А смысл? Сейчас вам уже не найти новую бригаду тут точно,а если найдете то накинут за риск прилично. Качество в электрике это качество сварки соединений,правильность схемы .а угол входа
членачлена провода это личные предпочтения,весь перфекционизм влияет только на скорость монтажа а время монтажа влияет на оплату и никогда не поверю что покупатель порушенной квартиры скажет-мне качественно, в вопросах оплаты не стесняйтесь :-D
Цитата: От пользователя: Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Люди работали, вы не заплатили. не оплатили их труд.
Валерий, вы себя как чувствуете? Снова бурная фантазия, это настораживает. С чего вы решили, что я не заплатил? Был внесен аванс(тут я конечно лохонулся, признаю).
Цитата: От пользователя: Валерий Анатольевич (Zufa_66)
Они как умели честно делали свою работу и они не виноваты что ваши и их запросы качества не совпали
Валерий, я понимаю, что автослесарю СНиПы не нужны и чужды, поэтому поясню - В строительстве нет понятия - "запрос качества", есть
конкретные правила, которые нужно соблюдать.
Валерий, скажите честно, вы сюда потроллить зашли, похмелятесь сидите и троллите?
есть фото раскрытой распред коробки? как выполнено соединение проводов?
главное это,
а все те косяки что указали вы скроются отделкой, надо сразу обговаривать все на берегу, а то сначала розетка тут а потом там, монтажники виноваты.
А смысл? Сейчас вам уже не найти новую бригаду тут точно,а если найдете то накинут за риск прилично. Качество в электрике это качество сварки соединений,правильность схемы .а угол входа членачлена провода это личные предпочтения,весь
перфекционизм
Какой риск в однушке 30м.вк. Сварка провода в квартире не нужна, оставьте ее себе. При чем тут перфекционизм? Углы в СНиПах прописаны так то, если вы не в курсе.
Вы с Валерой автослесарем вместе пьете, сидите что ли? Вы первое мое сообщение перечитайте. Я не ищу
тут бригаду для переделки. Мне был нужен человек для составления экспертизы.
пс. Эксперт уже найден.
а все те косяки что указали вы скроются отделкой, надо сразу обговаривать все на берегу, а то сначала розетка тут а потом там, монтажники виноваты.
Что значит скроются? Зачем мне скрытые "косяки"? И при чем здесь - "розетка тут,
розетка там" ?
Для ясности - с той бригадой распрощался не только из-за проводки, там еще "косяков" полно было.
А почему в первый-второй день не остановили их? У рабочих даже штробореза нет, уже как бы намекает на их отношение к работе.
Штробить начали без меня. Когда увидел, сказал, что б делали болгаркой. Про штроборез у этих "бомжей" даже
спрашивать не стоило. Пообещали резать, но все равно продолжили в мое отсутствие долбить.
Соглашусь, надо было раньше выгнать их, но кто ж на перед мог знать. Это я еще легко отделался, не успели сильно накосячить, ничего критичного, все устранимо и без относительно больших матерьяльных
вложений.
а угол входа членачлена провода это личные предпочтения,
Ага.
Главное фото ВСЕХ проводов по Вашему сохранить?
Так то существует стандарт, для того, чтобы в дальнейшем можно было смело сверлить стену и вешать картинку,
например.
Провод должен идти вертикально либо горизонтально от распредкоробки и так же вертикально заходить в установочную коробку :ultra:
Прокладка с необозначенными углами и косыми не допустима с точки зрения безопасности в дальнейшем :ultra:
Яркий пример - решила я
месяц назад повесить в коридоре вешалку.
Пошла, купила... Стала примерять по месту, вроде встает ну... не самым лучшим образом, но терпимо. Один из двух выключателей оказался внутри зоны вешалки. Между выключателями 10см. Даже некоторая свобода действий вправо-влево...
Взяла сверло и...
зависла в задумчивости. Так как распредкоробка сверху находится почти посередине, если линию вверх провести.
И где сверлить? :bs:
Цитата: От пользователя: citizentreid
Сварка провода в квартире не нужна, оставьте ее себе.
Зря Вы так.
По правилам
только сварка:ultra:
Цитата: От пользователя: citizentreid
5. Кабель проложен рядом с газовой магистралью 25-30 см примерно.
Вот тут близко к правде.
Как раз то ли 25, то ли 30 положенный отступ.
Хотя по потолку от трубы отступ явно
недостаточный :ultra:
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на