Установлена предыдущими хозяевами квартиры, все остальные батареи установлены аналогично. И все остальные ведут себя
порядочно, как и положено хорошим батареям.
Но. Именно обсуждаемая батарея включена в линию подачи, в то время как все остальные - в линию обратки.
Что сделано на данный момент:
1. Батарея промыта со снятием.
2. Клапан Маевского заменен. (воздуха нет)
3.
Проведена ревизия и опрос населения сверху и снизу. У соседа снизу тоже меняная батарея, стоит тоже на подаче. У него было сужение сечения трубы, штатная на 20, переходы на 16 и тройники всякие. Тоже гудит. У соседей сверху сказали что ничего не гудит, сами батареи не видел. Никаких технологических
задвижек ни в подвале ни ниже этажами нет. Ниже батареи с постройки дома (труба железная с пластинками металлическими), не гудят.
3.1. У соседа снизу убрали батарею и включили напрямую трубой одинакового диаметра со штатной. У него шум закончился. А у меня нет.
Дальше мысли:
1. Сменить местами задвижку сверху и кран снизу, чтобы задвижка встала на подачу.
2. Переключить батарею на трубу обратки.
p.s.: у меня переходы на батарею не заужены.
Какие есть еще мысли, соратники? Буду признателен за советы.
p.p.s. ТСЖ не
проявляет желания этим заниматься, типа греет и не течет, дальше сами разбирайтесь со слесарем штатным.
upd1. еще информация. давление на подаче в магистраль 8.2, на обратке 5.8
upd2. послушал батарею стетоскопом, явно шумящего крана не услышал
хеппи энд - соседу снизу сделали подвод по людски, у меня сразу стало все хорошо.
и еще один ап. в процессе работ у соседа, в подвале был заменен полуразвалившийся трехходовой клапан. вот возможно, что именно от него шум шел.
а поджатие крана наверху звук не меняет??? Мне кажется гудит из-за скорости потока жижи внутри, если ее снизить - гудеть перестанет, но тогда нужен обводной канал ( :-D, :-D, :-D, :-D, :-D, ) чтоб соседи не заимели снижение потока/протока жижи
нет. Если почти завернуть то слегка меняется. Я бы сказал, что поджатие что сверху что снизу, в различных вариантах картину не меняет. Ну и опять же - поджать - а в -30 что делать? Так
то я близок уже к перекрытию батареи да переходу на электричество.
Прочитал, что байпас как раз должен быть на размер меньше. А после него - до батареи - еще на размер меньше. Я что-то в непонимании. У соседа примерно так и было - и шумело.
О_о...у меня была такая проблема ...я купила квартиру уже с такой проблемой...Года три мучалась..Ходила на прием даже к заму в ЖКХ..несколько раз приезжала типа комиссия и сидела слушала шум,недоуменно пожимая плечами :-D ,бегали в подвал,проводили опрос соседей..у всех хорошо,кроме меня..Это был
ужас.
Вылечилось в прошлом году ,когда пришел знакомый в гости и сказал,что у меня неправильно подключена батарея.Была подключена так же как у вас...Я побежала опять в ЖКХ с заявлением переустановить ее. И случайно попала к техдиректору,который не поленился съездить со мной в квартиру,сам
посмотрел что и как,потом нарисовал на моем заявлении схему как это должно быть: там что-то с расстояниями между кранами и батареей и должна быть перемычка,которой не было..Вобщем,я толком не поняла,да и мне и не надо.
В конкретный день пришли те же ребята,которые ранее сидели кружочком и
слушали шум,написали список что купить -я прикупила,на др.день поменяли и первый отапливаемый сезон живем в тишине.
Я не говорю,что у Вас ,наверно,также лечится,но может купить другие трубы и сделать перемычку...Были ранее такие же трубы как у вас.
что байпас как раз должен быть на размер меньше. А после него - до батареи - еще на размер меньше.
это если краны вообще не использовать. За счет узкого байпаса жидкость будет идти по пути ниаменьшего сопротивления, т.е. в батарею.
Если есть краны, которыми регулировать можно проток жидкости, то байпас может быть и без заужений.
Если есть краны, которыми регулировать можно проток жидкости, то байпас может быть и без заужений.
Шаровых таких нет
А Вентили как у автора стоит сейчас не самое лучшее решение ,в качестве единственного И запорного и
регулирующего устройства
Перед вентилем либо термоголовкой следует поставить более надежный ШК
Ну и при таком давлении может шуметь сам вентиль
Т.к ДУ (условный проход )в них существенно заужен
А как известно из закона Вентурри Уже ДУ -ниже давление Но выше скорость
потока жидкости
При этом образуются посторонние шумы .
Поэтому не вижу принципиальной разницы в источнике шума
В первом случае шумит радиатор В вашем варианте будет шуметь Вентиль
Какая нафек разница что нам мешает спать ?! :-)
Ставить байпасс на один размер уже стояка Т.е ДУ 15 .Ставить два полнопроходных ШК Бугатти 322 Орегон Про
.ДУ 20
По желанию после Верхнего ШК поставить запорно регулирующую арматуру
Либо старый вентиль Либо Вентиль под(с ) термогловку
Типа так
а почему перемычки нет? Теперь вы рулите отоплением в подъезде по вашему стояку? Хотите дадите соседям горячий теплоноситель, а если настроение плохое, то пусть соседи мерзнут (кран закрыть)?
Колхозники любящие ставить вентиля в качестве единственного запорно-регулирующего элемента минусят? :-D
Зы .Байпас может быть и того же диаметра Тут соглашусь .
Он может быть и не смещенным Радиатор при таком давлении
все равно будет корректно работать
по принципу гравитационного насоса
все равно будет корректно работать
по принципу гравитационного насоса
снизу подача.... этот стояк строители сделали - ближе у окну труба - подача. Везде в других комнатах - труба, что ближе к окну - обратка. Там сверху
в батарею вода поступает.
Ну тогда посложнее
Точнее не так эстетично Перекрестное боковое
Либо верхнее подключение если секций много
Зы.Хотя о чем это я.
Проблема то в шуме ,а не зауженном и несмещенном байпассе при
нижней подаче и нехватке давления
Шум,скорее всего,вызывает кавитация.Возможно-большая скорость потока из-за значительной разницы в давлении подачи и обратки.Лечение:установить байпас и "поджать" одним вентилем радиатор. :cool: