Всем доброго дня! Прошу дать совет по правильной настройке системы отопления. Недавно была смонтирована и запущена СО в строящемся доме из твинблока тб-300(одно этажный с мансардой и подвалом), общей площадью 253м2. Суть проблемы такова, система работает чуть больше недели, сначала запустили подвал
и второй этаж, на следующий день включили ТП на первом этаже и в ванной 2го,котел работал сутки не отключаясь, при этом кое как нагрел температуру до 80 градусов, далее в настройках котла выбрали максимум мощности 35квт и сократили время между повторными включениями и увеличили выбег насоса,выгнали
воздух(может не весь) теперь пол прогрелся и вообщем то в доме тепло, но напрягает частое тактование(вкл. выкл) котла, судя по индикации на экране котла это происходит из за быстрого понижения температуры теплоносителя. Понимаю, что дом ещё не утеплен снаружи как следует, но и погода скажем
плюсовая...Предпологаю что может не успевать нагреться всё кольцо системы, может нагревает один контур самый короткий на 2м этаже, но с другой стороны подача на полы тоже имеет практически одинаковую температуру с котлом... Запутался,возможно все норм и я зря переживаю :-)
Конфигурация
системы следующая:подвал-радиаторное двухтрубное отопление(10шт. стальных панельных рад. по 1727Вт)
1й этаж - водяной тёплый пол (Расходомеры valtec на 7 контуров, смесительный узел сборный с 3х ходовые клапаном Watts aquamix 1", насос в подаче 25/7, пирог тп:эппс 30мм,труба.pex
b16х2-475м/п,стяжка пескобетон 50-60мм)
2й этаж(мансарда) - двухтрубка, 3шт. панельных радиаторов по 2807,3023 и 1727Вт,в ванной ТП со смесительного узла первого этажа. В котельной трудится газовый котёл Protherm 40klom17(35 кВт), линии подачи и обратки на трубе МП ф26х3,входят в самодельные
гребенки, от них распределяются по этажно, насос 30/8 за котлом в подаче,количество теплоносителя приличное, примерно 250л
Подача сейчас с котла 55,на полы после узла подмеса прилетает где то 40-43, трех ходовой кран открыт почти полностью, на 8 выше я имел ввиду температуру до смесительного узла
По слогу чувствуется, что делаете Вы все это не первый раз и кому-то. Т.е. Вы специалист выполняете подрядную работу, у Вас толком ни чего не работает и Вы прибежали на форум спрашивать почему? Офф топ, конечно, но это очень не камильфо!
Всё совсем наоборот,строю свой дом, систему собирал мне довольно опытный монтажник в нашем небольшом городке. А что касается слога, я просто уже неделю инет рою в поисках похожей проблемы ;-)
Что вообщем то все хорошо, дома тепло, у большинства так и работает система, однако меня это напрягает, тем более вижу как стремительно падает температура на экране котла...
Прикиньте теплопотери дома, сравните с минимальной мощностью котла. Если последняя больше, то вполне естественно, что котел будет периодически включаться-выключаться, чтобы не перегреть теплоноситель.
Слышал про такое,возможно попробую,пока непонятно где его разместить,если на первом этаже,то пока бетон остывает на мансарде будет уже холодно,ну или наоборот)А теплоноситель интересно до какой температуры остынет,если сейчас за три
минуты остывает примерно на 8-10гр.
Цитата: От пользователя: Nika.NET
Теплопотери попробую посчитать,всегда раньше думал, чем мощнее котел,тем быстрее нагрев и т.п.,судя по статьям в инете выходит это не так, но на данный момент меня беспокоит ситуация
с быстрым охлаждением теплоносителя или это действительно рабочая картина,а я зря беспокоюсь?По поводу возможности перегреть теплоноситель,считаю что это врятли получится,т.к. циркуляционный насос продолжает работать после выключения котла,я поставил выбег на 30мин.,поэтому он постоянно в работе,да
и подача от обратки отличается в разы,цифры не подскажу пока не откалибрую термометры.
Цитата: От пользователя: s.enns
Температура на котле выставлена на 53гр., греет до 55-57гр.,отключается,на экране еще на 2-3гр. температура подрастает,потом
охлаждение минуты три до 48гр.,нагрев чуть более двух минут.
Попробовал уменьшить скорость на циркуляционном насосе,показалось что остывать на 20-30 сек. стало медленнее,но трубы как то потрескивали как будь то выпрямлялись..,на третьей скорости насоса остывает быстрее.
Также попробовал в настройках поставить минимальную мощность 25кВт, насос оставил
как и был в среднем положении,теперь режим нагрева и остывания примерно одинаков по 2.30-2.40мин.Счетчик тоже стал медленнее крутить,завтра посмотрю расход.
Слышал про такое,возможно попробую,пока непонятно где его разместить,если на первом этаже,то пока бетон остывает на мансарде будет уже холодно,ну или наоборот)
Размещайте в самом холодном помещении, а в более теплых "подожмите" контура
отопления.
Цитата: От пользователя: Aleksey[BIH]
теперь режим нагрева и остывания примерно одинаков по 2.30-2.40мин
Я правильно понял, что котел включается, работает две с половиной минуты, отключается примерно на это же время, и потом все
повторяется?
Я правильно понял, что котел включается, работает две с половиной минуты, отключается примерно на это же время, и потом все повторяется?
Да, все верно, таки работает в данное время на 25кВт мощности котла, вчера на 35 кВт остывал
примерно 3мин,нагревался чуть более 2мин. Вообще время повторного запуска можно корректировать блокировкой горелки, сейчас выставлен минимум 2мин.
Надо минимальную и максимальную мощность котла настраивать мастеру. Или давление газа, не помню точно. Тока s.enns вам поможет, считаю . И дом еще не прогрелся у вас, если после отделки и тока отопление запустили. Первый сезон всегда расход больше, высохнет, окна двери, утепление доделаете и
будет меньше есть.
Насосы котла на 3 скорость, на ТП на 1-2, температуру на котле при такой погоде и 50 гр вполне достаточно. Настроите когда , будет сам горелкой мощность модулировать. А так 35 кВт на 250 кв это много. У меня клз30 и на 230 кв за глаза мощей хватает. А стоял КЛОМ40
вот тот тактовал огого
но на данный момент меня беспокоит ситуация с быстрым охлаждением теплоносителя или это действительно рабочая картина,а я зря беспокоюсь?
наверное это нормально. дельта между подачей и обраткой.
у меня тоже 10градусов примерно:
т.е. как котел отработает свой цикл (когда горит пламя показывает температуру подачи), потом выключается пламя по сигналу термостата, насос пару минут гоняет обратку (её температуру и начинает показывать указатель). падает с 65 до 55 и потом несколько часов остывает до 30-24 (это про радиаторы все,
в ТП должны быть меньше цифры)))
Да, все верно, таки работает в данное время на 25кВт мощности котла, вчера на 35 кВт остывал примерно 3мин,нагревался чуть более 2мин. Вообще время повторного запуска можно корректировать блокировкой горелки, сейчас выставлен минимум
2мин.
у вас котёл с датчиком давления, я так понимаю, ну и коль про регулировку мощности котла так уверенно говорите :-)
На данный момент рано что-либо регулировать в котле, идёт процесс прогрева дома, разве что мощность уменьшить по максимум.
А сейчас заняться
балансировкой системы как уже озвучили выше :-)
в общем у меня примерно такая же система, и работало также, и вопросы все те же самые были, и слушал многих и с тактованием в 7-10 минут прожил 5 лет (котлу пофигу вообще)
осенью все таки решил разобраться в вопросе.. и победил эту проблему
в общем скажу так: у вас котел слишком
мощный для такой площади (как и у меня 40 KLZ на площадь 280 кв.м.), горелка модульная, если сами горелку механически не настраивали, то после 50 секунд после розжига на малом газе модульная горелка включается на максимальную мощность, вот эту мощность и надо ограничить, чтобы когда температура
теплоносителя подходит к выставленной (например 60 градусов), то горелка снова переключается в режим снижения мощности - что бы на малой мощности догреть воду и выключиться.
дак вот, сейчас,, когда идет нагрев, например с 50 до 58 (до момента переключения на пониженную мощность) котел так
жарит, что теплоноситель перегревается, и эту дельту температур с 58 до 60 котел, уже понизив мощность, "пролетает" за чет сильного нагрева теплоносителя (до 58) и отключается по достижению заданой температуры (перегрева).
итак, ваша задача - настройкой форсунки максимальной мощности
поймать такой нагрев теплоносителя, при котором сам разгон с 50 до 58 градусов будет минимальный, например +1 градус в минуту, и при переходе с сильного горения на минимальный (преодолении 58 градусов), долгое время будет поддерживаться минимальное горение без увеличения температуры и без достижения
60, при этом температура начнет падать, уйдет ниже 58 градусов, снова включится максимальный режим и все по кругу.
может криво изъясняюсь, но это примерно то же что и нагреть воду в кастрюле так, что б пошли пузыри, но не дать закипеть.
понятно, что при разных температурах за
бортом мощность нужна разная, я бы сначала просушил полностью и прогрел дом потом бы настраивал. хотя там настройка фактически сводится к регулировке шестигранником одного клапана на форсунке.
да, добавьте комнатный термостат, он будет экономить газ %%20-25, поставьте на 1ом этаже в месте без
сквозняков и без прямых солнечных лучей.
будет включаться на температуре воздуха без тактования.
будет и с комнатным регулятором
регулятор грубо говоря просто сухой контакт, разрешает котлу работать или нет, котел будет тактовать из за быстрого нагрева теплоносителя, так
как мощность котла завышена на %% так на 30
будет включаться на температуре воздуха без тактования.
будет и с комнатным регулятором
у меня прекратилось. работает в модуляции постоянно пока не получит сигнал
с терморегулятора. хотя..., может быть потому что у меня избыточной мощности нету (24кВт на 270м2)
У меня 230 кв. Стоял клом40 вот тот махом конечно нагревал и тактовал дай боже. Клз30 то что надо для 230-250 кв. Держит четко 48-49 гр часами пока его комнат термостат не отключит. При включении на 45 град уже тактует